Внутрицеховая КТП. , Как быть если надо поставить малсяные трансформаторы?

5623
сообщение 7.7.2007, 16:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 7.7.2007
Пользователь №: 8940



Требуется сделать ТП внутренней установки для цеха. Вот такой вопрос возник.

Допускается ли установка КТП с двумя трансформаторами ТМГ 1600 кВА в одном помещении вместе с РУ 6кВ и РУ 0,4кВ этой же ТП (с сухими все понятно)? Т.е. по принципу обычной внутрицеховой КТП. Или трансформаторы следует размещать в отдельных камерах, а распред. устройства отдельно?

Вот выдержка из ПУЭ:

"4.2.216. Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений следует устанавливать в отдельной камере (исключение 4.2.9[Image] , расположенной на первом этаже. Допускается установка масляных трансформаторов на втором этаже, а также ниже уровня пола первого этажа на 1 м в незатопляемых зонах при условии обеспечения возможности транспортирования трансформаторов наружу и удаления масла в аварийных случаях в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.103, как для трансформаторов с объемом масла более 600 кг.
При необходимости установки трансформаторов внутри помещений выше второго этажа или ниже пола первого этажа более чем на 1 м, они должны быть с негорючим экологически чистым диэлектриком или сухими в зависимости от условий окружающей среды и технологии производства. При размещении трансформаторов внутри помещений следует руководствоваться также 4.2.85.
Допускается установка в одной общей камере двух масляных трансформаторов с объемом масла до 3 т каждый, имеющих общее назначение, управление, защиту и рассматриваемых как один агрегат.
Сухие трансформаторы и имеющие негорючее заполнение устанавливаются в соответствии с 4.2.118."

Если трансформаторы нужно устанавливать в отдельных камерах, то это уже выходит не совсем КТП, а обычная встроенная ТП.
При этом я видел решение внутрицеховой однорядной и двухрядной КТП с двумя масляными трансформаторами по 630кВА у Чебоксарского завода. Да и Минский такие выпускает. Как же тогда их использовать? Или я не правильно понимаю ПУЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.7.2007, 11:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8121
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Приведенные Вами ссылки касаются некомплектных ТП. При монтаже КТП и КРУ, необходимо руководствоваться п.п. 4.2.8; 4.2.26; 4.2.112; 4.2.121; 4.2.122; 4.2.123 ПУЭ


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_5623_*_*
сообщение 9.7.2007, 17:20
Сообщение #3





Гости






К сожалению ни в одном из этих пунктов нет четкого разрешения установки масляных трансформаторов в составе КТП. А в п. 4.2.216 стоит прямой запрет.
При этом в пп. 4.2.114, 4.2.122 сказано:

"...Требования, приведенные в 4.2.115 - 4.2.121, учитывают особенности внутрицеховых РУ и ПС напряжением до 35 кВ промышленных предприятий, которые должны также отвечать другим требованиям настоящей главы в той мере, в какой они не изменены..."

"...Требования, приведенные в 4.2.123 - 4.2.132, отражают особенности трансформаторных подстанций наружной установки комплектных (КТП), столбовых (СТП), мачтовых (МТП) с высшим напряжением до 35 кВ и низшим напряжением до 1 кВ, а также сетевых секционирующих пунктов (ССП) напряжением до 35 кВ.
Во всем остальном, не оговоренном в 4.2.123 - 4.2.132, следует руководствоваться требованиями других параграфов данной главы..."

Т.е. выходит, что если нет четкого разрешения, то действует п. 4.2.216.

А вот КТПЦ завода им. Козлова. На фотографии видно, что у них используются масляные трансформаторы http://www.metz.by/russian/ktp29.htm
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.7.2007, 7:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8121
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Видно мы воспользовались разными изданиями ПУЭ, поэтому нестыковка. Обычно пользуюсь вот той электронной версией http://www.ruscable.ru/info/pue/

В любом случае, монтаж внутрицеховой КТП с масляными трансформаторами, по-моему, не ограничен, если:
1. Возможен монтаж-демонтаж и транспортировка его с любого уровня здания или площадки.
2. Обеспечен температурный режим (обмен воздуха).
3. Приняты меры по сбору масла в аварийных ситуациях.
4. Обеспечены допустимые расстояния от строительных конструкций по горизонтали и вертикали.
5. Отсутствует внешнее воздействие, нарушающее нормальную работу КТП.
6. Строительные конструкции здания расчитаны на мех. нагрузку от КТП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама