Прокладка кабеля за ВП во ВРУ

___VITOS___
сообщение 25.5.2018, 13:11
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Добрый день!
Имеется:
- 2 вводные панели ВРУ, ввод сверху, 0,4 кВ.
- Питающий кабель (4ре нитки 4х185), выходит у стены из пола.

Вопрос:
Допускается ли прокладка вводного кабеля, за вводными панелями (вводные панели отодвигаются от стены)?

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.5.2018, 13:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.5.2018, 13:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



почему бы и нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 25.5.2018, 15:48
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Надзор говорит "атата" )))
Но в нормах запрета нигде не нашел.
Может не там искал, поэтому и интересуюсь.
Инспектор РТН, примет такое исполнение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.5.2018, 17:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(___VITOS___ @ 25.5.2018, 16:48) *
Надзор говорит "атата" )))

чем мотивирует?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 25.5.2018, 17:43
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(с2н5он @ 25.5.2018, 17:11) *
чем мотивирует?

Мотивирует не знанием норм с нашей стороны =)
К сожалению конструктивный диалог, с приемными органами не всегда удаётся построить. Не первый раз ситуация, что "делать так нельзя, а почему нельзя скажите сами, вы же строители/проектировщики, должны знать". Но полемика с надзором - уже моя головная боль.
Сюда написал удостоверится - действительно ли есть такие или схожие запреты (может кто сталкивался с подобным способом прокладки питающей КЛ снизу вверх за вводной панелью для обеспечения ввода сверху). Кабель СПЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.5.2018, 19:15
Сообщение #6





Гости






ПУЭ п.2.3.40 Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
Следовательно, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) должны прокладываться в сплошных металлических коробах, трубах, блоках и других несгораемых защитных конструкциях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 25.5.2018, 19:26
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Гость @ 25.5.2018, 19:15) *
ПУЭ п.2.3.40 Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
Следовательно, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) должны прокладываться в сплошных металлических коробах, трубах, блоках и других несгораемых защитных конструкциях.

Это уже ближе.
Но, кабель за панелью идёт в закрытом лотке с крышкой. Или необходим именно короб, например, с EI65? Да и прокладка кабеля произведена фактически в помещении ВРУ. Был бы это нормальный верхний ввод, кабель бы точно также вышел из стены и прошел по лотку до ВП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения