Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите тупице с выбором числа и мощности тр-ров

Toxa_T
сообщение 19.7.2007, 0:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.2.2007
Из: Днепр
Пользователь №: 8302



Очень прошу помогите. Перелистал кучу литературы - ничего не понял. Очень срочно надо.
Дано: Расчетная активная мощность жилого комплекса - 1800 кВт, потребители 1 и 2 категории. Подскажите, какой номинальной мощности надо взять тр-ры (что надо взять 2 тр-ра я уже понял), с учетом всех перегрузок и.т.п. (температура окружающей среды +40 град)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 19.7.2007, 11:16
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



St=Sp/(Nt*Kз)
St - мощность трансформатора, кВА;
Sp - расчетная мощность, кВА;
Nt - количество транформаторов;
Kз - коэффициент загрузки, Наличие нагрузок I категории, двух трансформаторные ТП 0,6-0,7
Преобладание нагрузок II категории, двухтрансформаторные ТП или однотрансформаторные ТП при наличии резервирования на низком напряжении 0,7-0,8


--------------------

Spiro - Spero
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Toxa_T
сообщение 19.7.2007, 20:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.2.2007
Из: Днепр
Пользователь №: 8302



Спасибо большое!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 8.10.2007, 9:46
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Не верно. Трансформаторы можно перегружать и недогружать, то есть имеется скрытый резерв. Почитай Фёдорова "Электроснабжение промышленных преприятий", там всё написано русским по белому. Ещё расчётные кривые приведены в справочнике по электроснабжению и электрооборудованию того же автора (по моему том 1). Возможно подойдут трансформаторы меньшей номинальной мощности, чем по формуле St=Sp/(Nt*Kз), которую нам привёл господин VELZEVUL. icon_wink.gif


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.10.2007, 17:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7907
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Трансформаторы можно перегружать и недогружать, то есть имеется скрытый резерв.

Думаю все же VELZEVUL прав, т.к. коэффициент загрузки (роста нагрузок) Kз как раз определяет среднюю нагрузку (перегруженность и недогруженность) трансформатора и расчётные кривые Федорова для того же.
Здесь имеются различные полезные проекты со справочными данными.
http://elsnabgenie.narod.ru/Download.htm
http://www.diplomnikam.narod.ru/


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dipshop
сообщение 22.12.2008, 1:37
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 21.9.2008
Пользователь №: 12115



В принципе твою задачку можно решить в режиме онлайн на сайте www.online-electric.ru или посмотри в дипломных проектах по электроснабжению на сайте www.dipshop.ru