Такая проблема: на электрофильтре (напряжение 50 кВ постоянки) кабель до 110 кВ.
Часто происходит пробой изоляци.
Нашли такую тему, нужно поставить согласующий резистор на 250...300 Ом, типа он защищает от перенапряжения (высокочастоного). Не могу понять физику процесса, каким образом этот резистор защищает кабель, вот как разрядник или ОПН понимаю. Кто сможет объяснить?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 21.2.2018, 22:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1830
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Гугл сможет, например
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 22.2.2018, 1:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



При пробое поля в эл.ф., импульсы напряжения достигают 400 кВ.
Резисторы ставили, действительно помогает.
Самопальные резисторы работали лучше заводских.
P.S.
Э.Ф. и кабель имеют собственные емкость и индуктивность при протекании постоянного тока и работе короны без "пробоев" - все нормально, а при пробое возникает колебательный процесс и мы получаем последовательный контур со всеми вытекающими.
Резистор вводиться для уменьшения добротности этого контура и соответственно уменьшению всплесков напряжения.

Сообщение отредактировал eugevict - 22.2.2018, 10:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.2.2018, 11:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3224
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Nail @ 21.2.2018, 20:15) *
...Не могу понять физику процесса, каким образом этот резистор защищает кабель...

Уважаемый Nail. Возможно, Вам поможет следующий отрывок из учебника физики:
Прикрепленное изображение



--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 24.2.2018, 12:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Всем спасибо.
Правильно ли я понял? Емкость и индуктивность кабеля подключаются последовательно или параллельно (прошу прощения, в пост 3 написано "последовательно", понял).
При пробое по фильтруемой среде, возникает ток (не знаю какой, но предполагаю больше номинального), ну а дальше в дело вступает последовательный последовательный контур (не знаю пока в резонансе ли он, скорее нет). В общем запутался я, не могу понять откуда на кабеле берется перенапряжения.

Сообщение отредактировал Nail - 24.2.2018, 13:10


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 24.2.2018, 18:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Nail @ 24.2.2018, 13:58) *
В общем запутался я, не могу понять откуда на кабеле берется перенапряжения.

Быстрое изменение магнитного потока в индуктивности , приводит к возникновению большого напряжения на этой индуктивности. Изменение магнитного потока, связаны с изменением тока через индуктивность. Но скорости нарастания тока препятствует ЭДС самоиндукции. При подключении в цепь конденсатора, на некоторой частоте, может произойти резонанс и процесс изменения магнитного потока в индуктивности значительно ускорится. Замыкание в цепи, может вызвать импульс высокой частоты, перекрывающий широкий спектр частот. Так может получиться, что соотношение емкости и индуктивности цепи, будет достаточно для возникновения колебательного резонансного явления. Включение в цепь дополнительного резистора изменяет параметры цепи и резонансного колебательного явления не происходит.

Сообщение отредактировал rosck - 25.2.2018, 4:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.2.2018, 21:55
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Пробой кабеля происходит не сразу и не на пустом месте. Обычно там, где происходит скачок напряжённости электромагнитного поля. Например, там, где кабель проходит рядом с заземлёнными металлическими предметами.
Кабель с экраном ? С полупроводящим слоем?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 25.2.2018, 1:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Физику процесса достаточно полно описал rosck, обратите внимание где происходят пробои кабеля. Возможно есть и другие технические причины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 25.2.2018, 12:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Мужики спасибо, теперь хоть представление появилось.

Цитата(Roman D @ 24.2.2018, 21:55) *
Пробой кабеля происходит не сразу и не на пустом месте. Обычно там, где происходит скачок напряжённости электромагнитного поля. Например, там, где кабель проходит рядом с заземлёнными металлическими предметами.
Кабель с экраном ? С полупроводящим слоем?

Бумажная изоляция, бронированный кабель.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.