Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Конструкция современных автоматов. , Нет запаса по току.

rosck
сообщение 18.3.2018, 19:19
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Почему то созданная мной тема в профильном разделе не вызвала никакого интереса у участников форума. За несколько дней ни одного ответа. Тем не менее тема для меня и не только больная. В основном я работаю с небольшими мощностями, до 100 кВт. В недавним прошлом мне поступил заказ где оборудование покрупнее. И тогда стала проблема выбора автоматического выключателя. Посмотрев современные автоматы различных производителей, на вид они показались какими то несерьезными, по сравнению со старыми советскими. Хочется сделать надежно с запасом, чтобы у клиента не было проблем. В прошлый раз я поставил БУ советский автомат. Который уже отработал три сезона. Сейчас у меня появилась возможность проверить автомат под нагрузкой. Взял несколько образцов на пробу и выяснилось, что контактная группа, как и другие токо ведущие части, при номинальной нагрузки прогреваются до приличной температуры. Конкретно сказать не могу, мой дистанционный инфро красный термометр показывает не правильно, слишком малая зона измерения. Других приборов пока нету. Но на ощупь температура большая больше 70С. Порылся в интернете и выяснил, допустимая температура может быть где то от 50C до 150C в зависимости от материалов токоведущих частей и изоляции.
Теперь получается производитель в виду тотальной экономии, натягивает показатели. Доводя режим работы до предельного, не оставляя ни какого запаса. И любой небольшой перекос контакта, попавшая небольшая пылинка или нагар, вызванный аварийным отключением токов КЗ, гарантированно убьет этот автомат в дальнейшем. Для кратко временных пиковых нагрузок проблем нет. Но в данном случаи оборудование будет работать продолжительное время, в самую жару, на полной нагрузке. Видеться только один вариант, выбирать автоматический выключатель более мощный, с двух кратным запасом. Но здесь сразу возникают проблемы с защитой. Уставки защит будут более высокими. Следовательно нужно монтировать более толстые кабельные линии. Возможно нужно выбирать другого производителя. Но у нас в основном Россия и Китай. Причем из России половина тоже Китай. Например IEK. Или я зря нагоняю изжогу, нужно ставить в номинал и все будет нормально работать. Тем не менее я уже давно перешел на китайские автоматы и ушел от БУ. Проблемы бывают с автоматами установленными на DIN рейку. С большими автоматами обычно проблем не возникает при любых режимах работы. Нужно только правильно подключить и хорошо затянуть.

Сообщение отредактировал rosck - 18.3.2018, 19:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 19.3.2018, 7:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



http://www.iek.ru/partners/infobaza/files/...afd7289dcda.pdf

применяй наконечники


хочу обратить вимание на еще один параметр :

номинальная отключающая способность


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 19.3.2018, 12:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(moshkarow @ 19.3.2018, 7:32) *
применяй наконечники

хочу обратить вимание на еще один параметр :

номинальная отключающая способность

Куда без них. Я всегда стараюсь их ставить. У меня для этого два набора есть.
Только речь идёт об автоматических выключателях на ток 400 - 1000 А. В моем случаи расчетный ток 450 А и используется шина 4х40мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 19.3.2018, 12:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Про токи КЗ Вас спросили.
25 кА, 50 кА и пр.
Какие ставите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 19.3.2018, 16:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Из России @ 19.3.2018, 12:56) *
25 кА, 50 кА и пр.
Какие ставите?

Производитель указал 25кА , на 50 кА пока из новых не попадались.

Сообщение отредактировал rosck - 19.3.2018, 16:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 19.3.2018, 19:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi...tech-cat_sm.pdf
для примера 400А
Автомат ВА 88-37-400 Номинальный ток (уставка теплового расцепителя ) -400×(0,4¸1) ставим 1
ВА 88-37 - 800 ставим 0,5
ВА 88-37 -1000 ставим 0,4


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 19.3.2018, 21:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1279
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(rosck @ 18.3.2018, 19:19) *
Возможно нужно выбирать другого производителя. Но у нас в основном Россия и Китай. Причем из России половина тоже Китай. Например IEK. Или я зря нагоняю изжогу, нужно ставить в номинал и все будет нормально работать. Тем не менее я уже давно перешел на китайские автоматы и ушел от БУ. Проблемы бывают с автоматами установленными на DIN рейку. С большими автоматами обычно проблем не возникает при любых режимах работы. Нужно только правильно подключить и хорошо затянуть.

Советовал бы не ставить всякий фуфел вроде ИЕК и подобное гэ. По личному опыту рекомендовал бы продухт от АББ. Дороговато, но если надо, чтобы нормально работало, то "не гнался бы ты, поп, за дешевизною" (с) Пушкин. А что касается тяжёлых условий, то нормальный шкаф значит не меньше, чем его нормальная начинка. Если оно открыто всем ветрам и грязям с пылью, то ничё надёжно работать не будет.

Сообщение отредактировал чукча - 19.3.2018, 21:37


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 19.3.2018, 21:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(чукча @ 19.3.2018, 21:37) *
Советовал бы не ставить всякий фуфел вроде ИЕК и подобное гэ. По личному опыту рекомендовал бы продухт

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15212...521640636343319


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 20.3.2018, 8:04
Сообщение #9





Гости






Цитата(moshkarow @ 19.3.2018, 19:16) *
ВА 88-37 - 800 ставим 0,5
ВА 88-37 -1000 ставим 0,4


Это что-то вы загнули 37 аппараты на 800 и 1000А, даже интересно на них посмотреть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.3.2018, 18:25
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ВА 88- 40
ВА 88-43
хорошо ошибся , но это не главвное


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 20.3.2018, 18:49
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(moshkarow @ 19.3.2018, 20:16) *
Автомат ВА 88-37-400 Номинальный ток (уставка теплового расцепителя ) -400×(0,4¸1) ставим 1
ВА 88-37 - 800 ставим 0,5
ВА 88-37 -1000 ставим 0,4

На обычных автоматах таких регулировок теплового расцепителя нету. Придется опытным путем подкручивать регулировочный винт. Такая регулировка есть на автоматах с электронной начинкой. Если брать с запасом и с учетом наворотов, цена такого автомата вылазит неслабой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.3.2018, 18:57
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Авт. выкл. ВА88-43 3Р 1000А 50кА c электронным расцепителем МР 211 ИЭК Цена:56 661,93 руб.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 20.3.2018, 19:11
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(чукча @ 19.3.2018, 21:37) *
Советовал бы не ставить всякий фуфел вроде ИЕК и подобное гэ. По личному опыту рекомендовал бы продухт от АББ.

У нас только под заказ. Цена на автоматы ИЕК будет даже повыше чем на тот же КЭАЗ и CIHNT.

Цитата(moshkarow @ 20.3.2018, 18:57) *
Авт. выкл. ВА88-43 3Р 1000А 50кА c электронным расцепителем МР 211 ИЭК Цена:56 661,93 руб.

Боюсь для моих клиентов это будет много. Хотя в следующий рас нужно будет попробовать. В этот раз не получится, смета уже утверждена. Поставлю на размер больше. Нагрузка один двигатель. Защиту по перегрузке будет выполнять микропроцессорный блок, отключение контактором. Автомат нужен для защиты от КЗ и для коммутации. Сейчас посмотрел внимательно на маркировке Icu 50кА. Ics 25.

Сообщение отредактировал rosck - 20.3.2018, 19:20
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.3.2018, 20:11
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ДВИГАТЕЛЬ 320 кВТ ?
при таких мощностях дешевле поставить предохранители .И съэкономленные деньги пустить на релейную защиту

установить Электропривод к ВА88-43 230В




контактор не нужен

Сообщение отредактировал moshkarow - 20.3.2018, 20:10


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.3.2018, 20:55
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



.
Цитата("rosk")
....любой небольшой перекос контакта, попавшая небольшая пылинка или нагар, вызванный аварийным отключением токов КЗ, гарантированно убьет этот автомат в дальнейшем.
Видеться только один вариант, выбирать автоматический выключатель более мощный, с двух кратным запасом. Но здесь сразу возникают проблемы с защитой. Уставки защит будут более высокими.
Проблема в реале серъёзная.
Однако АВ более мощный далеко не всегда в реале таковой.
Объясню..... Сталкивался точно с такой же проблемой. Решил взять точно такой же, но более мощный, а что бы не было лишних вопросов, то менял корпуса (обычно верхние крышки).
Так вот.... В реале тот же АВ, но более мощный, оказывается точно такой же, с точно такими же контактами как по площади так и по силе прижима и т.д.
Разница только в уставках - всё!
Надеяться, что такой же АВ большего номинала будет надёжнее не имеет смысла.
АВ сейчас полное фуфло.
Из-за экономии размеры минимизированы до беспредела, контактные площадки порой недопустимо малой площади и т.д.
По мере возможности, ставлю предохранители, а дальше локальная защита.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 21.3.2018, 17:38
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(moshkarow @ 20.3.2018, 20:11) *
ДВИГАТЕЛЬ 320 кВТ ?

контактор не нужен

Двигатель 250 кВт.
Контактор стоит 23000 рублей у нас. Эта цена не перекроет расходов на такой автомат и на релейную защиту.
Запускать такой двигатель автоматом с сопливыми контактам идея по моему не правильная.

Цитата(Rezo @ 20.3.2018, 20:55) *
.Проблема в реале серъёзная.
Однако АВ более мощный далеко не всегда в реале таковой.
Объясню..... Сталкивался точно с такой же проблемой. Решил взять точно такой же, но более мощный, а что бы не было лишних вопросов, то менял корпуса (обычно верхние крышки).
Так вот.... В реале тот же АВ, но более мощный, оказывается точно такой же, с точно такими же контактами как по площади так и по силе прижима и т.д.
Разница только в уставках - всё!
Надеяться, что такой же АВ большего номинала будет надёжнее не имеет смысла.

В этом случаи габарит автомата побольше . Там и шина по шире входит и контакты крупнее. И на прогрузке нужным током нагрев меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 21.3.2018, 18:31
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



я вам и говорю поставить резъединитель, предохранители , контактор .
и раскошелиться на хорошую релейную защиту . Или блок защиты двигателя ( например Реле тока УБЗ-301 63-630A для защиты двигателей Новатек-Электро )
или

второе ; запуск двигателя по схеме звезда- треугольние\к или УПП

схема автомат - контактор - еще дороже


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 21.3.2018, 18:43
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



С рубильником идея хорошая. Дёшево и сердито.
Почему-то она раньше в голову раньше.
Насчёт защиты. У меня стоит будет использоваться УБЗ 302 .
К данному блоку можно подключить температурный датчик.
Как показал опыт работы, обязательно нужна защита от перегрева.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 21.3.2018, 19:46
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



можно задействоавть в схеме автомтики блок-контакты разьединителя.
или что б напряжение в цепи управления подавалось через реле времени после замыкания контактов разъединителя


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.3.2018, 19:11
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(moshkarow @ 21.3.2018, 20:46) *
можно задействоавть в схеме автомтики блок-контакты разьединителя.
или что б напряжение в цепи управления подавалось через реле времени после замыкания контактов разъединителя

Зачем так? У меня, в цепи управления, питание подается через отдельный автомат, он подключен до главного автомата. Зачем так, просто есть возможность произвести проверку автоматики без включения двигателя. У оператора на дистанционном пульте есть ключ. Включив этот ключ на панели, включается магнитный пускатель который падает питание в цепи управления. После этого схема готова к работе. Остается только нажать на кнопку пуск. Если работать не нужно, ключ поворачивается обратно и схема полностью обесточивается. Не нужно идти в щитовую и отключать автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 1:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены