Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

мегаомметр , измерение мегаомметром

Гость_Гость_Никола_*_*
сообщение 1.3.2018, 19:00
Сообщение #1





Гости






объясните пожалуйста чайнику,никак не пойму, мегаомметр 1000 Вольт,
напряжение 1000 Вольт- это что разность потенциалов ? т.е на клемме Rx +500 В и на клемме минус -500 Вольт ? или на Rx +1000 В ?
далее, если например делаю измерение сопротивления 2-х жильнго кабеля между жилами, нужно делать 2 измерения ? т.е надо менять местами провода
или достаточно одного измерения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость олег_*
сообщение 1.3.2018, 19:38
Сообщение #2





Гости






1000 В это напряжение, которое создаётся на клеммах при вращении ручки, измерение нужно производить только один раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 1.3.2018, 19:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



*устало вздохнув*
Может сначала поясните для чего вам "... делать измерение сопротивления 2-х жильнго кабеля ..."?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Никола_*_*
сообщение 1.3.2018, 20:26
Сообщение #4





Гости






Цитата(гость олег @ 1.3.2018, 19:38) *
1000 В это напряжение, которое создаётся на клеммах при вращении ручки, измерение нужно производить только один раз.

у моего мегаомметра нет ручки,но есть кнопка. 1000 вольт на какой клемме Rx?

Цитата(просто Гоша @ 1.3.2018, 19:54) *
*устало вздохнув*
Может сначала поясните для чего вам "... делать измерение сопротивления 2-х жильнго кабеля ..."?

мне так захотелось, хочу знать сопротивление изоляции между жилами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 1.3.2018, 20:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Тогда фраза:
Цитата
никак не пойму ...
вызывает по меньшей мере улыбку т.к. все данные по всем кабелям ищутся в интернете за 1 минуту, а инструкция по вашему мегеру находится за 2 минуты. Разве не так?
А если так то на кой ляд спрашивать сие на форуме (чтобы дожидаться ответа)? Или просто от одиночества?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Никола_*_*
сообщение 1.3.2018, 21:30
Сообщение #6





Гости






Цитата(просто Гоша @ 1.3.2018, 20:48) *
все данные по всем кабелям ищутся в интернете за 1 минуту, ....

а зачем они мне, мне нужно конкретное значение сопротивления, измеренное, я задал конкретный вопрос .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 1.3.2018, 21:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Всё понял, понял. Не дурак ...
Осталось только дождаться кто это сопротивление измерит (вам, как я понял, надо именно "измеренное", так ведь, а не какое-то там табличное) и его здесь выложит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.3.2018, 22:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Никола_* @ 1.3.2018, 20:26) *
хочу знать сопротивление изоляции между жилами
Тогда просто берите мегер в руки и измеряйте сопротивление.
Забудьте про +/- 500В, на щупах будет 1000В, точнее между ними.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 2.3.2018, 3:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(savelij® @ 1.3.2018, 22:46) *
Тогда просто берите мегер в руки и измеряйте...

Толку не будет... Разобъёт и порежется... по вопросу видно, что объяснять надо долго... icon_sad.gif ...имхо

Сообщение отредактировал Ixtim - 2.3.2018, 3:27


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 2.3.2018, 4:54
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Ixtim @ 2.3.2018, 4:22) *
Толку не будет... Разобъёт и порежется... по вопросу видно, что объяснять надо долго... icon_sad.gif ...имхо

Круглое понесёт, квадратное закатит.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 2.3.2018, 12:13
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Гость_Гость_Никола_*_*, поделитесь результатами измерений?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.3.2018, 12:54
Сообщение #12





Гости






Был бы у вас с ручкой, тогда другое дело, а так самое простое что можно подсказать, это на два оголенных конца разных проводов цепляйте "крокодилами" провода мегаомметра( полярность не имеет значения). Нажмите кнопку и удержите ее хотя-бы пару секунд, посмотрите показание шкалы, это сопротивление вашего провода. Вопрос калибровки опустим, как сказали выше, для вас это непостижимая задача.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Toom_*
сообщение 2.3.2018, 18:38
Сообщение #13





Гости






мля, прочитал ваши ответы, понял что вам доставляет удовольствие унижать человека, на кой этот раздел "для чайника" создан, правильно написал Никола ДБ, строят
из себя "авторитетов".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2018, 18:46
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



во втором и восьмом постах для исчерпывающие ответы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Никола_*_*
сообщение 2.3.2018, 20:35
Сообщение #15





Гости






Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.3.2018, 12:54) *
цепляйте "крокодилами" провода мегаомметра( полярность не имеет значения). Вопрос калибровки опустим, как сказали выше, для вас это непостижимая задача.

держите свои знания при себе, меня как раз полярность мегаомметра и интересует по причине возможного появления электрохимических процессов в поврежленной
изоляции
,для меня важно чтобы сопротивление изоляции в месте повреждения было минимальным. В электронном мегаомметре вообще может не быть отрицательпого потенциала,
а использоваться общая точка электронной схемы, хотя что я распинаюсь, как написали выше, вы же тут "авторитеты" подключил крокодилы к металическим наконечникам и можно не думать..
Я все сказал, можете больше не выпендриваться своими знаниями.




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 2.3.2018, 20:51
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1852
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Многие знания, многия печали.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.3.2018, 21:07
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
В электронном мегаомметре вообще может не быть отрицательпого потенциала,
а использоваться общая точка электронной схемы

О какой точке схемы речь?
Преобразователь, встроенный в электронный мегер, выдаёт на измерительные щупы напряжение 1000 В при определённом (значительно большим сотен кОм) сопротивлении, к которому подключаются щупы прибора.
Если для Вас имеет принципиальное значение полярность напряжения на щупах, то можете просто подключить вольтметр в режиме измерения постоянного напряжения на пределе 1000В к щупам мегера и нажать на кнопку мегера. Так можно определить полярность, что в большинстве случаев является бесполезной информацией.
Сразу предупрежу... измеренное напряжение на выходе мегера будет значительно ниже 1000 В. Не стоит переживать по этому поводу, т.к. причина кроется в относительно малом входном сопротивлении вольтметра, ибо вряд ли у Вас под рукой найдётся высокоомный лабораторный прибор.
За несколько измерений даже сильно повреждённого провода, даже находящимся в электролите, никаких страшных электрохимических процессов не произойдёт. А посему и не стоило переживать по этому поводу....

ЗЫ. Не стоит также столь негативно отзываться о форуме, если Вам не понравились какие то ответы... ибо и люди разные и вопросы тоже...icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 3.3.2018, 9:41
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_Никола_* @ 2.3.2018, 21:35) *
держите свои знания при себе, ...
...В электронном мегаомметре вообще может не быть отрицательпого потенциала...

...Я все сказал, можете больше не выпендриваться своими знаниями...

Прям торжество невежества и воинственного, агрессивного троллинга... icon_sad.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 3.3.2018, 12:09
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Ixtim @ 3.3.2018, 9:41) *
Прям торжество невежества и воинственного, агрессивного троллинга... icon_sad.gif

Да автор удивил , такие даже в этом разделе попадаются не часто. Может надо тему открыть самые неадекватные вопросы от невежественных чайников. Это надо выдумывать электрохимический процессы у него понимаешь начнутся. АБАЛДЕТЬ!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Никола_*_*
сообщение 3.3.2018, 13:16
Сообщение #20





Гости






Цитата(savelij® @ 2.3.2018, 21:07) *
О какой точке схемы речь?


прибор MIC - 1000 обозначение зажимов R и СОМ.
из паспорта
R - Выход преобразователя высокого напряжения для измерений сопротивления изоляции
СОМ - Измерительный провод

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 19:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены