Уважаемые, может кто нить подскажет.
Имеем три однофазные нагрузоки, скажем 18 кВт, соответственно ток в каждой из нагрузок приблизительно 81 А, далее распределяем эти три нагрузки по фазам равномерно какой будет ток и мощьность на 3-х фазной нагрузке. Вот никак понять не могу, вроде бы должно быть 53 кВт (путём сложения каждой из фаз) хотя умом понимаю что не всё так просто, 3-х фазный ток по ТОЭ проходили очень давно забыл совсем. Может быть 220 В уможить на 81 А и на корень из 3. Если так то мощьность порядка 30 кВт, на 3-х фазной нагрузке 30 кВт ток равен 45 А. Совсем я запутался подскажите в итоге какой кабель брать (тоесть на какой ток) -------------------- Владимир.
|
|
|
|
|
| Гость_Roman D_* |
12.10.2007, 4:13
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Мощность в трехфазной цепи равна сумме мощностей каждой из фаз.
Активная мощность симметричной трехфазной системы: ![]() А корень из трех - это когда вычисляем мощность для линейного напряжения (220*1,73...=380). |
|
|
12.10.2007, 5:55
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 |
Мощность в трехфазной цепи равна сумме мощностей каждой из фаз. Активная мощность симметричной трехфазной системы: ![]() А корень из трех - это когда вычисляем мощность для линейного напряжения (220*1,73...=380). Доброго дня Роман. Дык какая мощьность будет на 3-х фазной нагрузке 53 кВт? кабель какой выбирать? -------------------- Владимир.
|
|
|
12.10.2007, 6:10
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
Мощность 3*18=54кВт
Ток 54/(1,73*0,38*cosф)=82А (без учета косинуса с косинусом больше) Кабель выбирать по току защитного аппарата. Автомат для данной нагрузки 100А Соответственно кабель 25мм2 (35мм2 с запасом) по меди или 35(50) по алюминию |
|
|
|
|
12.10.2007, 8:21
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 |
Мощность 3*18=54кВт Ток 54/(1,73*0,38*cosф)=82А (без учета косинуса с косинусом больше) Кабель выбирать по току защитного аппарата. Автомат для данной нагрузки 100А Соответственно кабель 25мм2 (35мм2 с запасом) по меди или 35(50) по алюминию Благодарю. -------------------- Владимир.
|
|
|
12.10.2007, 17:03
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9445 |
В предыдущем ответе не пояснено, на что нужен запас, а потому не понятно, как его считать.
Запас по сечению нужен на длину кабеля. Запас быстро растет по мере увеличения длины, поэтому практически более 100 м не применяется. Физика здесь проста: длина дает доп.сопротивление, которое, с одной стороны, уменьшает напряжение на нагрузке, а с другой — не дает электромагнитной защите сработать при к.з. на корпус (случай диверсантов и к.з. линий/фаз с пожаром не рассматриваю). Вот влияние этой длины и снимают увеличением сечения. Очень в копеечку влетает длина. |
|
|
13.10.2007, 9:56
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата Кабель выбирать по току защитного аппарата. Автомат для данной нагрузки 100А В большинстве случаев, но не всегда. См. ПУЭ п.3.1.9. Цитата Соответственно кабель 25мм2 (35мм2 с запасом) по меди или 35(50) по алюминию Если открыто - да. При прокладке в трубе (гофре или лотке) см табл.1.3.3 и 1.3.4 ПУЭ. Кстати счас энергонадзор требует номиналы автоматов ставить меньше доп. длит. тока проводов (завышать сечение). -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|