Нужно ли заземлять батареи? , дома делаю ремонт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужно ли заземлять батареи? , дома делаю ремонт |
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.3.2018, 8:10
Сообщение
#21
|
Гости |
И что, теперь СПЧ землить не надо? ... Зачем мне заземлять входные двери в квартиру, где рядом нет никаких токоведущих частей, если даже по ПУЭ: "1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ: ... 3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование"? |
|
|
|
6.3.2018, 9:27
Сообщение
#22
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
"1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ: ... 3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование"? Ну здрасьте. Сторонние проводящие части и открытые проводящие части не путаем... Это как сова и глобус. Цитата 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также... При повреждении изоляции корпуса или проводки дверного звонка для одновременного прикосновения становятся доступны: рабочие проводники и проводящие части строительной конструкции (здесь: двери). Сообщение отредактировал Roman D - 6.3.2018, 9:45 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.3.2018, 10:39
Сообщение
#23
|
Гости |
... При повреждении изоляции корпуса или проводки дверного звонка для одновременного прикосновения становятся доступны: рабочие проводники и проводящие части строительной конструкции (здесь: двери). Да я о том и толкую, что в моём случае это исключено, возможно и не только в моём: корпус звонка - пластик, звонок висит под потолком, проводка срытая, в канале строительных конструкций! |
|
|
Гость_Гость_Леха_*_* |
6.3.2018, 11:03
Сообщение
#24
|
Гости |
Да не надо батареи заземлять, все трубы отопления уже заземлены в подвале дома. Согласен, если трубы стальные по всему стояку. А если металлопластик? У нее на срезе пластик-металл-пластик, т.е. вода с металлом не контактирует. А вода же плохо проводит? Допустим сосед сверху заземлился на батарею. По воде ток дошел до моей, а в землю ему мешает уйти 4 этажа водяного столба в трубе Или я не правильно рассуждаю? |
|
|
|
Гость_Гость_Леха_*_* |
6.3.2018, 11:05
Сообщение
#25
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Леха_*_* |
6.3.2018, 11:07
Сообщение
#26
|
Гости |
|
|
|
6.3.2018, 11:23
Сообщение
#27
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
СПЧ - это что? Сторонние проводящие части. Ну, типа железных входных дверей или батарей: ток проводят, но не являются частью электроустановки. Может, вам с женой не повезло? Или с грибами Ложка имеет площаль менее 100 см2, поэтому заземлять её не обязательно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
6.3.2018, 11:50
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
6.3.2018, 12:08
Сообщение
#29
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да, заземлению подлежит утварь начиная с поварежки Поварёшкой мы касаемся кастрюли. Кастрюля не изолирована от плиты, а плита - от труб. Кухня - помещение и так особо опасное; а тут ещё и незаземлённые батареи отопления. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
6.3.2018, 12:14
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
При повреждении изоляции корпуса или проводки дверного звонка для одновременного прикосновения становятся доступны: рабочие проводники и проводящие части строительной конструкции (здесь: двери). Разрушен корпус дверного звонка. При этом металлическая дверь: 1. не заземлена 2. заземлена Вопрос: какая ситуация лучше ? Поварёшкой мы касаемся кастрюли. Кастрюля не изолирована от плиты, а плита - от труб. От прочитанного в голове каша.. Но помню, что опосредованное (через что-то) прикосновение правилами не рассматривается (почему-то) |
|
|
|
6.3.2018, 12:24
Сообщение
#31
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Разрушен корпус дверного звонка. При этом металлическая дверь: 1. не заземлена 2. заземлена Вопрос: какая ситуация лучше ? У меня ещё в 60-е был дверной звонок с пониженным напряжением на кнопке. Пример с разбитой кнопкой я выбрал, конечно, неудачный. . Ляпнул, не подумавши... Но проблема не исчезла. Идея-то какая была: вот если на какой-то СПЧ возникает потенциал (ну, там шуруп вкрутили в скрытую проводку или по водичке прибежало), и эта СПЧ не подключена к СУП (системе уравнивания потенциалов), то при одновременном прикосновении к этой железяке и , к примеру, к заземлённой электроплите (через черпак, да!) можно нехило так отовариться кулончиками (не бижутерией, а электричеством). Сообщение отредактировал Roman D - 6.3.2018, 12:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
6.3.2018, 12:45
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Идея-то какая была.. Идея понятная. Вопрос как у Чернышевского - что делать ? Предположим ОПЧ (типа плиты, около двери) ваще нет. На лестн.площадке на расстоянии 1,5м еще одна СПЧ (дверь), а за ней еще - перила, мусорник, труба... На любую из окружающих СПЧ зловредный шурупик может Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2018, 13:01 |
|
|
6.3.2018, 13:00
Сообщение
#33
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вопрос как у Чернышевского - что делать ? У меня рядом с железной дверью - этажный щиток с ОПЧ, поэтому вопрос не стоял. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
6.3.2018, 13:03
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
6.3.2018, 13:09
Сообщение
#35
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_Леха_*_* |
6.3.2018, 13:31
Сообщение
#36
|
Гости |
|
|
|
6.3.2018, 13:57
Сообщение
#37
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В смысле, так и не понял, заземлять или нет Зависит от местных условий. Если Вы считаете, что на батарею никоим образом, прямо или косвенно, не может попасть напряжение - пусть даже за счет проводимости воды - батарею можно считать дверью. Но я бы подключил ее к ДСУП. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_Леха_*_* |
6.3.2018, 15:28
Сообщение
#38
|
Гости |
Зависит от местных условий. Если Вы считаете, что на батарею никоим образом, прямо или косвенно, не может попасть напряжение - пусть даже за счет проводимости воды - батарею можно считать дверью. Но я бы подключил ее к ДСУП. Ясно, спасибо! Значит между батареями (у меня их по 2 на комнату, и два стояка соответственно) ставлю коробочку ДСУП, а дальше куда? Есть ближайшая ДСУП ванна-туалет на смежной стене или от щитка (в прихожей) отдельным проводом? Какого сечения? |
|
|
6.3.2018, 15:35
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Почему бы при "кап.ремонте" не предусмотреть эстетичные экраны для радиаторов ?
|
|
|
Гость_Гость_Леха_*_* |
6.3.2018, 16:21
Сообщение
#40
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:00 |
|