Перекос фаз , Перекос фаз

Гость_Askmai_*
сообщение 30.6.2007, 10:56
Сообщение #1





Гости






Добрый День!
Скажите, пожалуйста, какими величинами определяется перекос фаз U или I. Какие отклонения являются допустимыми?
С Уважением!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 30.6.2007, 14:14
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Вот выдержка из ГОСТа:
2.5. Несимметрия напряжений
Несимметрия напряжений характеризуется показателями "коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности" и "коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности", для которых установлены следующие нормы:
u
2.5.1. Нормально и предельно допускаемые значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках присоединения к электрическим сетям равны соответственно 2,0 и 4,0%.

u
2.5.2. Нормально и предельно допускаемые значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,38 кВ равны соответственно 2,0 и 4,0%.


О несимметрии по току ничего не попадалось, но она, как правило, ведёт к несимметрии напряжения.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 30.6.2007, 20:17
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Для Flash:
1. Не подскажете номер ГОСТ? А если есть в электронном виде, не затруднит ли переслать на doroeg@mail.ru?
2. Несимметрия по току вызывает несимметрию по напряжению только на "хвосте" длинной линии.
Для ? (не вижу инициатора темы). Перекос по току полностью определяется Вашим запросами. Если я подключаю дом по трехфазной схеме и основной потребитель - печь, включенная на одну фазу, кто меня осудит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 1.7.2007, 18:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Гост 13109 Перекос по току вызывает перекос напряжений в силовом трансформаторе. У трансформаторов с соединением звезда-звезда с нулём нейтраль можна нагружать на 25% номинальной мощности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 2.7.2007, 8:54
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



ГОСТ ушёл.

Несимметрия напряжений более выражена на хвосте линии и менее (но есть) на шпильках тр-ра.

Если я подключаю дом по трехфазной схеме и основной потребитель - печь, включенная на одну фазу, кто меня осудит?
Могут проследить основного "перегрузчика", выдать предписание, а потом проверить.

Когда мой дядька подводил себе домой 3 фазы, то писал заявление с указанием причины, по которой ему нужны не 1 и не 2, а ровно 3 фазы.
В тот раз основанием было электроотопление (прилагал перечень потребителей, их уст. мощность, режим работы).
В техусловиях ему предписали как нагрузку распределить по фазам.
Было это давно, мож сейчас не так - не знаю, но требования Энергонадзора обоснованы только (как в том случае) состоянием сетей, загруженностью тр-ра и др.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён