Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

РЕ проводник , как подобрать заземляющий проводник

Дмитрий42
сообщение 19.3.2018, 7:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.3.2018
Пользователь №: 53771



Доброго времени суток! Подскажите как быть, задача следующая необходимо заземлить оборудование а именно проявочную машину в помещение которая будет стоять стационарно, при это поставщик его же и подключение требую акт на замер сопротивления зазем.проводников,у нас нет в это помещение контура , вопрос в чем:
1.можно ли просто отдельно протащить провод гибкий на это оборудование ,или все такие надо делать контур?
2.какое выбрать сечение?
Оборудование на 220в ,16А
дело в том что помещение находится на 3-ем этаже, контур в подвале потащим через каналы где проходит канализационный стояк,надо что гибкое..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 19.3.2018, 8:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Дмитрий42 @ 19.3.2018, 7:55) *
Оборудование на 220в ,16А
дело в том что помещение находится на 3-ем этаже, ..
Нужна инфа по электропитанию ... откуда получаете питание, сколько линий, что в ЩР.
Вообще то, вроде ... самостоятельное (отдельное) заземление, для отдельной квартиры, в МКД - не допускается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий42
сообщение 19.3.2018, 8:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.3.2018
Пользователь №: 53771



питание берется с розетки в этом помещение,это не квартира. Правильно ли будет притащить ПВ1*10 мм.кв. с контоуа заземляния который находится в щитовой на это уборудование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.3.2018, 9:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Дмитрий42 @ 19.3.2018, 8:49) *
питание берется с розетки в этом помещение,это не квартира. Правильно ли будет притащить ПВ1*10 мм.кв. с контоуа заземляния который находится в щитовой на это уборудование.
10 мм2 излишество, третий проводник - защитный. Минимальное сечение без механической защиты 4 мм2, с защитой 2,5.
Точку подключения лучше оговорить с энергетиком организации (раз не квартира), ему виднее состояние сетей.
А в целом, к каждой розетке в здании персонально тянуть защитный проводник от щитовой - это не дело.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 19.3.2018, 10:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Дмитрий42 @ 19.3.2018, 8:49) *
питание берется с розетки в этом помещение,это не квартира. Правильно ли будет притащить ПВ1*10 мм.кв. с контоуа заземляния который находится в щитовой на это уборудование.
Если оно (заземление) уже есть ... как это, Ваша розетка, оказалась без третьего провода?

Сообщение отредактировал off.open - 19.3.2018, 10:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий42
сообщение 19.3.2018, 12:16
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.3.2018
Пользователь №: 53771



у розетки есть третий провод,дело не в это нужен отдельный заземляющий проводник на оборудование
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.3.2018, 12:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Издеваетесь ?
Третий проводник розетки (защитный РЕ-проводник) выполняет функцию заземления. Р -защита, Е - связь с землей. Желаете продублировать ? Типа повторно заземлить ?
Никакого смысла в этом нет (на 3-м этаже). Лучше займитесь уравниванием потенциалов в помещении.

Сообщение отредактировал Олега - 19.3.2018, 12:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.3.2018, 12:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8888
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Дмитрий42, ещё раз. По буквам. В здании есть энергетик. Задайте этот вопрос ему

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 19.3.2018, 12:26


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 19.3.2018, 12:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Дмитрий42 @ 19.3.2018, 8:49) *
питание берется с розетки в этом помещение,это не квартира. Правильно ли будет притащить ПВ1*10 мм.кв. с контоуа заземляния который находится в щитовой на это уборудование.

Будет только лучше!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.3.2018, 14:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А два раза, по 25 мм2, и от ВРУ - гораздо лучшее.)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.3.2018, 14:58
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и в розетку их


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 7:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены