Добрый день!

Имеем ещё одни замечания на проект icon_sad.gif! Вобщем выполнил схему отключения вентиляции основаную на: автомат+независимый расцепитель, но заказчик отказывается и просит разрывать цепь катушки пускателя.
Всё то ничего, но насторожила фраза:"(предусмотрев нагрузочную способность контактов реле)".

Вопрос: какая там нагрузка в цепи катушки пускателя? я раньше думал, что минимальная, а теперь уж и не знаю какое реле ставить icon_redface.gif !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 26.7.2007, 11:32
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



В каталогах и паспортах пускателей производитель всегда указывает мощность, потребляемую катушкой при втягивании и удержании.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergiopm
сообщение 26.7.2007, 14:25
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Вентсистема, как и пускатели, существующие и уже давно в эксплуатации! Всё чем я владею - двигатели по 7,5 кВт...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 27.7.2007, 7:11
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Хотя бы укажите тип и величину пускателей. ПМЛ, ПМЕ, ПМА, величина скорее всего 2 (25А)
Например у контакторов ИЭК типа КМИ-22510 на 25А мощность катушки при втягивании 90ВА cosFI 0.75, при удержании 7,5ВА cosFI 0.3. Так, что если взять с запасом соответственно 100ВА и 10ВА, то не ошибетесь.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!