Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кондиционер выбивает УЗО

Гость_vladkotov_*
сообщение 22.4.2018, 12:04
Сообщение #1





Гости






Добрый день, подскажите чайнику.

На кондиционер (и розетки в ванной) стоит отдельный автомат и выведено питание. Вчера ставили кондиционер, после монтажа обнаружили что при включении кондиционера срабатывает УЗО, поняли что проблема не в кондиционере так как от розетки он работает и ничего не выбивает. В чем может быть проблема ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.4.2018, 12:40
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вариант с неисправной изоляцией - маловероятный.
Остаются следующие:
Неверное подключение кондиционера: попутали N и PE; есть соединение N и PE после УЗО.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.4.2018, 13:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Roman D @ 22.4.2018, 12:40) *
Вариант с неисправной изоляцией - маловероятный.

Поддерживаю сказанное выше уважаемым Roman D. Однако есть и ещё одна довольно распространённая причина, по которой срабатывает УЗО или диффавтомат.
Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔn0 – дифференциальный ток, который не вызывает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации и равен половине значения тока уставки УЗО: IΔn0 = 0,5 IΔn. Например, УЗО с номинальным дифференциальным током 30 мА может срабатывать в диапазоне токов утечки от 15 мА и выше. Токи утечки складываются из токов проводимости (активных токов) и ёмкостных (реактивных) токов, обусловленных электрической ёмкостью электропроводки, т.к. изоляция электропроводки имеет не только активную (сквозную) проводимость, но и ёмкостную (реактивную) проводимость, которая зависит от длины электропроводки.
При определённой длине электропроводки естественный ток утечки может превысить неотключающий дифференциальный ток 15 мА и УЗО сработает даже при абсолютно исправной электропроводке. Как бороться с этим явлением? Очень просто - необходимо разделить электропроводку на отдельные группы, защищённые каждая своим отдельным УЗО или диффавтоматом.


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 22.4.2018, 13:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Roman D @ 22.4.2018, 12:40) *
...Неверное подключение кондиционера: попутали N и PE; есть соединение N и PE после УЗО.

пожалуй да... надо подойти к решению проблемы комплексно... напрячь монтажеров на предмет проверки правильности подключения и устранения возможных косяков... и про электриков не забыть, они тоже могут быть "в косяках"...

Цитата(Ваня Иванов @ 22.4.2018, 13:01) *
...Как бороться с этим явлением? Очень просто - необходимо разделить электропроводку на отдельные группы, защищённые каждая своим отдельным УЗО или диффавтоматом.

чисто теоретически ваш пост - "на отлично", но для ТСа это наверное, "китайская грамота"...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.4.2018, 15:17
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ваня Иванов @ 22.4.2018, 13:01) *
Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔn0 – дифференциальный ток, который не вызывает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации и равен половине значения тока уставки УЗО: IΔn0 = 0,5 IΔn. Например, УЗО с номинальным дифференциальным током 30 мА может срабатывать в диапазоне токов утечки от 15 мА и выше.


Ой так внезапно? Новый кондей имеет утечку порядка 15 мА? icon_eek.gif
Какую изоляцию должно иметь (по ПУЭ и по ПТЭ) любое устройство - в процессе эксплуатации и при вводе в эксплуатацию?
Вопросы на экзамен на 3-ю группу продолжать?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.4.2018, 17:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Roman D, +1
И какую протяжённость линий должна иметь электропроводка квартиры, чтобы "набежало" 15мА?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.4.2018, 19:12
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(savelij® @ 22.4.2018, 17:20) *
...И какую протяжённость линий должна иметь электропроводка квартиры, чтобы "набежало" 15мА?

Поясню свои мысли по этому поводу. Предположим, что ёмкость сети была равна 0,01 мкФ (это реально не так уж много).
Ток утечки на основной частоте (на первой гармонике): Iут.1 = U/Xc = 230/318471 = 0,000722 А (0,722 мА)
где Xc = 1/ωC = 1/2πfC = 1/314C = 1/314*0,000 000 01 = 318 471 Ом и всё вроде бы неплохо.
Однако если напряжение источника питания "засорено" высшими гармониками, то картина резко меняется далеко не в лучшую сторону!
Ток утечки на второй гармонике будет в 2 раза больше: Iут.2 = 1,444 мА;
Ток утечки на третьей гармонике будет в 3 раза больше: Iут.3 = 2,166 мА;
Ток утечки на четвёртой гармонике будет в 4 раза больше: Iут.4 = 2,888 мА;
Ток утечки на пятой гармонике будет в 5 раз больше: Iут.5 = 3,61 мА; и т.д.
Сумма токов утечки на всех гармониках, мА: Iут.общ. = Iут.1 + Iут.2 + Iут.3 + Iут.4 + Iут.5 = 0,722 + 1,444 + 2,166 + 2,888 + 3,61 = 10,83 мА. Прошу заметить, что в этих расчётах учитывалась только ёмкость сети и не учитывались активные токи утечек за счёт сквозной проводимости изоляции, а они тоже есть.
Предположим, что дополнительно проложили ещё одну линию с ёмкостью в 2 раза меньше первой. Общий ток естественных утечек станет равным: 10,83 + 5,4 = 16,23 мА. Этот ток уже превышает ток неотключения 15 мА для УЗО с номиналом 30 мА и оно может срабатывать, хотя сопротивление изоляции электропроводки, измеренное мегаомметром, может составлять десятки и даже тысячи МОм!


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 22.4.2018, 19:22
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3780
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ваня Иванов @ 22.4.2018, 19:12) *
.
Сумма токов утечки на всех гармониках, мА: Iут.общ. = Iут.1 + Iут.2 + Iут.3 + Iут.4 + Iут.5 = 0,722 + 1,444 + 2,166 + 2,888 + 3,61 = 10,83 мА.


Для несин. токов

I=sqrt( Iут.1^2 + Iут.2^2 + Iут.3^2 + Iут.4^2 + Iут.5^2)=5.3мА;

Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.4.2018, 19:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.4.2018, 19:36
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Ваня Иванов @ 22.4.2018, 19:12) *
Прошу заметить, что в этих расчётах учитывалась только ёмкость сети и не учитывались активные токи утечек за счёт сквозной проводимости изоляции, а они тоже есть.
У Вас не сеть, а какое-то решето... кругом утечки, причём не мизерные, а на полную катушку... icon_wink.gif
Некоторую странность не наблюдаете в своих допущениях? К примеру все гармоники в приведённых расчётах имеют такую же амплитуду, что и первая... Это ж насколько надо засрать сеть (простите), чтобы Ваши расчёты имели хоть какой-то смысл?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.4.2018, 21:03
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вы таки не поверите, УЗО срабатывает по сумме : ДЛБ1+ДЛБ2+до бесконечности. Дело явно не в бобине.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.4.2018, 12:31
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(savelij® @ 22.4.2018, 19:36) *
...Некоторую странность не наблюдаете в своих допущениях? К примеру все гармоники в приведённых расчётах имеют такую же амплитуду, что и первая... Это ж насколько надо засрать сеть (простите), чтобы Ваши расчёты имели хоть какой-то смысл?

Уважаемые коллеги! Дело не в цифрах, которые я привёл "от балды", а в том, что основной вклад в ложные срабатывания УЗО (УДТ) вносят ёмкостные токи, которые существуют всегда! Активные токи (токи сквозной проводимости) естественных утечек через исправную изоляцию составляют не более 10% от всех токов утечек, а 90% - это ёмкостные токи.
В моих расчётах исходная ёмкость сети была взята всего лишь 0,01 мкФ. Внесём небольшие коррективы: допустим, что эта ёмкость была 0,1 мкФ, а амплитуду высших гармоник примем в 10 раз меньше амплитуды основной гармоники. С учётом формулы, предложенной уважаемым Dimka1 получим примерно всё те же 5,3 мА естественных утечек. А если ёмкость сети взять 0,2 мкФ, то ток естественных утечек за счёт протекания ёмкостного тока будет уже 10,6 мА. Затем добавим ещё 5 мА, представляющие сумму всех дополнительных утечек через конденсаторы сетевых фильтров оборудования, активные токи через изоляцию и др. Вот мы и подошли к предельно допустимым токам несрабатывания 15 мА, поэтому УЗО может и сработать!
Не я это первый заметил, что УЗО иногда срабатывает без видимых на то причин, хотя схема собрана абсолютно правильно и изоляция не имеет каких-либо отклонений от требований Норм. Это и есть ложное срабатывание УЗО под влиянием естественных утечек, о которых я и говорил в посте #3.


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.4.2018, 13:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 23.4.2018, 12:31) *
В моих расчётах исходная ёмкость сети была взята всего лишь 0,01 мкФ... допустим..0,1 мкФ..
А если ёмкость сети взять 0,2 мкФ, .. Вот мы и подошли..
Ваня Иванов, огласите реальную емкость относительно защитного РЕ-проводника в отрезке (20м) кабеля ВВГнг 3х2,5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plushker
сообщение 23.4.2018, 14:29
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 25.3.2018
Из: Спб
Пользователь №: 53877



Цитата(Roman D @ 22.4.2018, 12:40) *
Неверное подключение кондиционера: попутали N и PE; есть соединение N и PE после УЗО.

Вот он самый точный ответ. Начинать с этого и по результатам думать дальше . К чему создание всех этих теоретических ситуаций с утечками и тп
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.4.2018, 17:36
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Ваня Иванов)
А если ёмкость сети взять 0,2 мкФ....
А что так скромно?
Уж если взять, так взять!
Схемку замещения прикиньте, тогда отпадут у Вас вопросы с этой глупостью.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.4.2018, 18:27
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемые коллеги! Как обычно бывает на форуме "Вопросы чайника", ТС уже давно "слился" и вряд ли снова здесь появится, а мы всё спорим, спорим, спорим, не зная, что же было у него в действительности.... icon_smile.gif
Я не отрицаю варианты возможных причин срабатывания УЗО, рассматриваемые выше уважаемыми специалистами, однако не следует сбрасывать со счетов и мою скромную версию.
В подтверждение сказанного мною выше, предлагаю вам ознакомиться со следующей статьёй из журнала Силовая электроника №5, 2013.


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.4.2018, 18:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Внутренние источники электропитания электронной аппаратуры [16] содержат, как правило, сетевые фильтры на входе, основными элементами которых являются конденсаторы, включенные между фазными напряжениями и землей, а также между нулевым проводом и землей. Эти конденсаторы обуславливают в момент включения появление броска тока между фазой и землей, на который должно реагировать УЗО. Кроме того, импульсные источники питания (а это основной вид источников питания для всех современных электронных устройств) потребляют при работе ток из сети толчками
После такой статьи о толчках и обязательной сработки УЗО от конденсатороы фильтра, автора нужно лишить диплома!
То-то мировая электронная промышленность "вредничает", устанавливая везде эти конденсаторы, тем более, что практически все ИП импульсные.
Автор пиарит товар, прикрываясь всякой чушью.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.4.2018, 18:52
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Rezo @ 23.4.2018, 18:39) *
...Автор пиарит товар, прикрываясь всякой чушью.....

Уважаемый Rezo, ну зачем же так категорично? Вы не согласны с доводами автора о наличии ёмкостных токов, которые существуют в любой сети, или с тем, что качество напряжения в распредсетях далеко от идеального? Мне в целом эта статья понравилась и даже не возникло мысли, что в ней содержится какой-то подтекст, о котором Вы говорите.


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.4.2018, 21:53
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ваня Иванов @ 23.4.2018, 12:31) *
допустим, что эта ёмкость была 0,1 мкФ


А если 0,5 на троих - это если в пятницу.
Короче, теория пока не поддержана реальными расчётами.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.4.2018, 22:11
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Уважаемый Rezo, ну зачем же так категорично?
Затем, что автор категорично говорит, что
Цитата
конденсаторы обуславливают в момент включения появление броска тока между фазой и землей, на который должно реагировать УЗО.
Повторяю - НЕ должно (да и не может) УЗО реагировать на этот бросок, т.к. разница токов между нулём и землёй может и достигнет до десятка микроАмпер.
Я Вам предлагал набросать схемку замещения по кабелю с его каналами утечек, заодно и конденсаторы рассморите с протекающими токами при включении оборудования и подачей напряжения на эти кондёры.
Цитата(Ваня Иванов)
Вы не согласны с доводами автора о наличии ёмкостных токов, которые существуют в любой сети, или с тем, что качество напряжения в распредсетях далеко от идеального?
Почему не согласен? Согласен!
Только отделять нужно одно от другого.....

Сообщение отредактировал Rezo - 23.4.2018, 22:13


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.4.2018, 22:43
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Rezo @ 23.4.2018, 17:39) *
Автор пиарит товар, прикрываясь всякой чушью.....


Не поленился заглянуть: целиком Вас поддерживаю.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 13:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены