Прокладка кабеля в пожароопасных зонах

Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2018, 9:35
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможна ли прокладка провода (например АПВ) в стальной трубе в штробе в полу в пожароопасных зонах производственных помещений ?

------------------
Ведь по ПУЭ 7.4.36 допускается только с индексом -нг, а меня уверяют, что, если в стальной трубе и в полу, то можно и без индекса
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.2.2018, 10:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18124
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Имх, АПВ в стальной трубе под цементным слоем в итоге имеет "покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение". По аналогии с конструкцией кабеля НГ - жилы имеют изоляцию из обычного ПВХ, а пониженная пожароопасность только у внешней оболочки. В щитах и коробках кабель разделывается и НГ пропадает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения