Добрый день! Господа, помогите разобраться. Довольно мощный промышленный объект. Потребители - 6кВ. Подскажите, пожалуйста, пункт правил по расчету сечений заземляющих проводников к потребителям от заземляющего устройства. (по поводу ст. полосы 40*5 берет сомнение меня). Заранее спасибо за ответы.
|
|
|
gromozeka Заземление потребителей 6, 10 кВ 13.10.2014, 14:53
Transformator ПУЭ
1.7.115. В электроустановках напряжением выш... 13.10.2014, 15:11
gromozeka Спасибо за ответ. Только вот в чем вопрос. На КРУН... 14.10.2014, 9:39
Transformator Цитата(gromozeka @ 14.10.2014, 9:39) Или ... 14.10.2014, 12:07
Гость Спасибо. 14.10.2014, 12:38
uvk2 У нас середина звезды у движков 6кВ не заземлялась... 15.10.2014, 20:59
gromozeka Просто раньше в ПУЭ был такой пункт: 1.7.39. В эле... 16.10.2014, 14:06
Denis488 Здравствуйте!
В РП установили новую КСО.
Подск... 20.3.2018, 9:38
с2н5он варить чего к чему? на чём стоит КСО? 20.3.2018, 10:29
Denis488 Ячейки расположены на заземленных швелерах, привар... 20.3.2018, 11:52
с2н5он делайте 20.3.2018, 13:28
Denis488 Меня интересует номер пункта правил 20.3.2018, 13:53
с2н5он 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, з... 20.3.2018, 18:20![]() ![]() ![]() |
|