Прошу помощи в расчете сечения кабеля при длине 1500 м |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прошу помощи в расчете сечения кабеля при длине 1500 м |
| Гость_Гость_Василий_*_* |
7.2.2018, 11:04
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте. На обьекте проложен кабель в земле ПВС 3*4.Напряжение 220В, одна фаза. Протяженность кабеля 1500 метров. Каждые 200 метров потребитель (кабель заходит в шкаф и из него же выходит в следующий).
Мощность суммарная одного потребителя 350 Ватт. Прошу Вас помощи.Подойдет ли данный кабель для данных нагрузок, или необходимо заменить кабель? Большое спасибо заранее. |
|
|
Гость_Василий_* Прошу помощи в расчете сечения кабеля при длине 1500 м 7.2.2018, 11:04
Volt380 характер нагрузки? пусковые токи? да и тип кабеля ... 7.2.2018, 11:17
Гость_Василий_* Цитата(Volt380 @ 7.2.2018, 11:17) характе... 7.2.2018, 12:23
Гость_Василий_* Кабель был заложен до нас. В гофротрубе. Будут сто... 7.2.2018, 11:22
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Василий_* @ 7.2.2018, 11:22)... 7.2.2018, 11:27
Гость_Дачник_* Цитата(Гость_Василий_* @ 7.2.2018, 11:22)... 7.2.2018, 12:25
Гость_Василий_* Большое спасибо Вам, что откликнулись. Будем пробо... 7.2.2018, 12:33
Гость_Василий_* Да. Питаются от этой же линии. Учитаны в суммарной... 7.2.2018, 11:31
ЛЕША Не, это получается 7 потребителей по 350Вт?
Согла... 7.2.2018, 12:37
Гость_Василий_* Цитата(ЛЕША @ 7.2.2018, 12:37) Не, это по... 7.2.2018, 12:43
Олега Цитата(Гость_Василий_* @ 7.2.2018, 11:04)... 7.2.2018, 12:42
Ваня Иванов Уважаемый Василий!На этом сайте есть раздел ... 7.2.2018, 12:42
Гость_Василий_* Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2018, 12:42) Ува... 7.2.2018, 12:44
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2018, 12:42) ..а... 7.2.2018, 12:46
ЛЕША Конечно в конец.
Нагрузка распределённая. Расчет м... 7.2.2018, 12:50
Гость_Василий_* Цитата(ЛЕША @ 7.2.2018, 12:50) Конечно в ... 7.2.2018, 12:58
Гость_Дачник_* Здесь правильнее использовать программы схемотехни... 7.2.2018, 13:03
Олега Не буду отнимать хлеб у Леши. Но на первых 200м дл... 7.2.2018, 13:05
savelij® Лучше замените шнурок на кабель соответствующего с... 7.2.2018, 13:07
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 7.2.2018, 12:46) Не в коне... 7.2.2018, 13:51
Гость_Василий_* [quote name='Ваня Иванов' date='7.2.20... 7.2.2018, 14:04
Гость_Василий_* Всем огромное спасибо. Спасибо, что откликнулись. ... 7.2.2018, 14:01
Инк А почему не поставить автотрансы? 7.2.2018, 15:01
Олега Если лениво просчитать 7 участков и сложить, то мо... 7.2.2018, 15:05
Олега Десяткой не обойтись даже для cosf=1. Быренько по ... 7.2.2018, 15:58
Rezo С таким подходом можно и до 150 квадратов подойти.... 7.2.2018, 17:41
Олега Я доверяю Авралу Дельта.)) Для 16 мм2:
200м 5,18 В... 7.2.2018, 18:04
Rezo Цитата(Олега)Какой подход будет верным ? Трехфазны... 7.2.2018, 19:51
Олега Цитата(Rezo @ 7.2.2018, 19:51) .. а почем... 7.2.2018, 21:24
Rezo Цитата(Олега)Обогрев шкафов тоже имеет "входн... 7.2.2018, 21:50
Олега В кратком описании ББП нет сведений что именно чер... 7.2.2018, 22:54
Rezo "Олега"!.... Думать и "притягив... 8.2.2018, 0:20
Олега Цитата(Rezo @ 8.2.2018, 0:20) и предполож... 8.2.2018, 2:19
Rezo Цитата(Олега)Проектировщик будет соблюдать свои 5%... 8.2.2018, 17:27
Олега Цитата(Rezo @ 8.2.2018, 17:27) где уверен... 8.2.2018, 21:42![]() ![]() ![]() |
|