Разрыв цепи катушки пускателя! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Разрыв цепи катушки пускателя! |
26.7.2007, 11:05
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Добрый день!
Имеем ещё одни замечания на проект Всё то ничего, но насторожила фраза:"(предусмотрев нагрузочную способность контактов реле)". Вопрос: какая там нагрузка в цепи катушки пускателя? я раньше думал, что минимальная, а теперь уж и не знаю какое реле ставить |
|
|
|
|
26.7.2007, 11:32
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
В каталогах и паспортах пускателей производитель всегда указывает мощность, потребляемую катушкой при втягивании и удержании.
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
26.7.2007, 14:25
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Вентсистема, как и пускатели, существующие и уже давно в эксплуатации! Всё чем я владею - двигатели по 7,5 кВт...
|
|
|
27.7.2007, 7:11
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Хотя бы укажите тип и величину пускателей. ПМЛ, ПМЕ, ПМА, величина скорее всего 2 (25А)
Например у контакторов ИЭК типа КМИ-22510 на 25А мощность катушки при втягивании 90ВА cosFI 0.75, при удержании 7,5ВА cosFI 0.3. Так, что если взять с запасом соответственно 100ВА и 10ВА, то не ошибетесь. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|