Потребляемая мощность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Потребляемая мощность |
Гость_Гость_qwerty_*_* |
4.3.2018, 14:18
Сообщение
#1
|
Гости |
Как найти возможную максимальную активную мощность, которую можно потребить (в частном доме), если известно, что сеть однофазная, автомат на 25А. Будет ли правильно произвести расчёт по формуле: P=UI, или ещё нужно знать коэффициент мощности? Извиняюсь если неправильно сформулировал вопрос.
|
|
|
|
4.3.2018, 14:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Чисто теоретически, если автомат с характеристикой С, то максимальная мощность, которую можно потребить более 1 с, будет примерно 25 Х 5 Х 220 = 27 500 Вт.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
Гость_Гость_qwerty_*_* |
4.3.2018, 14:55
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
4.3.2018, 15:04
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Это минимальная кратность электромагнитного расцепителя. Т. е. при нагрузке больше, чем 5 номиналов автомата, скорее всего вы не успеете ничего потребить, автомат сработает мгновенно.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
|
4.3.2018, 18:18
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Не заморачивайтесь вы правильно думаете.
Сообщение отредактировал zendo057 - 4.3.2018, 18:19 |
|
|
4.3.2018, 18:38
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
теоретически 220*25*1,3(Iн)*cosФ, а практически, в жилом доме с 25-м автоматом вы сможете потреблять примерно до 6кВт..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|