Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите тупице с выбором числа и мощности тр-ров

Toxa_T
сообщение 19.7.2007, 0:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.2.2007
Из: Днепр
Пользователь №: 8302



Очень прошу помогите. Перелистал кучу литературы - ничего не понял. Очень срочно надо.
Дано: Расчетная активная мощность жилого комплекса - 1800 кВт, потребители 1 и 2 категории. Подскажите, какой номинальной мощности надо взять тр-ры (что надо взять 2 тр-ра я уже понял), с учетом всех перегрузок и.т.п. (температура окружающей среды +40 град)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 9:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены