Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

АСКОЕ на PLC

yuoras
сообщение 20.8.2013, 21:51
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Добрый вечер.
Ваша компания представляет для быта, АСКОЕ по технологии PLC.
Какой тип модуляции используется , частоты работы , есть ли режим ретрансляции?.
Радио канал вообще не интересует!!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энергомера
сообщение 21.8.2013, 16:49
Сообщение #2


Представитель концерна "Энергомера"
*

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.8.2013
Из: г. Ставрополь, ул. Ленина 415
Пользователь №: 35056



Добрый день.
Для передачи данных в технологии PLC, используемой нашей компанией, используется частотная манипуляция (FSK), диапазон частот, при передаче данных 95,0 - 148,5 кГц. Модемы могут работать в режиме ретрансляции (до 7 уровней ретрансляции), при этом каждый установленный счетчик может использоваться как ретранслятор для других. Реализуемая система является самоорганизующейся на уровне канала связи, т.е. маршруты для доступа к счетчикам система выстраивает сама и автоматически перестраивает их в случае необходимости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 22.8.2013, 14:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Спасибо за ответ.
Почему не OFDM или DCSK ?.
Системы на данных модуляциях очень хорошо рекомендованы.

На одном обьекте, с катастрофическим состоянием електропроводки (скрутки, затухания)
Экспериментировали с разными модуляциями , заработало только на (DCSK Yatran) .
OFDM работало с большими задержками по времени, SFSK не пробивало

Есть горький опыт эксплуатации ADD или Матрица (FSK и SFSK).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энергомера
сообщение 27.8.2013, 8:24
Сообщение #4


Представитель концерна "Энергомера"
*

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.8.2013
Из: г. Ставрополь, ул. Ленина 415
Пользователь №: 35056



Добрый день.
Наша компания не является разработчиком технологий PLС. Мы применяем готовые продукты ведущих производителей модулей и технологий связи, адаптированные для применения в наших счетчиках. В связи с этим, мы большое количество ресурсов тратим на тестирование предлагаемых на рынке технологий.
Конкретные реализации той или иной технологии различными производителями существенно отличаются по получаемому результату, особенно в применении к конкретным условиям эксплуатации.
Правильная реализация SFSK в конкретных условиях может дать лучший эффект чем OFDM, настроенный на работу в тепличных условиях.
Технология DCSK Yitran действительно показывает один из лучших результатов, особенно в условиях низкокачественных сетей. В связи с этим, модемы с данной технологией наряду с модемами SFSK также применяются в наших счетчиках. Однако, массового вывода на рынок приборово с данной технологией мы не проводили, т.к. применяемые в нашей серийной продукции модемы SFSK на плохих линиях даже превосходят на уровне физической передачи сигнала технологию Yitran.
При этом, все тестировашиеся нами образцы OFDM модемов, существенно превосходя существующие технологии по скорости на хороших линиях, показывали более плохие результаты на плохих линиях. Но, ситуация не стоит на месте, и качество OFDM-модемов улучшается, а по своей сути, эта технология кардинально превосходит возможности и SFSK и DCSK.
Поэтому, в нашей отрасли, будущее безусловно за OFDM технологией, и следующем поколении наших приборов учета мы планируем её применение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.11.2013, 21:12
Сообщение #5





Гости






Вопрос Энергомере, Надо подключить счетчик ЦЭ6803В , имеется кабель ВВГ1х35, конструкция жилы кабеля: многопроволочный, из 7 проводов диаметром 2,52 мм, общий расчетный диаметр жилы кабеля 7,56 мм. В счетчике диаметр фазных контактов 8 мм ,т.е жила войдет как бы почти плотно. Будет ли обеспечен соответствующий контакт при подключении без оконцевания таких жил ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.11.2013, 22:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23218
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вопросы не нужно дублировать.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энергомера
сообщение 20.11.2013, 9:07
Сообщение #7


Представитель концерна "Энергомера"
*

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.8.2013
Из: г. Ставрополь, ул. Ленина 415
Пользователь №: 35056



Цитата(Гость @ 18.11.2013, 22:12) *
Вопрос Энергомере, Надо подключить счетчик ЦЭ6803В , имеется кабель ВВГ1х35, конструкция жилы кабеля: многопроволочный, из 7 проводов диаметром 2,52 мм, общий расчетный диаметр жилы кабеля 7,56 мм. В счетчике диаметр фазных контактов 8 мм ,т.е жила войдет как бы почти плотно. Будет ли обеспечен соответствующий контакт при подключении без оконцевания таких жил ?



Добрый день.
Обеспечение надежного контакта при подключении без оконцевания таких жил можно достичь усилием закрутки винтов на колодке 2.5 Н м. Также Вам необходимо сделать подтяжку винтов через сутки работы счетчика при токах нагрузки и только после этого опломбировать колодку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 2.4.2018, 8:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Сейчас на территории Украины открылся завод по изготовлению продукции Энергомера , в частности меня интересует линейка счётчиков с дист передачей (PLC ,Zigbee).

Мне очень хочется понять суть , фирма- посредник (между Харьковским заводом и нами) говорят , что данные счётчики имеют гибридные модули передачи данных , которые могут работать как с PLC так и Zigbee , причем с автоматическим переключением между собой (так как я понял , если информация не пробилась через PLC, активируется zigbee и на оборот).

Подтвердите их слова , за свои 18 лет работы в данных системах такой реализации не видел не у одного производителя

Так же очень интересна используемая модуляция PLC и частотный диапазон , ну и zigbee (производитель, частоты)

Заранее благодарен!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Starcon
сообщение 6.4.2018, 8:38
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2014
Из: Ukraine
Пользователь №: 37803



Юрий, технология сфск.
Гибриды работают плохо, постоянно что то отваливается.
Счетчики выходят из строя.
Одни проблемы с ними.
И еще момент, Харьков производит только счетчики, другие составляющие возят с Беларуссии
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 11.4.2018, 12:14
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Starcon, Спасибо за ответ.
Откуда такая информация ?
Вы эксплуатируете данные счётчики/системы?
Буду признателен за более развернутый ответ, можно даже в личку.

Спасибо заранее !


--------------------