Помогите выбрать правильное сечение кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите выбрать правильное сечение кабеля |
Гость_Гость_Александр_*_* |
4.3.2018, 13:05
Сообщение
#1
|
Гости |
Полупромышленное оборудование:
Мощность: 16 кВт Максимальная потребляемая мощность: 6 кВт Электропитание: 380-415-50-3 В/Гц/Ф Кабель в гофре Длина кабеля: 50 м.п. Какое сечение кабеля оптимально подходит под эти параметры, и правильно ли я понимаю нужно тянуть от щитка 5 жил ( 3 фазы + 1 земля + 1 ноль)? Спасибо БОЛЬШОЕ! |
|
|
|
4.3.2018, 13:12
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.2.2011 Из: Владимир Пользователь №: 21425 |
Не совсем понятно, мощность 16 кВт, при этом Максимальная потребляемая мощность: 6 кВт. 16 кВт это не электрическая мощность что ли? Если речь идёт о 6 кВт, то нужен трёхполюсный автомат, на номинальный ток 16А, сечение кабеля от 2,5 квадратов. Например, подойдёт ВВГнг-LS 5x2.5 Если речь идёт о 16 кВт, то нужен трёхполюсный автомат, на номинальный ток 32А, сечение кабеля от 4 квадратов (желательно 6 квадратов). Например, подойдёт ВВГнг-LS 5x6 И да, нужен пятижильный кабель L1+L2+L3+N+PE Сообщение отредактировал savelij® - 4.3.2018, 17:44
Причина редактирования: не надо полностью цитировать предыдущее сообщение
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
4.3.2018, 14:40
Сообщение
#3
|
Гости |
Спасибо Вам большое, Вы все доходчиво обьяснили. 16 кВт это холодопроизводительность. Потребляемая же мощность 6 кВт. Еще раз БОЛЬШОЕ спасибо! Удачи Вам в Ваших делах и начинаниях!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
|
|
4.3.2018, 15:16
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8887 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
VGarev, а можете показать расчет, как у вас для 6 кВт получается 16 А? А для 16и - 32?
И почему сечение от 2.5 квадрат? По моим расчетам хватит и 1.5 -------------------- |
|
|
|
4.3.2018, 18:47
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Достаточно 10А автомата и 5х1,5 кабель.. но учитывая что это холодильник с большим пусковым током, всё таки кабель лучше взять 5х2,5..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
4.3.2018, 19:23
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Все-таки длинна 50 метров, Я бы взял 4мм2.И автомат 16 А.
Сообщение отредактировал шахтер - 4.3.2018, 19:25 |
|
|
4.3.2018, 21:20
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.2.2011 Из: Владимир Пользователь №: 21425 |
VGarev, а можете показать расчет, как у вас для 6 кВт получается 16 А? А для 16и - 32? И почему сечение от 2.5 квадрат? По моим расчетам хватит и 1.5 P = √3 · U · I· cos фи I = P / √3 · U · cos фи I = 6000 / 1,7321 · 380 · 0,85 = 10,725 Ампер Cos фи взят 0,85 с определёнными допущениями, исходя из практики холодильные установки имеют примерно такой. Итак, мы имеем рабочий ток 10,725 Ампер, ближайший автомат подходит на 13 ампер (например ABB S 203-C 13 артикул: 2CDS253001R0134), но с учётом того, что он стоит в среднем на 850 рублей дороже и это редкая позиция, которую не везде можно найти, проще взять стандартную позицию (например ABB S 203-C 16 артикул: 2CDS253001R0164). Далее, в теории, да, подойдёт кабель на 1,5 ампера, но мы не знаем а) способов и мест прокладки б) точной длины кабеля в) величины тока короткого замыкания, поэтому проще и безопаснее взять кабель с сечением жилы 2,5 квадрата. Таким кабелем мы переплатим не так много, однако, потери в линии будут меньше, петля фаза-ноль с большей вероятностью будет в рамках положеного. Достаточно 10А автомата и 5х1,5 кабель.. но учитывая что это холодильник с большим пусковым током, всё таки кабель лучше взять 5х2,5.. Я не был бы на столько уверен, что In=10А будет достаточно. Помимо пусковых токов, мы не знаем и cos фи. Поэтому лучше перестраховаться - тем более в цене это копейки. И таки да, помимо пусковых токов, непонятна окончательня длина групповой линии, поэтому от излишний потерь лучше перестраховаться. Все-таки длинна 50 метров, Я бы взял 4мм2.И автомат 16 А. Ну это в идеале, хоть и не обязательно... |
|
|
|