Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление дугостальплавильного ковша 35кВ , Как правильно заземлить дугостальплавильный ковш U-35кВ

Гость_Гость_Юля_*_*
сообщение 30.1.2018, 11:54
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Хотела спросить, я ранее не проектировала 35кВ (в основном 0,4-10кВ), меня попросили заземлить дугостальплавильный ковш в Литейном цехе. Напряжение 35кВ. Есть нормы и расчеты по заземлению по 35кВ, не связанный с подстанцией, именно заземление ковша? И как это в жизни сделано? Помогите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 30.1.2018, 14:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_Юля_* @ 30.1.2018, 11:54) *
...меня попросили заземлить дугостальплавильный ковш в Литейном цехе...

Откажитесь. Не женское это дело - заземлять ковш в литейном цехе... icon_wink.gif Да и сам вопрос сильно объёмный для форума... имхо


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Юля_*
сообщение 5.2.2018, 10:56
Сообщение #3





Гости






Ixtim, Ваш ответ не корректен, я ведущий инженер по электрооборудованию. И я четкий вопрос задала, а не выясняла свою половую принадлежность. Если не знаете не пишите.

Ixtim, Я проектирую заводы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.2.2018, 11:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А разве на этот ковш 35кВ подаётся?
Может всё-таки через трансформатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.2.2018, 21:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



система заземления какая?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему