Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Прилепают контакты контактора , Что делать

Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 5.2.2018, 11:57
Сообщение #1





Гости






Всем привет! Подскажите причину неоднократного прилепания силовых контактов пускателей пмл 2100 на кранбалке хода моста? Поменял уже 4 штуки, пол дня поработает и липнет. Какова причина? Балка стоит, работать надо?!?!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.2.2018, 12:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



мощность двигателя какая? ток контактора какой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.2.2018, 12:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Shturman1 @ 5.2.2018, 14:07) *
мощность двигателя какая? ток контактора какой?

+ кто допускает дебилов до управления кран-балкой?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2018, 12:23
Сообщение #4





Гости






Два движка по0.75кв, пускатели 35а, всё работало 10лет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.2.2018, 12:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



контраточат без ума. Вот и причина.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2018, 12:26
Сообщение #6





Гости






Стоит всё заводское
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.2.2018, 12:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Блокировка-то есть? Чтоб сразу вперёд-назад не включить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2018, 12:34
Сообщение #8





Гости






Всё есть, и в пульте и доп контакты стоят!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2018, 12:38
Сообщение #9





Гости






В пятницу поставил всё новое, пускатели, доп контакты, поменял провода. Всё работало, сегодня опять фаза прилипла!?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 5.2.2018, 12:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Фаза прилипает на одном пускателе или на двух.И одна всегда или разные.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 5.2.2018, 13:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2018, 13:11
Сообщение #11





Гости






Сегодня на 2х пускателях, а так один прилепают, фаза одна и та же. Проверил сопротивление обмотак, везде по 18 ом!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2018, 13:12
Сообщение #12





Гости






Обмотак двигателей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 5.2.2018, 13:15
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1855
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Антон_* @ 5.2.2018, 12:57) *
Всем привет! Подскажите причину неоднократного прилепания силовых контактов пускателей пмл 2100 на кранбалке хода моста? Поменял уже 4 штуки, пол дня поработает и липнет. Какова причина? Балка стоит, работать надо?!?!?
Если не путаете и действительно залипают именно силовые контакты (не знаем один и тот же или каждый раз разные) ... скорее всего, скоро двигателю хана (при условии, что кабеля исправные и больше ничего в параллель не подключено).
Цитата(Гость @ 5.2.2018, 14:11) *
Сегодня на 2х пускателях, а так один прилепают, фаза одна и та же. Проверил сопротивление обмотак, везде по 18 ом!?
Обмотки, мегером на корпус прозвоните ... вдруг!


Сообщение отредактировал off.open - 5.2.2018, 13:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 5.2.2018, 13:15
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



А как это на двух, у вас что взаимоисключающей блокировки нет что ли.Там ведь должна быть по кнопкам и по пускателям.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 5.2.2018, 13:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 5.2.2018, 13:22
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1855
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Наверно где то, где кабель шевелится перетерло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2018, 13:27
Сообщение #16





Гости






Цитата(гудвин 30 @ 5.2.2018, 13:15) *
А как это на двух, у вас что взаимоисключающей блокировки нет что ли.Там ведь должна быть по кнопкам и по пускателям.

Всё блокировки стоят!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 5.2.2018, 14:53
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



А автомат для защиты от КЗ есть? Если есть то какой и выбивает его или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 5.2.2018, 15:40
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



А какой по счету контакт прилипает, считая слева на право.
Вы случаем не подаете питание моторов через правый контакт.
И этой серии максимальный ток 25А а не 35А.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 5.2.2018, 15:50
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 5.2.2018, 15:57
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Надо измерить ток двигателей с нагрузкой и без и сделать выводы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2018, 17:37
Сообщение #20





Гости






Цитата(rosck @ 5.2.2018, 14:53) *
А автомат для защиты от КЗ есть? Если есть то какой и выбивает его или нет?

Стоит вводной автомат на балку и на тэльфер 31.5А. На ход моста стоит тепловое реле на 4А а пускатели липнут?!
Вернуться в начало страницы