![]() Электрокотел 6 квт , Какой автомат ставить и какое должно быть сечение провода? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электрокотел 6 квт , Какой автомат ставить и какое должно быть сечение провода? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54067 ![]() |
Добрый день! На 100% уверен что подобный вопрос уже на этом форуме обсуждался, но все же хочется получить ответ по моему конкретному случаю!
Итак имеем электрокотел 6 квт (однофазный)! Провод сечением 4 мм.(медь) и автомат 25А! Длинна провода от щитка до самого котла не больше 10м! И вот при этом всем автомат вырубает через 20 минут после включения! Изрыл многочисленные сайты и таблицы! Информация прямо скажем противоречивая! Где-то пишут что автомат нужен 32А, а где-то и 25А! С сечением провода та же история! Хочется уже докопаться до истины! И вопрос номер 2: Нужно ли узо? Если да то на какой ток утечки? Заранее спасибо за ответы! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Если отступить от правил, то сечения провода хватит, а вот автомата для полной нагрузки плиты маловато. Правила требуют 6мм2 и 32А.
Но при этом, причины отключения плиты могут быть и иными. Например - плохо протянутые контакты на автомате или нулевой шине или в плите. Сообщение отредактировал S-cream - 24.4.2018, 21:06 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54067 ![]() |
Если отступить от правил, то сечения провода хватит, а вот автомата для полной нагрузки плиты маловато. Правила требуют 6мм2 и 32А. Но при этом, причины отключения плиты могут быть и иными. Например - плохо протянутые контакты на автомате или нулевой шине или в плите. Я думаю, что мой отопительный электрокотел не очень обидится на плиту))) Опять же в инете пишут что нужно выбирать наименьший номинальный ток автомата! Т.е. если мы получаем 27А, то автомат следует выбирать 25А))) Что лично для меня сомнительно))) Но я не спец! Вспомнил еще одну подробность нашей дружбы с котлом! Раньше вышибало автомат на столбе (где счетчик) , а тот что в самом доме нормально себя чувствовал! Так вот поменял их местами и начало вышибать в доме! Может это неисправный или просто плохой автомат??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Опять же в инете пишут что нужно выбирать наименьший номинальный ток автомата! Т.е. если мы получаем 27А, то автомат следует выбирать 25А))) Что лично для меня сомнительно))) И правильно, что сомневаетесь... ![]() Смотрим и вникаем... Цитата 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.). Отсюда следует, что ближайший наименьший номинал по расчётному току будет 32 А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54067 ![]() |
Спасибо за ответы!!! С проводом разобрались 6мм нужно! С автоматом тоже 32А! УЗО нужно ставить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Насчет Узо желательно все зависит от вашей системы заземления
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54067 ![]() |
С системой заземления все предельно просто - ее нет)))
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В мануал на котёл взгляните, может так статься, что котлу УЗО противопоказано... Мы то про Ваш котёл не ведаем.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Тогда обязательно.
На 30 мА. Номиналом 32 или 40 А -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
S-cream, а если у автора Галан "неулучшенный", где от природы
Цитата т к на самом котле N и PE -единая железяка с двумя клеммами, а в котел это вворачивается на резьбе, т е изолировать не получится. УЗО будет срабатывать тут же. (из обсуждения с МС) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Могёт быть, да. Но вряд ли ))
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Смело ставте УЗО или ДИФ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54067 ![]() |
Добрый день!
Все сделал как и советовали выше! Провод 6кв и автомат 32А! Заметил что провод греется! Не то что бы сильно, но ощутимо! Как я понимаю это не есть хорошо! Какие могут быть причины? Как исправить? |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Греется понятие растяжимое. Если рука терпит долгое прикосновение к проводу, то это примерно нагрев +45 градусов и еще обратите внимание, если температура провода не продолжает повышаться, то в принципе все нормально, можно оставить как есть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54067 ![]() |
Рукой можно держать сколько угодно! Я правильно понимаю, что если провод не продолжает греться, а остается просто теплым, то это не страшно!?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Антон М,
В соседней теме уважаемый Ваня Иванов разместил таблицу про кабеля и температуру. Посмотрите для своего спокойствия: Вопросы профессионалов/Греется кабель. И плюсик можете поставить Вани... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 19:09 |
|
![]() |