Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

мегаомметр , измерение мегаомметром

savelij®
сообщение 3.3.2018, 13:45
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну что из этого следует?
Только то, что для измерения сопротивления изоляции достаточно подключить щупы COM и R к измеряемой линии. О чём давно уже было сказано несколько раз.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Никола_*_*
сообщение 3.3.2018, 14:04
Сообщение #22





Гости






Цитата(savelij® @ 3.3.2018, 13:45) *
Ну что из этого следует?
Только то, что для измерения сопротивления изоляции достаточно подключить щупы COM и R к измеряемой линии.

это для вас, Для меня же Следует то что СОМ не является выходом преобразователя, и то что зажим R не факт что имеет отрицательную полярность,
что для меня важно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.3.2018, 14:37
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Могу сказать только одно. Если Вас не устраивает то, что пишут на форуме, откройте принципиальную схему своего мегера... Тогда сможете легко убедиться, что преобразователь подключен именно к клеммам R и COM... Вероятно, через ряд элементов, точнее не подскажу, ибо MIC1000 в руках не держал и не разбирал, у меня другие приборы.
Если же чтение принципиалки для вас затруднительно, то примите на веру то, что Вам советуют. Иного решения нет.
Кстати о птичках, как определить, какой потенциал на выводе R относительно COM, уже было подсказано.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.3.2018, 18:59
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Большинство современных мегомметров (точнее, все, что мне попадались) имеют минус на СОМ и плюс - измерительный щуп.
Если есть третий контакт - он подсоединяется к экрану, например, кабеля.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.3.2018, 19:37
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Приборы разные... у UniT-525/526 на измерительных щупах по другому, на LINE минус относительно второго щупа N.
На приставке UniT DT261 наоборот... на L (Line) плюс относительно Е (Ext), причём , что нисколько не удивительно...
Цитата
Любой из терминалов "L" и "E" может быть использован, как "изоляционный" и "центральный", получаемые данные будут одинаковы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.3.2018, 8:28
Сообщение #26


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(savelij® @ 3.3.2018, 18:37) *
Приборы разные... у UniT-525/526 на измерительных щупах по другому, на LINE минус относительно второго щупа N.
На приставке UniT DT261 наоборот... на L (Line) плюс относительно Е (Ext), причём , что нисколько не удивительно...

Посмотрел инструкцию на 525/526. Контакт Е (earth) используется как заземляющий при проверке УЗО. А что сверх того... icon_twisted.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.3.2018, 18:20
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Roman D, Тяжёлые выходные выдались?... icon_wink.gif
Было как-то так... аднакама.
Цитата(savelij® @ 3.3.2018, 19:37) *
UniT-525/526 .... на LINE минус относительно второго щупа N.
UniT DT261 наоборот... на L (Line) плюс относительно Е (Ext)


525/526 - L и N
DT261 - L и Е


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 18:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены