Ввод в щиток кабеля 5х95 алюминий , Как правильно? Как подключить счётчик и другие автоматы?

Igomart
сообщение 5.3.2018, 14:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.3.2018
Пользователь №: 53763



Пишу в этой ветке, т.к. до этого делал только квартиры. А тут блин, я даже кабеля такого не видел.
В общем, ситуация такая. Внутрянка вся разведена. Кабель везде 3х2.5. На ввод придет кабель АВВГ 5х95. 3 фазы, 100 кВт.
Как с ним дальше быть? Какой вводной автомат? Рубильник на входе? Как перейти с этого толстого алюминия на обычную медь? Сказали, что для счётчика нужны трансформаторы тока. Если без них никак, их только на входе ставить или только перед счётчиком? В общем, как организовать нормальный ввод этого кабеля. Я в ступоре icon_sad.gif помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 5.3.2018, 14:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1463
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Куда в какое устройство придет такой кабель,ни в квартирный же щиток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igomart
сообщение 5.3.2018, 14:55
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.3.2018
Пользователь №: 53763



Это будет щиток в кафе. Сам уже не рад, что влез сюда. Я таких кабелей даже не видел вживую ни разу... icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 5.3.2018, 14:58
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Начинать надо со схемы.
Однозначно будут шины, однозначно, вводной рубильник, однозначно ТТ.

Открываем яндекс, ищем по словам "силовой щит", смотрим, разбираемся.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2018, 15:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 16:55) *
Это будет щиток в кафе. Сам уже не рад, что влез сюда. Я таких кабелей даже не видел вживую ни разу... icon_smile.gif

Проект где? Скроили?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.3.2018, 15:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 18:43) *
На ввод придет кабель АВВГ 5х95. А тут блин, я даже кабеля такого не видел.

А Вы точно к электрике имеете отношение? Если не сказать грубее...
Такие кабели в ПТУ показывают.... Пусть не 5 а 4х жильные. Но показывают точно!!!
Такое ощущение, что сам владелец кафе решил сэкономить и сам выполнить эти работы.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 5.3.2018, 15:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igomart
сообщение 5.3.2018, 15:26
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.3.2018
Пользователь №: 53763



Нет никакого проекта. Точнее, сказали, что есть, а по факту нет. Внутренние нагрузки по моей части (свет и розетки) - 30 кВт максимум. Будут ещё проточка и вытяжка. Сколько они будут пока неизвестно. Этот проект ещё не готов. Я не сталкивался с таким. Мне не разобраться, как и через что перейти с толстого алюминиевого кабеля на обычную медь. Если сможете помочь в этом, буду премного благодарен. Даже так, примерно - ввод - клеммы под кабель 95 квадратов (кстати, можно ли с одной стороны алюминий, а с другой медь) - рубильник на 150 А - трансформаторы тока - счётчик - кросс-модуль - все остальное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2018, 15:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



УУУУ как все запущено. Соглашусь с ЛЕША, почитайте мою подпись и еще раз хорошенько подумайте. А потом наймите профессионала.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igomart
сообщение 5.3.2018, 16:00
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.3.2018
Пользователь №: 53763



До этого только квартиры. Там таких кабелей нет. В кафе первый раз. Попросили помочь. Но что-то туго у меня идёт со вводом кабеля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.3.2018, 17:39
Сообщение #10





Гости






Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 16:00) *
... Но что-то туго у меня идёт со вводом кабеля

Не с вводом кабеля надо решать, а со схемой и типом вводного щитка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.3.2018, 18:18
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Igomart, без проекта Вы щит всё равно не соберёте, ибо даже примерно не представляете, какие будут нагрузки на остальные 70 кило... помимо 30 кило розеток и освещения.
Для общего представления.
У Вас точно будут ТТ, ибо ток свыше 100А, а прямоточных счётчиков более 100А нет. Будет и вводной рубильник и, вполне вероятно, шины, на которых и перейдёте с алюминия на "обычную медь". Вполне возможно, что шины замените на распредблоки/кроссмодули (если найдёте на ток более 150А).
По построению щита ищите ГОСТ "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий".


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 5.3.2018, 18:36
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Как раз с алюминия на медь перейти проблем нет.
Есть наконечники и гильзы медно алюминиевые. Можно и через автомат.
Проблемы у вас начнутся со сдачей приборов учёта и заключение контракта с энергоснабжающей организацией. У нас по правильному, сначала получают тех условия, потом заказывают проект, где указаны некоторые технические тонкости выполнение которых обязательно. Без этих документов и выполнения проекта, просто не дадут наряд на включение.
Если вы ни когда не собирали такого оборудования то можете в лучшем случаи можете заработать себе геморрой. Например у нас все вводные устройства должны быть закрыты и опломбированы. Полностью исключен доступ к ТТ и они обязательно должны быть закрыты оргстеклом. Метролог может даже докопаться до проводов соединяющих ТТ с счётчиком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2018, 19:08
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 14:55) *
Это будет щиток в кафе..
Хорошо если встроенное помещение до 100 м2 или временное строение. Иначе нужна вторая категория надежности электроснабжения (два источника питания).
По-любому панель противопожарных устройств, эвакуационное освещение , отдельные линии к холодильникам... Грустно.

Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 15:26) *
рубильник на 150 А
При скромном Cosf 0,9 уже 168А...

Сообщение отредактировал Олега - 5.3.2018, 19:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.3.2018, 19:09
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3100
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 14:43) *
На ввод придет кабель АВВГ 5х95. 3 фазы, 100 кВт.

решите для начала организационные вопросы .
откуда придет ? проект на прокладку кабеля есть ? Схема ВРУ утверждена ? итд


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2018, 19:22
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 15:26) *
Нет никакого проекта. Точнее, сказали, что есть, а по факту нет.... пока неизвестно. Этот проект ещё не готов. Я не сталкивался с таким.
Резонно дождаться проекта, а не бежать впереди паровоза. Можете оказаться крайним.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 5.3.2018, 19:27
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Откуда такой кабелище в кафе? "Перепрофилировали" производственное помещение? icon_wink.gif
Вы выясняли откуда этот кабель идёт?
И сколько, интересно, вам за этот "Проект" пообещали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2018, 19:41
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(rosck @ 5.3.2018, 18:36) *
Полностью исключен доступ к ТТ и они обязательно должны быть закрыты оргстеклом.
Не повышается ли пожароопасность НКУ при внедрении оргстекла ? Имеет ли оно "ограниченную продолжительность горения и не распространяет горение" ? Или это делает завод-изготовитель и НКУ с оргстеклом прошли испытания на пожарную безопасность по ГОСТ 27483, ГОСТ 28779 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость олег_*
сообщение 5.3.2018, 20:44
Сообщение #18





Гости






Да зайдите в электрощитовую любой новостройки, там всё это есть, и рубильник, и трансформаторы тока, и шины с предохранителями, с которых и осуществляется переход на групповые автоматы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.3.2018, 20:49
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3100
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849





Сообщение отредактировал moshkarow - 5.3.2018, 20:50


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.3.2018, 20:52
Сообщение #20





Гости






Цитата(Олега @ 5.3.2018, 19:41) *
Не повышается ли пожароопасность НКУ при внедрении оргстекла ? Имеет ли оно "ограниченную продолжительность горения и не распространяет горение" ? ...

Олега, заинтересовал меня Ваш вопрос вот в каком плане: для гашения электрической дуги в дугогасительных устройствах выключателей нагрузки ВНП-16;17 как раз применялись накладки из оргстекла. Дуга разогревала эти накладки, из оргстекла выделялся газ, который собственно и гасил дугу. У ТС конечно другие условия использования оргстекла, но интересно стало!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения