Недогрузка первичной цепи трансформаторов тока

qwert
сообщение 19.7.2007, 8:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 9029



Каким документом регламентируется величина недогрузи/перегрузки первичной цепи трансформаторов тока?Спасибо.


--------------------
Дело было не в бабине...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 19.7.2007, 9:07
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



ПУЭ 6 изд. Глава 1.5. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ раздел УЧЕТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwert
сообщение 19.7.2007, 15:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 9029



Если я правильно понял это п.1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке-не менее 5%.


--------------------
Дело было не в бабине...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения