подключение трехфазного счетчика меркурий 230 ART 00 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение трехфазного счетчика меркурий 230 ART 00 |
24.5.2017, 17:42
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.5.2017 Пользователь №: 52325 |
Добрый день.Подскажите в чем может быть причина недоучета электроэнергии порядка 100% .Установили учет на линию 10кв. Подключение счетчика проверяли 2 раза.снимали векторную диаграмму. релейщики подтвердили правильность подключения ТТ и ТН. Но счетчик недоучитывает . Проверяли под нагрузкой клещами вторичную обмотку ТТ показывала 1 А ,а счетчик показывает 0,3 А. Помогите разобраться в данной ситуации
.Счетчик Меркурий 230 ART 00 Сообщение отредактировал Nikol25 - 24.5.2017, 17:44 |
|
|
Nikol25 подключение трехфазного счетчика меркурий 230 ART 00 24.5.2017, 17:42
Гость сочувствующий А счётчик-то у Вас поверен? 24.5.2017, 17:48
Alexisss Цитата(Nikol25 @ 24.5.2017, 17:42) ... По... 24.5.2017, 21:56
yuoras Цитата(Alexisss @ 24.5.2017, 20:56) Самое... 24.5.2017, 22:10
Nikol25 Цитата(yuoras @ 24.5.2017, 23:10) Вообще ... 25.5.2017, 17:32
yuoras Nikol25, Честно , я не очень верю Актам Инкотекс.
... 25.5.2017, 20:18
АО "РЭС" Как мне кажется данный счетчик сильно чувствителен... 2.4.2018, 9:54
yuoras Странно , никогда не замечал ,всегда заземляли вто... 2.4.2018, 10:34![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 20:50 |
|
|
|
|