Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нужно ли заземлять батареи? , дома делаю ремонт

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.3.2018, 8:10
Сообщение #21





Гости






Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 7:29) *
И что, теперь СПЧ землить не надо? ...

Зачем мне заземлять входные двери в квартиру, где рядом нет никаких токоведущих частей, если даже по ПУЭ: "1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
...
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.3.2018, 9:27
Сообщение #22


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.3.2018, 7:10) *
"1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
...
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование"?

Ну здрасьте. icon_wink.gif
Сторонние проводящие части и открытые проводящие части не путаем... Это как сова и глобус.

Цитата
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также...

При повреждении изоляции корпуса или проводки дверного звонка для одновременного прикосновения становятся доступны: рабочие проводники и проводящие части строительной конструкции (здесь: двери).

Сообщение отредактировал Roman D - 6.3.2018, 9:45


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.3.2018, 10:39
Сообщение #23





Гости






Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 9:27) *
...
При повреждении изоляции корпуса или проводки дверного звонка для одновременного прикосновения становятся доступны: рабочие проводники и проводящие части строительной конструкции (здесь: двери).

Да я о том и толкую, что в моём случае это исключено, возможно и не только в моём: корпус звонка - пластик, звонок висит под потолком, проводка срытая, в канале строительных конструкций!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 6.3.2018, 11:03
Сообщение #24





Гости






Цитата(гость олег @ 5.3.2018, 21:35) *
Да не надо батареи заземлять, все трубы отопления уже заземлены в подвале дома.

Согласен, если трубы стальные по всему стояку. А если металлопластик? У нее на срезе пластик-металл-пластик, т.е. вода с металлом не контактирует.
А вода же плохо проводит? Допустим сосед сверху заземлился на батарею. По воде ток дошел до моей, а в землю ему мешает уйти 4 этажа водяного столба в трубе
Или я не правильно рассуждаю?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 6.3.2018, 11:05
Сообщение #25





Гости






Цитата(Искра @ 6.3.2018, 5:59) *
Я вот когда кушаю грибной супчик, сваренный женой,-на ложку обязательно (!) бросаю ПВ-3 сечением не менее 4мм2 с выводом на РЕ... Имхо

Может, вам с женой не повезло? icon_smile.gif Или с грибами icon_smile.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 6.3.2018, 11:07
Сообщение #26





Гости






Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 7:29) *
И что, теперь СПЧ землить не надо? Может, и пуэ отменим, как наследие тяжёлого прошлого? Да у себя дома можете хоть все железяки на фазу сажать, а вот металлические двери нельзя... Они в общественные помещения выходят. А там дети.

СПЧ - это что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.3.2018, 11:23
Сообщение #27


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Леха_* @ 6.3.2018, 10:07) *
СПЧ - это что?

Сторонние проводящие части. Ну, типа железных входных дверей или батарей: ток проводят, но не являются частью электроустановки.

Цитата(Гость_Леха_* @ 6.3.2018, 10:05) *
Может, вам с женой не повезло? icon_smile.gif Или с грибами icon_smile.gif

Ложка имеет площаль менее 100 см2, поэтому заземлять её не обязательно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2018, 11:50
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Да, заземлению подлежит утварь начиная с поварежки (поэтому-то к их ручке и приварен болт!)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.3.2018, 12:08
Сообщение #29


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 6.3.2018, 10:50) *
Да, заземлению подлежит утварь начиная с поварежки

Поварёшкой мы касаемся кастрюли. Кастрюля не изолирована от плиты, а плита - от труб.
Кухня - помещение и так особо опасное; а тут ещё и незаземлённые батареи отопления.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2018, 12:14
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 9:27) *
При повреждении изоляции корпуса или проводки дверного звонка для одновременного прикосновения становятся доступны: рабочие проводники и проводящие части строительной конструкции (здесь: двери).

Разрушен корпус дверного звонка. При этом металлическая дверь:
1. не заземлена
2. заземлена
Вопрос: какая ситуация лучше ?

Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 12:08) *
Поварёшкой мы касаемся кастрюли. Кастрюля не изолирована от плиты, а плита - от труб.

От прочитанного в голове каша.. Но помню, что опосредованное (через что-то) прикосновение правилами не рассматривается (почему-то)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.3.2018, 12:24
Сообщение #31


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 6.3.2018, 11:11) *
Разрушен корпус дверного звонка. При этом металлическая дверь:
1. не заземлена
2. заземлена
Вопрос: какая ситуация лучше ?

У меня ещё в 60-е был дверной звонок с пониженным напряжением на кнопке.

Пример с разбитой кнопкой я выбрал, конечно, неудачный. . Ляпнул, не подумавши... Но проблема не исчезла.

Идея-то какая была: вот если на какой-то СПЧ возникает потенциал (ну, там шуруп вкрутили в скрытую проводку или по водичке прибежало), и эта СПЧ не подключена к СУП (системе уравнивания потенциалов), то при одновременном прикосновении к этой железяке и , к примеру, к заземлённой электроплите (через черпак, да!) можно нехило так отовариться кулончиками (не бижутерией, а электричеством).

Сообщение отредактировал Roman D - 6.3.2018, 12:26


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2018, 12:45
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 12:24) *
Идея-то какая была..

Идея понятная. Вопрос как у Чернышевского - что делать ? Предположим ОПЧ (типа плиты, около двери) ваще нет. На лестн.площадке на расстоянии 1,5м еще одна СПЧ (дверь), а за ней еще - перила, мусорник, труба... На любую из окружающих СПЧ зловредный шурупик может порчу потенциал навести. Так и заземлять свою дверь или нэнада ?

Сообщение отредактировал Олега - 6.3.2018, 13:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.3.2018, 13:00
Сообщение #33


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 6.3.2018, 11:45) *
Вопрос как у Чернышевского - что делать ?

У меня рядом с железной дверью - этажный щиток с ОПЧ, поэтому вопрос не стоял.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2018, 13:03
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 13:00) *
У меня рядом с железной дверью - этажный щиток с ОПЧ, поэтому вопрос не стоял.
А у Лехи (#1) ? стоит ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.3.2018, 13:09
Сообщение #35


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 6.3.2018, 12:03) *
А у Лехи (#1) ? стоит ?

так сразу и не скажу...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 6.3.2018, 13:31
Сообщение #36





Гости






Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 13:09) *
так сразу и не скажу...

У Лехи не кулончик, у Лехи - опал icon_smile.gif В смысле, так и не понял, заземлять или нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.3.2018, 13:57
Сообщение #37


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Леха_* @ 6.3.2018, 12:31) *
В смысле, так и не понял, заземлять или нет

Зависит от местных условий. Если Вы считаете, что на батарею никоим образом, прямо или косвенно, не может попасть напряжение - пусть даже за счет проводимости воды - батарею можно считать дверью.
Но я бы подключил ее к ДСУП.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 6.3.2018, 15:28
Сообщение #38





Гости






Цитата(Roman D @ 6.3.2018, 13:57) *
Зависит от местных условий. Если Вы считаете, что на батарею никоим образом, прямо или косвенно, не может попасть напряжение - пусть даже за счет проводимости воды - батарею можно считать дверью.
Но я бы подключил ее к ДСУП.

Ясно, спасибо! Значит между батареями (у меня их по 2 на комнату, и два стояка соответственно) ставлю коробочку
ДСУП, а дальше куда? Есть ближайшая ДСУП ванна-туалет на смежной стене или от щитка (в прихожей) отдельным проводом?
Какого сечения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2018, 15:35
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Почему бы при "кап.ремонте" не предусмотреть эстетичные экраны для радиаторов ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 6.3.2018, 16:21
Сообщение #40





Гости






Цитата(Олега @ 6.3.2018, 15:35) *
Почему бы при "кап.ремонте" не предусмотреть эстетичные экраны для радиаторов ?

Хорошая идея! Но ручонки у детей шаловливые, залезут
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 22:36
Rambler's Top100     