Доброго времени суток!Не могу найти значение переходного сопротивления контактов автоматического выключателя UCB250H Hyundai.
В каталогах завода изготовителя этого параметра нет.Подскажите пожалуйста,где можно найти норму для этого типа автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 21.3.2018, 16:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



в каталогах завода-изготовителя должна быть контактная информация для связи с техподдержкой... советую напрячься в этом направлении... icon_rolleyes.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.3.2018, 16:24
Сообщение #3





Гости






Цитата(Ixtim @ 21.3.2018, 16:18) *
в каталогах завода-изготовителя должна быть контактная информация для связи с техподдержкой... советую напрячься в этом направлении... icon_rolleyes.gif

Прямого представительства в России я не нашел.А общаться с корейцами на английском тяжковатоicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.3.2018, 16:52
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 21.3.2018, 15:24) *
Прямого представительства в России я не нашел.А общаться с корейцами на английском тяжковатоicon_smile.gif

Elcom Ltd., Vitebskaya Sortirovochnaya 34 lit. E., Saint-Petersburg,192102, Russia
Tel: 7-812-320-88-81 Fax: 7-812-320-88-81


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.3.2018, 16:56
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость_Николай_* @ 21.3.2018, 15:53) *
Доброго времени суток!Не могу найти значение переходного сопротивления контактов автоматического выключателя UCB250H Hyundai.
...

Любопытства для: а для чего Вам нужна эта характеристика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.3.2018, 17:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17945
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Николай_* @ 21.3.2018, 15:53) *
В каталогах завода изготовителя этого параметра нет.Подскажите пожалуйста,где можно найти норму для этого типа автомата.
Если для расчетов тока КЗ, то посмотрите Приложение 6 к ГОСТ 28249-93.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
egida07
сообщение 22.3.2018, 7:51
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



У нас на ТП установлены данные автоматы.И уже на втором ТП подгорают контактные соединения на автомате со стороны подшинков.При токе в 90А сильно нагреваются контактные выводы автомата.Соединения протянуты,сечение подшинков с запасом.При замере переходного сопротивления прибором "Мико-1",показания-1000-1600 мОм.Поэтому есть мысль на счет бракованной партии автоматов.
P.S. У нас уже были выявлены дефекты по Hyundai 4000А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.3.2018, 12:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17945
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1000-1600 мОм - это дичь. Р=(90^2)*1 (или 1,6) = ??
Поищите сервисные центры, а не представительства. В С-Петербурге, к прим., (812)320-88-81 (Hyundai heavy industries co.,ltd), они запросят производителя.. но это не день-два.
Но по-моему тут некие точные величины уже ни к чему.

Сообщение отредактировал Олега - 22.3.2018, 12:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 22.3.2018, 13:03
Сообщение #9





Гости






Цитата(Олега @ 22.3.2018, 12:35) *
1000-1600 мОм - это дичь.

Ни хрена себе показания, может быть они автомат не включили при проверке, такого просто быть не может. Мне кажется даже на новом самом хреновом автомате и то переходное меньше одного Ома будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.3.2018, 15:12
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.3.2018, 13:03) *
... Мне кажется даже на новом самом хреновом автомате и то переходное меньше одного Ома будет

Естественно! Здесь речь идёт о микроомах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.3.2018, 15:58
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17945
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1000 мОм = 1 Ом (на всякий)
Порядок значений (д.б.) - см. ГОСТ.(#6)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 22.3.2018, 16:25
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.3.2018, 14:12) *
Естественно! Здесь речь идёт о микроомах!

Обозначение мОм действительно дичь. В русском языке размерность микро принято обозначать мк.



Сообщение отредактировал Tad - 22.3.2018, 16:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.3.2018, 17:01
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Кажись, это сопротивление нормируется каким-то гостом; а то как применять нестандартное устройство с непредсказуемыми характеристиками?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
egida07
сообщение 23.3.2018, 7:22
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



Спасибо за помощь.Выяснили,почему горят контактные соединения автомата со стороны подшинков. Изначально показалось,что подшинки ну уж очень мягкие и гнутся без особых усилий.Поставщик заявлял,что они соответствуют ГОСТу.Я отвез одну шинку на хим. анализ и он показал,что в этом сплаве высокое содержание свинца.С автоматами будем разбираться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 25.3.2018, 7:40
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.3.2018, 13:03) *
Ни хрена себе показания, может быть они автомат не включили при проверке, такого просто быть не может. Мне кажется даже на новом самом хреновом автомате и то переходное меньше одного Ома будет

Силен бродяга. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 26.3.2018, 8:31
Сообщение #16





Гости






Ага, сдуру не разобрался, подумал мегаомы, оказывается такое обозначение. Вот что бывает, когда ляпнешь не подумавши.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2025, 6:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены