LP33-10/20/30 , Сообщение 4302. Help me!

алексей1966
сообщение 4.4.2018, 9:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.4.2018
Пользователь №: 53924



Кто реально может помочь - опишу проблему. Все в описании темы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.3.2019, 10:54
Сообщение #2





Гости






Inverter cannot be switched ON
The Inverter cannot start, due to one of the following conditions:

UPS overtemperature (4955)
Low Battery voltage (4115 stop operation)
Inverter fuses (4301)
DC - Fuses (4308, only >60kVA)
Overload (4570)
K7 opening failure (4305)
DC - Low (4700, UB - Min)
Emergency OFF (4563)
Bad RAM Batt. (4000), Parameter 5 set to 1.
DC - Link capacitors in precharge
Voltage on output filter capacitors above 7 Volt.