Добрый день, уважаемые коллеги!
Ситуация такая:проектируем питание электрозатвора (мощность двигателя 0,27кВт), который находится от места электропитания довольно далеко (кабельная линия 900м). У энергетика при проверке возник вопрос: обеспечится ли защита линии от однофазных коротких замыкании? Говорит, у него на практике были случаи на подобных протяженных линиях, что защита от КЗ автоматом не обеспечивалась. Просит сделать расчет. Может быть кто-нибудь знает методику данного расчета? С подобным сталкиваюсь впервые. Автомат выбрал SE iC60N 2А 6кА, кабель ВВГнг 4х2,5. Заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
Обеспечится плавким предохранителем, который и рассчитает ваш энергетик.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
1-ф КЗ будет около 20 А, не больше.
Если кабель не соответстует ГОСТ, будет немного поменьше. Как считать - пост выше. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 31.7.2020, 15:24 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По "тыц" получилось ОКЗ 9 А.