Здравствуйте уважаемые профессионалы, интересует следующий вопрос при мощности в 60кВт можно использовать счетчик прямого включения 10(100)А с автоматами 100А или уже использовать трансформаторы тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.3.2018, 13:24
Сообщение #2





Гости






Использовать трансформаторы тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_доктор наук_*
сообщение 5.3.2018, 13:29
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Никита_* @ 5.3.2018, 12:58) *
Здравствуйте уважаемые профессионалы, интересует следующий вопрос при мощности в 60кВт можно использовать счетчик прямого включения 10(100)А с автоматами 100А или уже использовать трансформаторы тока?

чух чух белые барашки icon_biggrin.gif - вы забыли указать сеть, напряжение питания и что вы подразумеваете под этой нагрузкой однофазный потребитель или трех фазный icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.3.2018, 13:33
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2018, 13:24) *
Использовать трансформаторы тока.

91,160568819414594396181386395046 Ампер тток на линии при трехфазной симметричной нагрузке - не нужен ТТ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.3.2018, 13:35
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость @ 5.3.2018, 13:33) *
91,160568819414594396181386395046 Ампер тток на линии при трехфазной симметричной нагрузке - нах не нужен ТТ

если чисто активная нагрузка без всяких там cosf
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.3.2018, 13:56
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость @ 5.3.2018, 13:33) *
91,160568819414594396181386395046 Ампер тток на линии при трехфазной симметричной нагрузке - нах не нужен ТТ

Считал для чисто активной нагрузки (данных-то нет), вот что получил: 60000/380=158 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.3.2018, 14:05
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2018, 13:56) *
Считал для чисто активной нагрузки (данных-то нет), вот что получил: 60000/380=158 А.

icon_smile.gif не, не так нужно, а вот так для однофазного потребителя 60кВт: 272,72727272727272727272727272727А=60000/220В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.3.2018, 14:11
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2018, 13:56) *
Считал для чисто активной нагрузки (данных-то нет), вот что получил: 60000/380=158 А.

fа для трёхфазной нагрузке 60кВт: 91,160568819414594396181386395046А=Р60000Вт/ V¯3*380В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.3.2018, 16:47
Сообщение #9





Гости






Цитата(Гость @ 5.3.2018, 14:11) *
fа для трёхфазной нагрузке 60кВт: ...

Спасибо, уважаемый Гость! Путём проведения "оперативно-следственных" мероприятий выявлен автор сообщений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.3.2018, 17:09
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Предположим, что в кВт измеряется активная нагрузка. Полная измеряется в кВА. Стало быть, коэффициент мощности тоже должен присутствовать в формуле.

Опять предположим, что нагрузка симметричная, активная. Фазное напряжение - 230 В. Получилось 87 А.

Дальше. Сечение тут будет 25 по меди или 35 по алюминию. Чтоб расположить счетчик где удобно, (а не куда влезло) ,с такими "проводочками" придётся ой как попыхтеть. И не факт, что 35 квадрат многожилка вообще влезет в счетчик.
Ну, и изюминка: недотянутые клеммы на счетчике греются так, что от счетчика остаётся осколок Тунгусского метеорита.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 5.3.2018, 21:06
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1463
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Если счетчик 10-100,это не значит что его можно грузить 100А,это максимальный кратковременный ток который выдержит счетчик.Да и сечение такое в счетчик не засуните.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.3.2018, 21:29
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата
ГОСТ 52320-2005

для счетчиков непосредственного включения базовый и максимальный токи, выраженные, например,
таким образом: 10—40 А или 10 (40) А для счетчиков с базовым током 10 А и максимальным
40 А;

3.5.1.2 базовый ток* (Ib): Значение тока, являющееся исходным для установления требований к
счетчику с непосредственным включением.
3.5.2 максимальный ток* (Iмакс): Наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет
требованиям точности, установленным в настоящем стандарте.

3.5.1.1 стартовый ток (чувствительность) (Iст): Наименьшее значение тока, при котором начинается
непрерывная регистрация показаний.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 6.3.2018, 8:26
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(zendo057 @ 5.3.2018, 21:06) *
Если счетчик 10-100,это не значит что его можно грузить 100А,это максимальный кратковременный ток который выдержит счетчик.Да и сечение такое в счетчик не засуните.

это вы с чего всё взяли??
да, видел горелые счетчики прямого включения, однако все они были из категории не дорогого ширпотреба. нормальные качественные счетчики вполне держат и 100А и кратковременные перегрузки. Но при такой нагрузке я бы всё таки советовал бы использовать тт, так надёжнее..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.3.2018, 11:35
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Никита_*_*)
при мощности в 60кВт можно использовать счетчик прямого включения 10(100)А с автоматами 100А или уже использовать трансформаторы тока?
Можно и то и другое!
Однако "можно" далеко не всегда желательно и всё применительно в том или ином случае.
А в практическом плане применения, "Roman D" объяснил достаточно доходчиво:
Цитата(Roman D)
Сечение тут будет 25 по меди или 35 по алюминию. Чтоб расположить счетчик где удобно, (а не куда влезло) ,с такими "проводочками" придётся ой как попыхтеть. И не факт, что 35 квадрат многожилка вообще влезет в счетчик.
Ну, и изюминка: недотянутые клеммы на счетчике греются так, что от счетчика остаётся осколок Тунгусского метеорита.
Цитата(zendo057)
100А,это максимальный кратковременный ток который выдержит счетчик
Максимально-кратковременный ток у счётчиков прямого включения гораздо несравнимо выше (по памяти цифру точно не помню, но чуть ли не в 2 раза).


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.3.2018, 12:57
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Rezo @ 6.3.2018, 10:35) *
А в практическом плане применения, "Roman D" объяснил достаточно доходчиво

Хотелось ещё добавить: если вдруг понадобится перенести счетчик метров на пять в сторону, уверен, что 30 м 25 мм2 провода ПВ-1 будут как минимум в пару раз дороже, чем столько же 2,5мм2 + три ТТ. Плюс незабываемый trah с вышеупомянутыми проводниками.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены