Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 3.7.2007 Пользователь №: 8925 |
Всем привет, сам я по образованию не электрик, но иногда приходится сталкиваться, так вот возник вопрос по поводу ГЗЩ (что это такое и как расшифровывается)? Пытался прочитать про это в ПУЭ, но ничего подобного не нашел.
И как собственно ГЗЩ отличается от обычного заземления жилой PE? Буду благодарен за ответы. |
|
|
|
|
3.7.2007, 18:46
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7911 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
по поводу ГЗЩ (что это такое и как расшифровывается)? И как собственно ГЗЩ отличается от обычного заземления жилой PE? ГЗШ-главная заземляющая шина. Выполняется обычно во ВРУ (вводно-распределительное устройство), на которое поступает и распределяется эл. энергия от ТП для всего здания. К ГЗШ должны быть подключены: - глухозаземленная нейтраль питающего трансформатора (нулевой провод питающего кабеля); - контур заземления здания; - основная система уравнивания потенциалов; От ГЗШ распределяются по зданию: - совмещенный (рабочий + защитный) нуль (РЕN-проводник), который на этажах используется для зануления учетно-распределительных щитов ИЛИ - рабочий нуль (N-проводник); - защитный нуль (РЕ-проводник). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.7.2007, 7:40
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Baks писал
Цитата Пытался прочитать про это в ПУЭ, но ничего подобного не нашел Читайте раздел 1, гл.1.7 ПУЭ изд. 7 там есть специальный раздел Главная Заземляющая шина -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|