Совмещение заземления с питанием слаботрчки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Совмещение заземления с питанием слаботрчки |
31.1.2018, 19:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 15403 |
Доброго времени суток, господа форумчане. Хочу задать вопрос, которым меня как пыльным мешком..., видимо посчитав, что мне это интересно будет. Мне действительно это стало интересно и вот я здесь))). Имеется здание с заземляющим выравнивающим контуром. Напихано достаточно много слаботочной аппаратуры (если не ошибаюсь 24в), использующей шину контура как"+". Туда же подключены все утюги и чайники. До кучи и проводники с громоотводов ,с крыши здания. Деяние сие свершено давно (не с советских ли ещё времён?) и согласно проекта. Интуитивно чуйствую что неправильно, а доказать не могу.
P.S. Валенками прошу не закидывать меня недостойного... |
|
|
Paradox_79 Совмещение заземления с питанием слаботрчки 31.1.2018, 19:04
Paradox_79 Ау-у, хоть кто нибудь мнение выскажет? 3.2.2018, 21:51
Гость сочувствующий Цитата(Paradox_79 @ 3.2.2018, 21:51) Ау-у... 3.2.2018, 22:19
zendo057 Это нормально.Допускается заземлять один из полюсо... 3.2.2018, 23:29
Valerapol Цитата(zendo057 @ 3.2.2018, 23:29) Это но... 5.2.2018, 10:13
Paradox_79 Ну я же просил насчёт валенок...(или валенков?). С... 6.2.2018, 21:15![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 10:37 |
|
|
|
|