Уважаемые, может кто нить подскажет.
Имеем три однофазные нагрузоки, скажем 18 кВт, соответственно ток в каждой из нагрузок приблизительно 81 А, далее распределяем эти три нагрузки по фазам равномерно какой будет ток и мощьность на 3-х фазной нагрузке. Вот никак понять не могу, вроде бы должно быть 53 кВт (путём сложения каждой из фаз) хотя умом понимаю что не всё так просто, 3-х фазный ток по ТОЭ проходили очень давно забыл совсем. Может быть 220 В уможить на 81 А и на корень из 3. Если так то мощьность порядка 30 кВт, на 3-х фазной нагрузке 30 кВт ток равен 45 А. Совсем я запутался подскажите в итоге какой кабель брать (тоесть на какой ток)


--------------------
Владимир.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 12.10.2007, 4:13
Сообщение #2





Гости






Мощность в трехфазной цепи равна сумме мощностей каждой из фаз.
Активная мощность симметричной трехфазной системы:
А корень из трех - это когда вычисляем мощность для линейного напряжения (220*1,73...=380).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
funt
сообщение 12.10.2007, 5:55
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 8.8.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160



Цитата(Roman D @ 12.10.2007, 7:13) *
Мощность в трехфазной цепи равна сумме мощностей каждой из фаз.
Активная мощность симметричной трехфазной системы:
А корень из трех - это когда вычисляем мощность для линейного напряжения (220*1,73...=380).

Доброго дня Роман.
Дык какая мощьность будет на 3-х фазной нагрузке 53 кВт?
кабель какой выбирать?


--------------------
Владимир.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 12.10.2007, 6:10
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Мощность 3*18=54кВт
Ток 54/(1,73*0,38*cosф)=82А (без учета косинуса с косинусом больше)
Кабель выбирать по току защитного аппарата. Автомат для данной нагрузки 100А
Соответственно кабель 25мм2 (35мм2 с запасом) по меди или 35(50) по алюминию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
funt
сообщение 12.10.2007, 8:21
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 8.8.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160



Цитата(dimbas @ 12.10.2007, 9:10) *
Мощность 3*18=54кВт
Ток 54/(1,73*0,38*cosф)=82А (без учета косинуса с косинусом больше)
Кабель выбирать по току защитного аппарата. Автомат для данной нагрузки 100А
Соответственно кабель 25мм2 (35мм2 с запасом) по меди или 35(50) по алюминию

Благодарю.


--------------------
Владимир.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulter
сообщение 12.10.2007, 17:03
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 9445



В предыдущем ответе не пояснено, на что нужен запас, а потому не понятно, как его считать.

Запас по сечению нужен на длину кабеля. Запас быстро растет по мере увеличения длины, поэтому практически более 100 м не применяется.

Физика здесь проста: длина дает доп.сопротивление, которое, с одной стороны, уменьшает напряжение на нагрузке, а с другой — не дает электромагнитной защите сработать при к.з. на корпус (случай диверсантов и к.з. линий/фаз с пожаром не рассматриваю). Вот влияние этой длины и снимают увеличением сечения. Очень в копеечку влетает длина.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 13.10.2007, 9:56
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Цитата
Кабель выбирать по току защитного аппарата. Автомат для данной нагрузки 100А

В большинстве случаев, но не всегда. См. ПУЭ п.3.1.9.

Цитата
Соответственно кабель 25мм2 (35мм2 с запасом) по меди или 35(50) по алюминию


Если открыто - да. При прокладке в трубе (гофре или лотке) см табл.1.3.3 и 1.3.4 ПУЭ.
Кстати счас энергонадзор требует номиналы автоматов ставить меньше доп. длит. тока проводов (завышать сечение).


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 16:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены