Здравствуйте уважаемые профессионалы, интересует следующий вопрос при мощности в 60кВт можно использовать счетчик прямого включения 10(100)А с автоматами 100А или уже использовать трансформаторы тока?
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.3.2018, 13:24
Сообщение
#2
|
Гости |
Использовать трансформаторы тока.
|
|
|
Гость_доктор наук_* |
5.3.2018, 13:29
Сообщение
#3
|
Гости |
Здравствуйте уважаемые профессионалы, интересует следующий вопрос при мощности в 60кВт можно использовать счетчик прямого включения 10(100)А с автоматами 100А или уже использовать трансформаторы тока? чух чух белые барашки - вы забыли указать сеть, напряжение питания и что вы подразумеваете под этой нагрузкой однофазный потребитель или трех фазный |
|
|
Гость_Гость_* |
5.3.2018, 13:33
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
5.3.2018, 13:35
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.3.2018, 13:56
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_* |
5.3.2018, 14:05
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
5.3.2018, 14:11
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.3.2018, 16:47
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
5.3.2018, 17:09
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Предположим, что в кВт измеряется активная нагрузка. Полная измеряется в кВА. Стало быть, коэффициент мощности тоже должен присутствовать в формуле.
Опять предположим, что нагрузка симметричная, активная. Фазное напряжение - 230 В. Получилось 87 А. Дальше. Сечение тут будет 25 по меди или 35 по алюминию. Чтоб расположить счетчик где удобно, (а не куда влезло) ,с такими "проводочками" придётся ой как попыхтеть. И не факт, что 35 квадрат многожилка вообще влезет в счетчик. Ну, и изюминка: недотянутые клеммы на счетчике греются так, что от счетчика остаётся осколок Тунгусского метеорита. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
5.3.2018, 21:06
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Если счетчик 10-100,это не значит что его можно грузить 100А,это максимальный кратковременный ток который выдержит счетчик.Да и сечение такое в счетчик не засуните.
|
|
|
5.3.2018, 21:29
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Цитата ГОСТ 52320-2005
для счетчиков непосредственного включения базовый и максимальный токи, выраженные, например, таким образом: 10—40 А или 10 (40) А для счетчиков с базовым током 10 А и максимальным 40 А; 3.5.1.2 базовый ток* (Ib): Значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику с непосредственным включением. 3.5.2 максимальный ток* (Iмакс): Наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет требованиям точности, установленным в настоящем стандарте. 3.5.1.1 стартовый ток (чувствительность) (Iст): Наименьшее значение тока, при котором начинается непрерывная регистрация показаний. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
6.3.2018, 8:26
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Если счетчик 10-100,это не значит что его можно грузить 100А,это максимальный кратковременный ток который выдержит счетчик.Да и сечение такое в счетчик не засуните. это вы с чего всё взяли?? да, видел горелые счетчики прямого включения, однако все они были из категории не дорогого ширпотреба. нормальные качественные счетчики вполне держат и 100А и кратковременные перегрузки. Но при такой нагрузке я бы всё таки советовал бы использовать тт, так надёжнее.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
6.3.2018, 11:35
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость_Никита_*_*) при мощности в 60кВт можно использовать счетчик прямого включения 10(100)А с автоматами 100А или уже использовать трансформаторы тока? Можно и то и другое!Однако "можно" далеко не всегда желательно и всё применительно в том или ином случае. А в практическом плане применения, "Roman D" объяснил достаточно доходчиво: Цитата(Roman D) Сечение тут будет 25 по меди или 35 по алюминию. Чтоб расположить счетчик где удобно, (а не куда влезло) ,с такими "проводочками" придётся ой как попыхтеть. И не факт, что 35 квадрат многожилка вообще влезет в счетчик. Ну, и изюминка: недотянутые клеммы на счетчике греются так, что от счетчика остаётся осколок Тунгусского метеорита. Цитата(zendo057) 100А,это максимальный кратковременный ток который выдержит счетчик Максимально-кратковременный ток у счётчиков прямого включения гораздо несравнимо выше (по памяти цифру точно не помню, но чуть ли не в 2 раза).
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
6.3.2018, 12:57
Сообщение
#15
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А в практическом плане применения, "Roman D" объяснил достаточно доходчиво Хотелось ещё добавить: если вдруг понадобится перенести счетчик метров на пять в сторону, уверен, что 30 м 25 мм2 провода ПВ-1 будут как минимум в пару раз дороже, чем столько же 2,5мм2 + три ТТ. Плюс незабываемый trah с вышеупомянутыми проводниками. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|