Помогите тупице с выбором числа и мощности тр-ров |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Помогите тупице с выбором числа и мощности тр-ров |
19.7.2007, 0:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.2.2007 Из: Днепр Пользователь №: 8302 |
Очень прошу помогите. Перелистал кучу литературы - ничего не понял. Очень срочно надо.
Дано: Расчетная активная мощность жилого комплекса - 1800 кВт, потребители 1 и 2 категории. Подскажите, какой номинальной мощности надо взять тр-ры (что надо взять 2 тр-ра я уже понял), с учетом всех перегрузок и.т.п. (температура окружающей среды +40 град) |
|
|
|
|
19.7.2007, 11:16
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
St=Sp/(Nt*Kз)
St - мощность трансформатора, кВА; Sp - расчетная мощность, кВА; Nt - количество транформаторов; Kз - коэффициент загрузки, Наличие нагрузок I категории, двух трансформаторные ТП 0,6-0,7 Преобладание нагрузок II категории, двухтрансформаторные ТП или однотрансформаторные ТП при наличии резервирования на низком напряжении 0,7-0,8 -------------------- |
|
|
19.7.2007, 20:50
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.2.2007 Из: Днепр Пользователь №: 8302 |
Спасибо большое!!!
|
|
|
8.10.2007, 9:46
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Не верно. Трансформаторы можно перегружать и недогружать, то есть имеется скрытый резерв. Почитай Фёдорова "Электроснабжение промышленных преприятий", там всё написано русским по белому. Ещё расчётные кривые приведены в справочнике по электроснабжению и электрооборудованию того же автора (по моему том 1). Возможно подойдут трансформаторы меньшей номинальной мощности, чем по формуле St=Sp/(Nt*Kз), которую нам привёл господин VELZEVUL.
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
|
|
|
|
14.10.2007, 17:11
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Трансформаторы можно перегружать и недогружать, то есть имеется скрытый резерв. Думаю все же VELZEVUL прав, т.к. коэффициент загрузки (роста нагрузок) Kз как раз определяет среднюю нагрузку (перегруженность и недогруженность) трансформатора и расчётные кривые Федорова для того же. Здесь имеются различные полезные проекты со справочными данными. http://elsnabgenie.narod.ru/Download.htm http://www.diplomnikam.narod.ru/ -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
22.12.2008, 1:37
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 12115 |
В принципе твою задачку можно решить в режиме онлайн на сайте www.online-electric.ru или посмотри в дипломных проектах по электроснабжению на сайте www.dipshop.ru
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|