Доброго времени суток, господа форумчане. Хочу задать вопрос, которым меня как пыльным мешком..., видимо посчитав, что мне это интересно будет. Мне действительно это стало интересно и вот я здесь))). Имеется здание с заземляющим выравнивающим контуром. Напихано достаточно много слаботочной аппаратуры (если не ошибаюсь 24в), использующей шину контура как"+". Туда же подключены все утюги и чайники. До кучи и проводники с громоотводов ,с крыши здания. Деяние сие свершено давно (не с советских ли ещё времён?) и согласно проекта. Интуитивно чуйствую что неправильно, а доказать не могу.
P.S. Валенками прошу не закидывать меня недостойного...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paradox_79
сообщение 3.2.2018, 21:51
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 29.8.2009
Из: Киров
Пользователь №: 15403



Ау-у, хоть кто нибудь мнение выскажет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.2.2018, 22:19
Сообщение #3





Гости






Цитата(Paradox_79 @ 3.2.2018, 21:51) *
Ау-у, хоть кто нибудь мнение выскажет?

А Вы попробуйте по подробнее всё описать, фото приложите, может люди к Вам и потянутся. А то
Цитата
... Напихано достаточно много слаботочной аппаратуры (если не ошибаюсь 24в)...
Сами точно не разобрались, а нам что, гадать на кофейной гуще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 3.2.2018, 23:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Это нормально.Допускается заземлять один из полюсов если питание гальванически развязано от сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 5.2.2018, 10:13
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(zendo057 @ 3.2.2018, 23:29) *
Это нормально.Допускается заземлять один из полюсов если питание гальванически развязано от сети.

Про "заземлять" никто не сомневается. А использовать заземляющий контур в качестве проводника цепи постоянного напряжения - как-то тоже сомнения берут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paradox_79
сообщение 6.2.2018, 21:15
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 29.8.2009
Из: Киров
Пользователь №: 15403



Ну я же просил насчёт валенок...(или валенков?). Схемы и фото предоставить пока не могу. Вообще мне кажется что они не нужны ибо дело обстоит именно так "А использовать заземляющий контур в качестве проводника цепи постоянного напряжения - как-то тоже сомнения берут". Вопрос вот в чем: существуют ли какие-нибудь нормы в этой области? Если да, то какими документами регламентированы? Плясать-то откуда-то нужно ведь. В ГОСТах ничего не нашел.
P.S. Здравый смысл в качестве аргумента не предлагать, ибо он ,как правило, у ревизоров числится величиной эфемерной и неавторитетной.