Всем привет. Прошу Вашего мнения.
Нужно собрать щит управления для двух насосов по 250кВт. Расчетный ток 450А. Проблема стала в выборе вводных автоматических выключателей. Автомат планирую ставить на 630А. Из имеющихся в продаже автоматов есть продукция китайских поставщиков таких как delixi и СHINT, а так же Российского производителя КЭАЗ. Возникли сомнения в том, что эти автоматы смогут держать долговременно указанную производителем нагрузку. Слишком мелкая контактная группа, у этих автоматов. Сегодня взял на пробу автомат BA 57-39 КЭAЗ на 630 А. Нагрузил его током 450А. Контактная группа и токо ведущие части , за 20 минут, нагрелись выше 50С, рука не терпит. И это при 15С окружающей среды и открытом автомате. Советский ВА имел более серьезную начинку. Грузил его и номинальным током, он держит нагрузку, но на пределе своих возможностей. Грузил его током более 1500А, через 30 секунд с него начинает идти дым, пока не отрабатывает тепловой расцепитель. Есть ли смысл ставить такой автомат или опять придется выбирать из БУ. Есть ли у кого опыт работы с данными автоматами, как они себя зарекомендовали. Сообщение отредактировал rosck - 16.3.2018, 21:43 |
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
22.3.2018, 11:47
Сообщение
#2
|
Гости |
Да проблема, ставить эту серию на движок 250 кВт, не стоит. КЭАЗ в погоне за ценой, сборку своих аппаратов перенес в Китай, в Россию привозят начинку и на заводе пихают в оболочку и ставят свой шильд. Чинт тоже не вариант, еще хуже КЭАЗа. Конечно лучше поставить КЭАЗ ВА55-41 с расцепителем на 630А, но цена сразу кусается, 57-39 стоит 7 т.р., 55-41 сразу 40 т.р. Посмотрие в сторону чехов OEZ BH630 с расцепителем MTV8, по цене примерно 25 т.р.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 8:06 |
|