Выбивает главный автомат

Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 9.4.2018, 22:45
Сообщение #1





Гости






Добрый день, дорогие форумчане!

Недавно купил свою первую квартиру, на радостях сделали ремонт (состояние после старой бабушки, сделали все КРОМЕ новой проводки). Наверное это и есть моя ошибка. Но ближе к делу:

Были установлены еще старый "пробки" из 80-90 годов, мне их заменили на автоматы. Еще во время ремонта рабочие заметили странность - время от времени вырубался ГЛАВНЫЙ выключатель на квартиру - локальные выключатели на комнаты/свет/розетки оставались включены. Но было очень много других вопросов, поджимали сроки и т.д., по этому я этот "звоночек" пропустил. Мы въехали в квартиру.

Второй вечер после переезда, решил разогреть пиццу в духовке - при достижении 230 градусов - вырубило главный автомат. Я выключил духовку, подождал пару минут - включил автомат - все работает (подключена на отельную трехфазную розетку с отдельным "маленьким" автоматом, маленький автомат не выбило).

Пошла вторая неделя, я ушел с ребенком гулять, пишет жена - включила посудомойку (тоже на кухне, отдельная розетка, на отдельный "маленький" автомат, который не вышибает) - выбило главный автомат. После этого главный автомат не включался минут 10-15. Горелым нигде не пахло. Автомат не горячий.

Внимание вопрос, перед тем как я приглашу электрика (я в Германии, это будет стоить около 500 Евро), что можно еще попробовать сделать самому? Если бы в системе или в проводке был бы "коротыш", то должно вышибать маленькие автоматы? Почему страдает главный?

Автоматы на розетки : ABB S 201, B 16, главный автомат - ABB F204 A, 40A In - 0,03 A.
Может главный автомат не подходит к системе?

Заранее спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.4.2018, 22:52
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Главный автомат - это не автомат, это УЗО. УЗО реагирует на утечку тока.

У вас там ТОЧНО трёхфазная розетка? У трехфазной 4 или 5 гнезд.

Давайте фото вашего безобразия, а то терминами "маленький" и "главный" мы будем долго разговаривать. Можно выложить на сторонний файлообменник, сюда ссылку.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 9.4.2018, 22:57
Сообщение #3





Гости






Спасибо за быстрый ответ!

мне, к сожалению, нельзя выкладывать ссылки на сторонние сайты, можно в личку послать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПавелБ
сообщение 9.4.2018, 23:01
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 9.4.2018
Пользователь №: 53977



Вот, пожалуйста!
https://ibb.co/dD3gux
https://ibb.co/iFjX1c
https://ibb.co/cJZAnH


Фото розетки на плиту

https://ibb.co/i8jXHH

Сообщение отредактировал ПавелБ - 10.4.2018, 0:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.4.2018, 23:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
решил разогреть пиццу в духовке -
Цитата
жена - включила посудомойку ... выбило главный автомат.
Обратите внимание - и то и другое имеет в своем составе ТЭНы. Не исключено что при их разогреве возникает утечка на корпус, что и вызывает срабатывание УЗО. И вот ради интереса - какие работы электрик должен сделать за 500 Евро?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПавелБ
сообщение 9.4.2018, 23:52
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 9.4.2018
Пользователь №: 53977



тестировать проводку как я понял. У них нормочас от 70 евро плюс вызов 120 евро. Пока он разберется - розетки протестирует и скажет где проблема и набежит. А если я сам могу мультиметром просмотреть где проблема - возможно удастся найти неисправность и просто вырубить неработающий контур.

Т.е. возможно проблема в приборах? (посудомойке/плите?). Но рабочие при строительстве посудомойкой не вользовались... Но спасибо за Ваш ответ!

Сообщение отредактировал ПавелБ - 9.4.2018, 23:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.4.2018, 0:07
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Фото розетки на плиту.
Но, похоже, 3хфазных потребителей у вас нет.

uvk2 верно говорит, вероятны утечки по приборам. Дистанционно сложно сказать. Да и мастер вряд ли вам четко и однозначно выявит неисправность.

Ответов на ваш вопрос может быть слишком много. От "всё нормально, так бывает" до неисправности проводки.

Первая мысль - убрать вводное 3хфазное УЗО и поставить по одному УЗО на каждую фазу. Но это так... пальцем в небо.

Сообщение отредактировал S-cream - 10.4.2018, 0:08


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПавелБ
сообщение 10.4.2018, 0:32
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 9.4.2018
Пользователь №: 53977



фото розетки не могу загрузить, в этом комментарии! Загрузил в комментарии выше!
Спасибо за Ваше время!

Сообщение отредактировал ПавелБ - 10.4.2018, 0:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.4.2018, 0:54
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Интересно, а щит тоже немцы собирали?
Как получилось, что при трёхфазной нагрузке в щите отсутствует трёхфазный автомат?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПавелБ
сообщение 10.4.2018, 1:07
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 9.4.2018
Пользователь №: 53977



Цитата(savelij® @ 10.4.2018, 1:54) *
Интересно, а щит тоже немцы собирали?
Как получилось, что при трёхфазной нагрузке в щите отсутствует трёхфазный автомат?


до нас тут жила немка. Наверняка изначальную схему делали немцы.
А рабочий который делал нам электрику при ремонте просто поменял пробки на автомат, не меняя схему
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.4.2018, 1:14
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Как это не печально, но придётся Вам оплатить услуги электрика... Причём не только за диагностику, но и за доработку щита.

Очень может быть, что вместо трёхфазниго АВ устанвлено три однофазных.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПавелБ
сообщение 10.4.2018, 1:18
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 9.4.2018
Пользователь №: 53977



Цитата(savelij® @ 10.4.2018, 2:14) *
Как это не печально, но придётся Вам оплатить услуги электрика... Причём не только за диагностику, но и за доработку щита.

Очень может быть, что вместо трёхфазниго АВ устанвлено три однофазных.


Понятно, буду искать хорошего. Надеюсь не надо будет ремонт ломать. Еще раз спасибо за Ваше время и советы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2018, 6:05
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9080
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да, да. Надеюсь, вы отдадите пару косых ойро. Чтобы в следующий раз не кроить на ремонте одной из важнейших систем жизнеобеспечения своей квартиры


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.4.2018, 7:16
Сообщение #14


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Костян челябинский, надеюсь, человек не кроил, а в силу малоопытности (первая квартира), упустил этот момент.

ПавелБ, коллеги все верно говорят. Успехов.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.4.2018, 8:24
Сообщение #15





Гости






Цитата(savelij® @ 10.4.2018, 0:54) *
...
Как получилось, что при трёхфазной нагрузке в щите отсутствует трёхфазный автомат?

Почему отсутствует? На вводе трёхфазное УЗО, трёхфазных нагрузок нет, зачем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.4.2018, 8:26
Сообщение #16


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Плита трехфазная. Фото выше.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 10.4.2018, 9:26
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(savelij® @ 10.4.2018, 1:14) *
Как это не печально, но придётся Вам оплатить услуги электрика... Причём не только за диагностику, но и за доработку щита.

боюсь доработкой проблему тут не решить, нужно ВСЁ разбирать и собирать заново по уму..

Гость_Гость_Павел_*_*, настоятельно рекомендую вам пригласить толкового электрика, не дядю васю соседа, не другого иностранца, а специалиста, который знает свою работу, возможно придётся раскошелиться, но экономить на электрике- себе дороже...


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.4.2018, 9:34
Сообщение #18





Гости






Цитата(S-cream @ 10.4.2018, 8:26) *
Плита трехфазная. Фото выше.

Да вот фото то и вызывает сомнение ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.4.2018, 12:20
Сообщение #19


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Конечно, может быть и на одной фазе, но все АВ на 16А. Вряд ли там от одной фазы через три АВ запитана плита.




--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 10.4.2018, 12:35
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3690
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Я как увидел автоматы типа "В", чуть не прослезился! Учитесь коллеги. А то, что периодически выбивает УЗО - так эту проблему мы уже недавно обсуждали. Такое бывает, когда на всю квартиру стоит одно общее УЗО на 30 мА, а величина естественных утечек превышает порог его срабатывания. Разбейте свои потребители на 2 группы, добавьте ещё одно УЗО - и будет Вам счастье. (За 500 Евро я Вам и сам бы всё сделал, вот только ехать далековато...) icon_smile.gif


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения