Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Необходимость в щите освещения

Джин
сообщение 23.5.2018, 8:25
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Добрый день, коллеги!

Реконструируется помещение под частную школу танцев. Общая площадь 150м2. Одновременно будут находится не более 35 человек. Класс П-II. Есть ли смысл в установке отдельного ЩО (ЩОА)? Планируется в общей сложности не более 12 однофазных групп на всё.
Так же интересует по аварийному освещение? Есть ли необходимость в аварийном освещении? Эвакуационное будет предусмотрено.
Заранее спасибо.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 22.7.2018, 18:23
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Согласно СП 256.1325800.2016, ПУЭ в каждом здании предксматривается ВУ (ВРУ).
если в здании предусматриваются этажные щиты рабочего освещения, то нагрузку рабочего освещения этого помещения можно запитать от такого этажного щита, можно отдельной линией.
Аварийное освещение разделяется на эвакуационное, резервное и эвакуационное освещение зон повышенной опасности. У вас немного каламбур с названием освещения.
Если в здании есть этажные щиты аварийного освещения, то несколько светильников можно запитать от этого щита.

В общем понимании необходимости учёта электроэнергии освещения этого помещения танцев нужно учесть юридическую сторону аренды.
Может быть два случая - в аренду входит всё освещение (и рабочее и аварийное), тогда отдельного учёта можно не делать.
И выполнение самостоятельного учёта на освещение.
Думаю расходы на оплату по самостоятельному учёту на освещение небольшого помещения (22х22 м) будут минимальны, но не обязательны.

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 22.7.2018, 18:24


--------------------
будем порядочны и профессиональны