Пробой изоляции высоковольтного кабеля , Физика процесса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пробой изоляции высоковольтного кабеля , Физика процесса |
21.2.2018, 20:15
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
Такая проблема: на электрофильтре (напряжение 50 кВ постоянки) кабель до 110 кВ. Часто происходит пробой изоляци. Нашли такую тему, нужно поставить согласующий резистор на 250...300 Ом, типа он защищает от перенапряжения (высокочастоного). Не могу понять физику процесса, каким образом этот резистор защищает кабель, вот как разрядник или ОПН понимаю. Кто сможет объяснить? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Nail Пробой изоляции высоковольтного кабеля 21.2.2018, 20:15
Сергей ДД Гугл сможет, например 21.2.2018, 22:41
eugevict При пробое поля в эл.ф., импульсы напряжения дост... 22.2.2018, 1:31
Ваня Иванов Цитата(Nail @ 21.2.2018, 20:15) ...Не мог... 22.2.2018, 11:35
Nail Всем спасибо.
Правильно ли я понял? Емкость и инду... 24.2.2018, 12:58
rosck Цитата(Nail @ 24.2.2018, 13:58) В общем з... 24.2.2018, 18:28
Roman D Пробой кабеля происходит не сразу и не на пустом м... 24.2.2018, 21:55
eugevict Физику процесса достаточно полно описал rosck, обр... 25.2.2018, 1:46
Nail Мужики спасибо, теперь хоть представление появилос... 25.2.2018, 12:31![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 11:49 |
|
|
|
|