![]() Напряжение на ПС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Напряжение на ПС |
Гость_Вечно сонный_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Обязательно ли напряжение на ПС-35/10 кВ на низкой стороне будет 10 кВ. Может быть такое, что оно равно 10,5 кВ или 11 кВ? Это ведь зависит от нагрузки, РПН? Как его вообще меряют? Или я что-то неправильно понимаю? Извините за глупый вопрос.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Может изменяться. В зависимости от нагрузки, времени суток и т.д.
Может быть и 11 на подстанции, а у потребителей и 10,5 и 10 и 9,5 и т.д. около этого. Зависит от состояния сетей, длины и т.д. Потребители 10/0,4 регулируют у себя на трансформаторах 10/0,4 с помощью анцапфы. А на подстанциях регулируют автоматмчески, чтобы из тр-ра 35/10 выходило всегда одно и то же напряжение с помощью РПН (регулирование под напряжением). Наберите в поисковике "регулирование напряжения трансформаторов". Изучайте. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 0:14 |
|
![]() |