Выбивает главный автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает главный автомат |
Гость_Гость_Павел_*_* |
9.4.2018, 22:45
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день, дорогие форумчане!
Недавно купил свою первую квартиру, на радостях сделали ремонт (состояние после старой бабушки, сделали все КРОМЕ новой проводки). Наверное это и есть моя ошибка. Но ближе к делу: Были установлены еще старый "пробки" из 80-90 годов, мне их заменили на автоматы. Еще во время ремонта рабочие заметили странность - время от времени вырубался ГЛАВНЫЙ выключатель на квартиру - локальные выключатели на комнаты/свет/розетки оставались включены. Но было очень много других вопросов, поджимали сроки и т.д., по этому я этот "звоночек" пропустил. Мы въехали в квартиру. Второй вечер после переезда, решил разогреть пиццу в духовке - при достижении 230 градусов - вырубило главный автомат. Я выключил духовку, подождал пару минут - включил автомат - все работает (подключена на отельную трехфазную розетку с отдельным "маленьким" автоматом, маленький автомат не выбило). Пошла вторая неделя, я ушел с ребенком гулять, пишет жена - включила посудомойку (тоже на кухне, отдельная розетка, на отдельный "маленький" автомат, который не вышибает) - выбило главный автомат. После этого главный автомат не включался минут 10-15. Горелым нигде не пахло. Автомат не горячий. Внимание вопрос, перед тем как я приглашу электрика (я в Германии, это будет стоить около 500 Евро), что можно еще попробовать сделать самому? Если бы в системе или в проводке был бы "коротыш", то должно вышибать маленькие автоматы? Почему страдает главный? Автоматы на розетки : ABB S 201, B 16, главный автомат - ABB F204 A, 40A In - 0,03 A. Может главный автомат не подходит к системе? Заранее спасибо за помощь. |
|
|
|
9.4.2018, 22:52
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Главный автомат - это не автомат, это УЗО. УЗО реагирует на утечку тока.
У вас там ТОЧНО трёхфазная розетка? У трехфазной 4 или 5 гнезд. Давайте фото вашего безобразия, а то терминами "маленький" и "главный" мы будем долго разговаривать. Можно выложить на сторонний файлообменник, сюда ссылку. -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Павел_*_* |
9.4.2018, 22:57
Сообщение
#3
|
Гости |
Спасибо за быстрый ответ!
мне, к сожалению, нельзя выкладывать ссылки на сторонние сайты, можно в личку послать? |
|
|
9.4.2018, 23:01
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 53977 |
Вот, пожалуйста!
https://ibb.co/dD3gux https://ibb.co/iFjX1c https://ibb.co/cJZAnH Фото розетки на плиту https://ibb.co/i8jXHH Сообщение отредактировал ПавелБ - 10.4.2018, 0:34 |
|
|
|
9.4.2018, 23:40
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата решил разогреть пиццу в духовке - Цитата жена - включила посудомойку ... выбило главный автомат. Обратите внимание - и то и другое имеет в своем составе ТЭНы. Не исключено что при их разогреве возникает утечка на корпус, что и вызывает срабатывание УЗО. И вот ради интереса - какие работы электрик должен сделать за 500 Евро?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
9.4.2018, 23:52
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 53977 |
тестировать проводку как я понял. У них нормочас от 70 евро плюс вызов 120 евро. Пока он разберется - розетки протестирует и скажет где проблема и набежит. А если я сам могу мультиметром просмотреть где проблема - возможно удастся найти неисправность и просто вырубить неработающий контур.
Т.е. возможно проблема в приборах? (посудомойке/плите?). Но рабочие при строительстве посудомойкой не вользовались... Но спасибо за Ваш ответ! Сообщение отредактировал ПавелБ - 9.4.2018, 23:54 |
|
|
10.4.2018, 0:07
Сообщение
#7
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Фото розетки на плиту.
Но, похоже, 3хфазных потребителей у вас нет. uvk2 верно говорит, вероятны утечки по приборам. Дистанционно сложно сказать. Да и мастер вряд ли вам четко и однозначно выявит неисправность. Ответов на ваш вопрос может быть слишком много. От "всё нормально, так бывает" до неисправности проводки. Первая мысль - убрать вводное 3хфазное УЗО и поставить по одному УЗО на каждую фазу. Но это так... пальцем в небо. Сообщение отредактировал S-cream - 10.4.2018, 0:08 -------------------- |
|
|
|
10.4.2018, 0:32
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 53977 |
фото розетки не могу загрузить, в этом комментарии! Загрузил в комментарии выше!
Спасибо за Ваше время! Сообщение отредактировал ПавелБ - 10.4.2018, 0:42 |
|
|
10.4.2018, 0:54
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Интересно, а щит тоже немцы собирали?
Как получилось, что при трёхфазной нагрузке в щите отсутствует трёхфазный автомат? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
10.4.2018, 1:07
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 53977 |
Интересно, а щит тоже немцы собирали? Как получилось, что при трёхфазной нагрузке в щите отсутствует трёхфазный автомат? до нас тут жила немка. Наверняка изначальную схему делали немцы. А рабочий который делал нам электрику при ремонте просто поменял пробки на автомат, не меняя схему |
|
|
|
10.4.2018, 1:14
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Как это не печально, но придётся Вам оплатить услуги электрика... Причём не только за диагностику, но и за доработку щита.
Очень может быть, что вместо трёхфазниго АВ устанвлено три однофазных. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
10.4.2018, 1:18
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 53977 |
Как это не печально, но придётся Вам оплатить услуги электрика... Причём не только за диагностику, но и за доработку щита. Очень может быть, что вместо трёхфазниго АВ устанвлено три однофазных. Понятно, буду искать хорошего. Надеюсь не надо будет ремонт ломать. Еще раз спасибо за Ваше время и советы. |
|
|
10.4.2018, 6:05
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9080 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да, да. Надеюсь, вы отдадите пару косых ойро. Чтобы в следующий раз не кроить на ремонте одной из важнейших систем жизнеобеспечения своей квартиры
-------------------- |
|
|
10.4.2018, 7:16
Сообщение
#14
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Костян челябинский, надеюсь, человек не кроил, а в силу малоопытности (первая квартира), упустил этот момент.
ПавелБ, коллеги все верно говорят. Успехов. -------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.4.2018, 8:24
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
10.4.2018, 8:26
Сообщение
#16
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Плита трехфазная. Фото выше.
-------------------- |
|
|
10.4.2018, 9:26
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Как это не печально, но придётся Вам оплатить услуги электрика... Причём не только за диагностику, но и за доработку щита. боюсь доработкой проблему тут не решить, нужно ВСЁ разбирать и собирать заново по уму.. Гость_Гость_Павел_*_*, настоятельно рекомендую вам пригласить толкового электрика, не дядю васю соседа, не другого иностранца, а специалиста, который знает свою работу, возможно придётся раскошелиться, но экономить на электрике- себе дороже... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.4.2018, 9:34
Сообщение
#18
|
Гости |
|
|
|
10.4.2018, 12:20
Сообщение
#19
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Конечно, может быть и на одной фазе, но все АВ на 16А. Вряд ли там от одной фазы через три АВ запитана плита.
-------------------- |
|
|
10.4.2018, 12:35
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3690 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Я как увидел автоматы типа "В", чуть не прослезился! Учитесь коллеги. А то, что периодически выбивает УЗО - так эту проблему мы уже недавно обсуждали. Такое бывает, когда на всю квартиру стоит одно общее УЗО на 30 мА, а величина естественных утечек превышает порог его срабатывания. Разбейте свои потребители на 2 группы, добавьте ещё одно УЗО - и будет Вам счастье. (За 500 Евро я Вам и сам бы всё сделал, вот только ехать далековато...)
-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|