мегаомметр , измерение мегаомметром |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
мегаомметр , измерение мегаомметром |
3.3.2018, 13:45
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13410 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ну что из этого следует?
Только то, что для измерения сопротивления изоляции достаточно подключить щупы COM и R к измеряемой линии. О чём давно уже было сказано несколько раз. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Гость_Никола_*_* |
3.3.2018, 14:04
Сообщение
#22
|
Гости |
Ну что из этого следует? Только то, что для измерения сопротивления изоляции достаточно подключить щупы COM и R к измеряемой линии. это для вас, Для меня же Следует то что СОМ не является выходом преобразователя, и то что зажим R не факт что имеет отрицательную полярность, что для меня важно. |
|
|
3.3.2018, 14:37
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13410 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Могу сказать только одно. Если Вас не устраивает то, что пишут на форуме, откройте принципиальную схему своего мегера... Тогда сможете легко убедиться, что преобразователь подключен именно к клеммам R и COM... Вероятно, через ряд элементов, точнее не подскажу, ибо MIC1000 в руках не держал и не разбирал, у меня другие приборы.
Если же чтение принципиалки для вас затруднительно, то примите на веру то, что Вам советуют. Иного решения нет. Кстати о птичках, как определить, какой потенциал на выводе R относительно COM, уже было подсказано. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
3.3.2018, 18:59
Сообщение
#24
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Большинство современных мегомметров (точнее, все, что мне попадались) имеют минус на СОМ и плюс - измерительный щуп.
Если есть третий контакт - он подсоединяется к экрану, например, кабеля. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
3.3.2018, 19:37
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13410 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Приборы разные... у UniT-525/526 на измерительных щупах по другому, на LINE минус относительно второго щупа N.
На приставке UniT DT261 наоборот... на L (Line) плюс относительно Е (Ext), причём , что нисколько не удивительно... Цитата Любой из терминалов "L" и "E" может быть использован, как "изоляционный" и "центральный", получаемые данные будут одинаковы.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
4.3.2018, 8:28
Сообщение
#26
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Приборы разные... у UniT-525/526 на измерительных щупах по другому, на LINE минус относительно второго щупа N. На приставке UniT DT261 наоборот... на L (Line) плюс относительно Е (Ext), причём , что нисколько не удивительно... Посмотрел инструкцию на 525/526. Контакт Е (earth) используется как заземляющий при проверке УЗО. А что сверх того... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.3.2018, 18:20
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13410 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Roman D, Тяжёлые выходные выдались?...
Было как-то так... аднакама. UniT-525/526 .... на LINE минус относительно второго щупа N. UniT DT261 наоборот... на L (Line) плюс относительно Е (Ext) 525/526 - L и N DT261 - L и Е -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:08 |
|