Установка КТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка КТП |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
22.2.2018, 14:31
Сообщение
#1
|
Гости |
Допускается ли установка ктп Киоскового типа 400КВа под проходящей линией 10кВ? Или ктп должна быть установлена сбоку от лэп
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.2.2018, 14:37
Сообщение
#2
|
Гости |
Чисто из практических соображений: как Вы думаете для эксплуатации КТП где её удобнее поставить? Иногда ведь придётся и на крышу КТП подниматься.
|
|
|
22.2.2018, 16:45
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8873 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Чисто из практических соображений: как Вы думаете для эксплуатации КТП где её удобнее поставить? Иногда ведь придётся и на крышу КТП подниматься. А "крутым" проектировщикам это без разницы. Проблемы индейцев, как известно... -------------------- |
|
|
23.2.2018, 9:15
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Правилами не запрещается устанавливать ТП под ЛЭП. Но у ЛЭП есть охранная зона, в которой запрещается размещение каких либо объектов. И вот если владелец ЛЭП даст разрешение, тогда пожалуйста, ставьте.
|
|
|
|
23.2.2018, 9:58
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Правилами не запрещается устанавливать ТП под ЛЭП. Но у ЛЭП есть охранная зона, в которой запрещается размещение каких либо объектов... непереводимая игра слов... шедевр словесной эквилибристики... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
23.2.2018, 13:33
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
|
|
|