Доброго времени суток!

В последнее время начали перегорать предохранители в резистивном диммере. Причем перегорание идет сразу после замены предохранителя и включения света.

До этого все работало стабильно более трех лет. Никаких изменений в сети не было.


С чем может быть связано? В какую сторону копать?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 19.7.2018, 12:29
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 834
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Доброго времени суток!
Хотелось бы устройство увидеть или как его зовут.
И какие ламп стоят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 19.7.2018, 13:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Если лампы не меняли и до этих перегораний диммер работал нормально, то скорее всего он своё уже отслужил и в нём самом что-то перемкнуло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
captain_brownie
сообщение 19.7.2018, 13:46
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.7.2018
Пользователь №: 54452



Цитата(просто Гоша @ 19.7.2018, 13:39) *
Если лампы не меняли и до этих перегораний диммер работал нормально, то скорее всего он своё уже отслужил и в нём самом что-то перемкнуло.


Лампы в течение срока службы менялись, конечно. Но все это время он работал исправно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 19.7.2018, 13:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ну значит вариантов у вас нет. Только замена, надеюсь вы не собираетесь его ремонтировать?

А хотя без него то линия работает? А то вдруг там КЗ, а вы его мучаете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
captain_brownie
сообщение 19.7.2018, 14:25
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.7.2018
Пользователь №: 54452



Цитата(Zolan77 @ 19.7.2018, 12:29) *
Доброго времени суток!
Хотелось бы устройство увидеть или как его зовут.
И какие ламп стоят.


INLUMINA 300
Обычные лампы накаливания на 60 Вт

Цитата(просто Гоша @ 19.7.2018, 13:57) *
Ну значит вариантов у вас нет. Только замена, надеюсь вы не собираетесь его ремонтировать?

А хотя без него то линия работает? А то вдруг там КЗ, а вы его мучаете.


Думаю, что не стоит ремонтировать то, в чем не особо разбираешься)
Склоняюсь к замене, да.
Исключать из цепи не пробовал, кстати. Сегодня попробую.

А с чего там взяться КЗ внезапно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 19.7.2018, 14:47
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 834
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Цитата(captain_brownie @ 19.7.2018, 14:25) *
INLUMINA 300
Думаю, что не стоит ремонтировать то, в чем не особо разбираешься)

Дорогая штука, однако.
Может имеет смысл отремонтировать.
Если косяков в линии не найдете, посмотрите внимательно на конденсаторы в блоке, особенно, если ему уже много лет.
Если они вспучились, то поменять их - копейки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
captain_brownie
сообщение 19.7.2018, 15:09
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.7.2018
Пользователь №: 54452



Цитата(Zolan77 @ 19.7.2018, 14:47) *
Дорогая штука, однако.
Может имеет смысл отремонтировать.
Если косяков в линии не найдете, посмотрите внимательно на конденсаторы в блоке, особенно, если ему уже много лет.
Если они вспучились, то поменять их - копейки.


Спасибо!
Попробую.
Имеет смысл смотреть в сторону самих предохранителей - поставить немного мощнее, например?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 19.7.2018, 15:55
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 834
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Цитата(captain_brownie @ 19.7.2018, 15:09) *
поставить немного мощнее, например?

Предохранители ставят не просто так.
И их перед этим расмчитывают.
А вы предлагаете "народный метод"... Эх(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
captain_brownie
сообщение 27.8.2018, 14:50
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.7.2018
Пользователь №: 54452



В общем, все было гораздо проще.
Иссохлась проводка на люстре. Сразу не обратил на это внимание.
Поменял её и все заработало корректно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 27.8.2018, 19:48
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Так спрашивали ведь:
Цитата
... А хотя без него то линия работает? А то вдруг там КЗ, а вы его мучаете.

А вы вопрошали:
Цитата
... А с чего там взяться КЗ внезапно?
icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.8.2018, 20:32
Сообщение #12





Гости






Цитата(просто Гоша @ 27.8.2018, 19:48) *
Так спрашивали ведь:
А вы вопрошали: icon_smile.gif


В принципе, на этапе его исключения это и вспыло)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 19:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены