Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Рабочая проектная и конструкторская документация , Уточнение по деталировке

VIT46
сообщение 5.3.2018, 12:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 11.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 26488



Добрый день уважаемые форумчане!
Столкнулся я с интересным моментом, на стадии завершения проекта. С стороны проектировщика, были выданы однолинейные схемы щитов МСС (управление двигателями и т.п.), в которых были указаны вводные, секционные и линенйные АВ. Был сделан расчет нагрузок. Заполнен опросный лист на шкафы и выданы технические требования к ним. Сейчас, подрядная организация, кототрая будет собирать данные щиты, просит предоставить полную спецификацию на шкафы..."до последнего болта".
В данном случае, проектировщик просто физически не успеет разработать полную документацию (включая конструктив, вторичку и т.п.). Да и должен ли он ее разрабатывать, если изготовитель по контракту должен выпустить конструкторскую документацию на данные щиты?
Может есть какая нормативная документация, разграничивающая данные проекты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 5.3.2018, 14:40
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



договор с подрядчиком - вот ваша нормативка.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VIT46
сообщение 5.3.2018, 15:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 11.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 26488



В договоре прописано что проектировщик передает всего рабочую документацию. К тому же до начала проектирования был проведен тендер, в котором были представлены Технические требования на щиты МСС, эскизы внешних габаритов щитов и пердварительные однолинейные схемы. Разрабатывать конструкторскую документацию проектировщик не должен, это отдельные человеко/часы и деньги. Так вот, есть ли где инфа о том, что входит в конструкторскую документацию, а что в РД?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2018, 16:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(VIT46 @ 5.3.2018, 12:52) *
Заполнен опросный лист на шкафы и выданы технические требования к ним. Сейчас, подрядная организация, кототрая будет собирать данные щиты, просит предоставить полную спецификацию на шкафы..."до последнего болта".
В данном случае, проектировщик просто физически не успеет разработать ...

Опросный лист составляется не для монтера, не имеющего представления о конструировании НКУ, а для завода-изготовителя, в штате которого есть специалисты конструкторы, размещающие оборудование в шкафах, просчитывающие все шалабушки для сборки.. Проектировщик ЭМО делать это не должен, либо комплектное НКУ, либо взаимодействие с заводом. На крайняк - бывалый прораб, монтажники. Но они могут и нагородить. К тому же лучше иметь паспорта на щиты.

Цитата(VIT46 @ 5.3.2018, 15:39) *
..пердварительные однолинейные схемы.

Что значит "пердварительные" в РД ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VIT46
сообщение 5.3.2018, 16:12
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 11.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 26488



Цитата(Олега @ 5.3.2018, 16:06) *
Опросный лист составляется не для монтера, не имеющего представления о конструировании НКУ, а для завода-изготовителя, в штате которого есть специалисты конструкторы, размещающие оборудование в шкафах, просчитывающие все шалабушки для сборки.. Проектировщик ЭМО делать это не должен, либо комплектное НКУ, либо взаимодействие с заводом. На крайняк - бывалый прораб, монтажники. Но они могут и нагородить. К тому же лучше иметь паспорта на щиты.


Что значит "пердварительные" в РД ?


Предварительные на стадии Тендера.
Так вот, каким образом дать ответ этому "Изготовителю", что той документации, ктоторую передали, достаточно. И что все болты, жгуты, шины, проставки, изоляторы, перегородки для данного НКУ должны быть учтены в конструкторской документации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 6.3.2018, 6:38
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Не того "изготовителя" вы выбрали. Намучаетесь с ним. Видимо аванс уже истратил и теперь ищет причины, что бы не делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VIT46
сообщение 6.3.2018, 9:05
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 11.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 26488



Господа! Вопрос решен.

Рабочая документация разделов ЭМ для щитов МСС, выполнена в соответствии с ГОСТ 21.613-2014.

Пункт 9.1:

Опросные листы и габаритные чертежи выполняют в соответствии с данными предприятий - изготовителей оборудования и комплектуют их в виде отдельного выпуска с наименованием «Опросные листы».

Опросных листов на МСС, от завода-изготовителя не было.

Пункт 10.3

Электроаппараты, входящие в состав НКУ допускается в спецификации не приводить, при условии, что вся необходимая информация для заказа, приведена на опросном листе или другом документе, предназначенного для изготовления НКУ.


Попросили выслать перечень комплектов и график выполнения КД, который указан в контракте на поставку МСС.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 1:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены