Здоровица всем!
Ребят, помогите с дизель-генератором, не можем найти причину неисправности. АД-100 (ЯМЗ-238) Ярославский завод ДИЗЕЛЬ В 2014 году нам его привезли в готовом виде, кинули кабель в подстанцию, но не подключили его. При попытке запуска пускается на 5 сек и останавливается с ошибкой *СтпКонтрольИзоляции. После этого монтажники уехали и никто ничего не может сделать. Хотя наработка ДГУ 82 часа (не у нас). На ДГУ установлено реле контроля изоляции РКИ-500, но никаких ошибок оно не показывает, да и вообще ни на что не реагирует. Горит индикатор Сеть и всё. Мегомметром никаких отклонений не нашли. Нутрянка: Видео запуска: youtube.com/watch?v=wPdZD_3eLtE Может быть подскажете куда копнуть? |
|||||
![]() |
||||||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
Проверьте состояние входов на панели управления ДГУ (дискретный вход от прибора контроля изоляции). Если этот прибор не нужен - исключите из схемы, сможете - переконфигурируйте вход контроля изоляции, чтобы не давал сигнал аварийного останова. Не сможете - просто замкните (разомкните) вход, в зависимости от конфигурации. Хотя дело может быть и с исправностью дискретного входа.
Сообщение отредактировал VELZEVUL - 19.6.2018, 4:29 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54106 ![]() |
АлексВиктор, надо было ещё фото обратной стороны контроллера приложить - так было бы понятнее.
Как уже сказали выше - проверить на наличие контакта дискретные входы (BI1-BI6). В них, по идее, должны приходить провода с ПКИ-500 (12,11,14 контакты). В целом контроллер должен реагировать по одному из входов либо на замыкание относительно "-" батареи, либо наоборот на размыкание. Есть ещё кое какие идеи, но лучше начать с простого. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.6.2018 Пользователь №: 54324 ![]() |
Ребятки, победа! Спасибо за подсказки! Это всё то реле РКИ-500. Отключил на контроллере с него дискретный вход и всё заработало. При его разборе нашли следы ремонта, и видно неудавшегося. Будем покупать новое. А так всё отлично, ДГУ нормально функционирует. Ещё раз спасибо огромное и всех благ!
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |