Объясните разницу , шкала уставок и ток расцепителя

Baks
сообщение 23.7.2007, 11:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 3.7.2007
Пользователь №: 8925



Добрый день!
Подскажите пожалуйста Номинальный ток расцепителя, А и Уставки автомата - это одно и то же?
И как определить сколько фаз у автомата, а то в технических характеристиках приведено только число полюсов?
Связано ли кол-во полюсов с фазностью?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 23.7.2007, 15:10
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
Подскажите пожалуйста Номинальный ток расцепителя, А и Уставки автомата - это одно и то же?

Не совсем, к тому же надо конкретизировать ток какого расцепителя их бывает несколько, например: тепловой, электромагнитный, независимый и т.д.
Например, номинальный ток теплового расцепителя - это такой ток при котором он будет работать бесконечно (в соответствии с время-токовой характеристикой). В тоже время уставка расцепителя может изменяться в пределах допустим 0,8Iн - Iн - 1,25Iн. Все зависит от типа автомата, на некоторых автоматах нет регулировки уставки теплового расцепителя, соответственно уставка равна номинальному току.
Ток электромагнитного расцепителя - ток при котором происходит отключение автомата без выдержки времени, этот расцепитель иногда называют уставкой тока КЗ. На некоторых автоматах (особенно импортных) этот ток тоже регулируется, устанавливается кратность относительно номинального тока автомата, например: 6Iн, 8Iн, 10Iн, 12Iн.
Независимый расцепитель - отключает автомат при подаче на расцепитель определенного напряжения (номинального напряжения расцепителя) 12, 24, 220В и т.д.
Цитата
И как определить сколько фаз у автомата

В принципе столько же, сколько и полюсов. Дело в том, что к полюсу автомата можно подключить не только фазу, но и ноль (например к двухполюсному или четырехполюсному). А при постоянном токе вообще не используют понятие "фаза".


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baks
сообщение 23.7.2007, 15:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 3.7.2007
Пользователь №: 8925



Цитата
Не совсем, к тому же надо конкретизировать ток какого расцепителя их бывает несколько, например: тепловой, электромагнитный, независимый и т.д.

В технических характеристиках пишут: Номинальный ток расцепителей (In), А (ХЗ какого) и указывают значение: 10, 16, 25, 32 и т.д. Это и есть Шкала уставок?

Цитата
В принципе столько же, сколько и полюсов. Дело в том, что к полюсу автомата можно подключить не только фазу, но и ноль (например к двухполюсному или четырехполюсному). А при постоянном токе вообще не используют понятие "фаза".

Как я правильно понял: одно- и двухполюсные автоматы - это однофазные, 4-х - трехфазные, а вот 3-х полюсные, тоже трехфазные, но без нуля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 24.7.2007, 8:28
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
Номинальный ток расцепителей (In), А (ХЗ какого) и указывают значение: 10, 16, 25, 32 и т.д. Это и есть Шкала уставок?

Это ток теплового расцепителя. Значения тока 10, 16, 25, 32 и т.д. это не шкала уставок, а стандартный ряд тока, с каким можно купить автомат.

Цитата
Как я правильно понял: одно- и двухполюсные автоматы - это однофазные

Не всегда двухполюсный автомат однофазный, в некоторых установках применяются трансформаторы на первичное напряжение 380В (не трехфазные). Они подключаются через двухполюсный автомат, к которому подсоединены две фазы.

Цитата
а вот 3-х полюсные, тоже трехфазные, но без нуля?

Да.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baks
сообщение 24.7.2007, 10:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 3.7.2007
Пользователь №: 8925



Цитата
Это ток теплового расцепителя. Значения тока 10, 16, 25, 32 и т.д. это не шкала уставок, а стандартный ряд тока, с каким можно купить автомат.

Если так, то как найти, определить шкалу уставок, ведь в тех. документах (в таком случае тогда она не указывается), а расчитывать вручную, вряд ли кто из проектировщиков будет.

И номинальный ток, почему-то в документации для конкретного типа автомата не указывается (а опять же эти пресловутые расцепители), но насколько я понимаю номинальный ток это одно, а токи расцепителя другое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 24.7.2007, 11:39
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
Если так, то как найти, определить шкалу уставок, ведь в тех. документах (в таком случае тогда она не указывается), а расчитывать вручную, вряд ли кто из проектировщиков будет.

Может я не так понял, поясните, что Вы подразумеваете под шкалой уставок?
Шкала уставок есть не у всех автоматов.
Цитата
номинальный ток это одно, а токи расцепителя другое

Да. Например, у автомата типа ВА51-39. У него номинальный ток 630А, т.е. сам автомат может длительно работать с таким током. Но расцепитель у него может быть на разные токи: 250, 320, 400, 630А в зависимости от необходимости.
На мощных автоматах типа ВА55-41 или NZM ф.Moeller стоит полупроводниковый расцепитель, который позволяет регулировать и рабочий ток и ток и время отключения при перегрузке, и ток отсечки (при КЗ) все кратно номинальному току автомата.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 1:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены