Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

РУ-0.4

Гость_Гость_rus_*_*
сообщение 7.3.2018, 9:01
Сообщение #1





Гости






здравствуйте, подскажите пжлста, 1.разрешено ли РУ-0.4 такое подключение: в фидере проводом 3 ПуГв 1х50 через наконечники присоединиться к шинам, в полу в лотке провести до Шкафа силового с Автоматическим выключателем, ШС находится внутри РУ-0.4, 5-7метров от фидера? Есть ли нормы, установленные правилами, для расстояния установки первого аппарата защиты от шин РУ-0.4
2.сработает ли автоматический выключатель, если КЗ или перегрев будет на линии до него? т.е в данном случае, сработает ли АВ, если КЗ будет на участке от шин до АВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 7.3.2018, 9:20
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 676
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Гость_rus_* @ 7.3.2018, 9:01) *
2.сработает ли автоматический выключатель, если КЗ или перегрев будет на линии до него? т.е в данном случае, сработает ли АВ, если КЗ будет на участке от шин до АВ?

Однозначно - нет.

Если на вводе в РУ 0,4 кВ стоит вводной аппарат защиты, то проверяйте расчетами его - сработает он или нет при однофазном КЗ в конце описанного вами участка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_rus_*_*
сообщение 7.3.2018, 9:49
Сообщение #3





Гости






Цитата(Valerapol @ 7.3.2018, 9:20) *
Однозначно - нет.

а почему? ток не будет греть всю линию, а только одну сторону что ли? если не сложно, объясните пжлта,

Если на вводе в РУ 0,4 кВ стоит вводной аппарат защиты, то проверяйте расчетами его - сработает он или нет при однофазном КЗ в конце описанного вами участка.


на вводе РУ 0.4, нет аппарата защиты, приходит кабель с ТП сразу на шины,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VGarev
сообщение 7.3.2018, 10:25
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 7.2.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 21425



Цитата(Гость_rus_* @ 7.3.2018, 9:49) *
на вводе РУ 0.4, нет аппарата защиты, приходит кабель с ТП сразу на шины,

По поводу отсутствия аппарата защиты на вводе - я обескуражен. icon_surprised.gif

ПУЭ 7.1.24 ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
ПУЭ 7.1.25 На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

Вам нужно защитить кабельную линию, ту самую 5 - 7 метров. Вводной автомат в ШС её защитит максимум от перегрузки, если в ШС нагрузка превысит номинал вводного автомата.
Поэтому в начале линии (5 - 7 метров) в РУ-0,4 кВ всё таки нужен автомат.

P.S. сейчас не удалось найти точную инфу, но где-то читал, что в ШС можно не ставить вводной автомат, если длина кабеля от РУ не превышает 3 метров, разумеется при условии что в РУ на отходящей линии есть аппарат защиты

Сообщение отредактировал VGarev - 7.3.2018, 10:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_rus_*_*
сообщение 7.3.2018, 10:31
Сообщение #5





Гости






Однозначно - нет.

а почему? ток не будет греть всю линию, а только одну сторону что ли? если не сложно, объясните пжлта,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_rus_*_*
сообщение 7.3.2018, 10:34
Сообщение #6





Гости






Цитата(VGarev @ 7.3.2018, 10:25) *
По поводу отсутствия аппарата защиты на вводе - я обескуражен. icon_surprised.gif

ПУЭ 7.1.24 ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
ПУЭ 7.1.25 На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

Вам нужно защитить кабельную линию, ту самую 5 - 7 метров. Вводной автомат в ШС её защитит максимум от перегрузки, если в ШС нагрузка превысит номинал вводного автомата.
Поэтому в начале линии (5 - 7 метров) в РУ-0,4 кВ всё таки нужен автомат.

P.S. сейчас не удалось найти точную инфу, но где-то читал, что в ШС можно не ставить вводной автомат, если длина кабеля от РУ не превышает 3 метров, разумеется при условии что в РУ на отходящей линии есть аппарат защиты


так и знал, спс, а Вы не могли бы доходчиво объяснить, почему АВ не будет видеть КЗ и перегрев на участке от шин до АВ (5-7м)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VGarev
сообщение 7.3.2018, 11:04
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 7.2.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 21425



Цитата(Гость_rus_* @ 7.3.2018, 10:34) *
так и знал, спс, а Вы не могли бы доходчиво объяснить, почему АВ не будет видеть КЗ и перегрев на участке от шин до АВ (5-7м)

Автоматический выключатель имеет два типа защиты - тепловая и электромагнитная, соответственно тепловой расцепитель и электромагнитный. Если недопустимо увеличивается нагрузка или возникает короткое замыкание, автомат срабатывает. Переформулирую: автоматический выключатель контролирует электрический ток, протекающий через него и если возникает отклонение в бóльшую сторону он отключается.
Теперь к вашему вопросу - если возникает короткое замыкание на линии между РУ и ШС, то электрический ток потечет через место возникновения короткого замыкания, соответственно автомат на вводе в ШС просто не увидит увеличение тока и не сработает.




Сообщение отредактировал VGarev - 7.3.2018, 11:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_rus_*_*
сообщение 7.3.2018, 11:05
Сообщение #8





Гости






Цитата(VGarev @ 7.3.2018, 10:54) *
Автоматический выключатель имеет два типа защиты - тепловая и электромагнитная, соответственно тепловой расцепитель и электромагнитный. Если недопустимо увеличивается нагрузка или возникает короткое замыкание, автомат срабатывает. Переформулирую: автоматический выключатель контролирует электрический ток, протекающий через него и если возникает отклонение в бóльшую сторону он отключается.
Теперь к вашему вопросу - если возникает короткое замыкание на линии между РУ и ШС, то электрический ток потечет через место возникновения короткого замыкания, соответственно автомат на вводе в ШС просто не увидит увеличение тока и не сработает.


хмм, катушка эм расцепителя не увидит ток КЗ, тепловая почему не сработает? цепь не отключится провод будет греться, расстояние небольшое? или я что-то не понимаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 7.3.2018, 12:30
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1830
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Гость_rus_* @ 7.3.2018, 10:31) *
Однозначно - нет.

а почему? ток не будет греть всю линию, а только одну сторону что ли? если не сложно, объясните пжлта,

После таких вопросов, тему нужно перенести в раздел для чайников.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 7.3.2018, 12:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А, простите, причём здесь глава 7.1?
Цитировать смысла нет. Читаем ПУЭ раздел 3, начиная с 3.1.14 (Места установки аппаратов защиты)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VGarev
сообщение 7.3.2018, 13:42
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 7.2.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 21425



Цитата(ЛЕША @ 7.3.2018, 12:38) *
А, простите, причём здесь глава 7.1?
Цитировать смысла нет. Читаем ПУЭ раздел 3, начиная с 3.1.14 (Места установки аппаратов защиты)

И то верно, в принципе тоже самое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.3.2018, 15:19
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Напомню, 7.1 (по части защиты на вводе) относилась к цитате:"на вводе РУ 0.4, нет аппарата защиты, приходит кабель с ТП сразу на шины".

Цитата(ЛЕША @ 7.3.2018, 12:38) *
...Читаем ПУЭ раздел 3, начиная с 3.1.14 (Места установки аппаратов защиты)

Не читаем ПУЭ6 (на основе ГОСТ 94г.) , читаем ГОСТ Р 50571.4.43-2012
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 8:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены