|   Ремонт трансформатора Trihal | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Ремонт трансформатора Trihal | 
|  29.1.2018, 12:23 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170  | 
				Коллеги, добрый день. При очередном ТО был выявлен дефект обмотки ВН тр-ра Trihal 10/0.4 1600кВА 2004г. см фото. Имел ли кто опыт ремонта? Возможен ли он? Какие заводы занимаются (МСК). Я так вижу, что полная замена обмотки. В Шнайдер обратился, пока думают. Сообщение отредактировал Ant29 - 29.1.2018, 12:28 
	Прикрепленные файлы
	
 | 
|   | |
|  | 
|  29.1.2018, 14:39 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093  | 
				А как увидеть на фото дефект?
				 Сообщение отредактировал НИР - 29.1.2018, 14:39 | 
|   | |
|  29.1.2018, 14:46 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170  | |
|   | |
|  30.1.2018, 6:33 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093  | 
				У нас тоже есть такие тр-ры, пока с таким не встречались. Что было то, близкое однофазное к.з.? | 
|   | |
|  | 
|  30.1.2018, 6:49 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170  | 
				Понятия не имею. Объект купили месяца 2 назад. Вот нашли при ТО. Сопротивление обмоток в норме. Скорее всего КЗ когда-то было. | 
|   | |
|  31.1.2018, 18:53 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245  | 
				А при работе трансформатора дефект себя проявляет как то?
				
				
				
			 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть... | 
|   | |
|  1.2.2018, 9:33 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170  | |
|   | |
|  | 
|  1.2.2018, 15:19 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245  | 
				Понятно. Нагрузите трансформатор и посмотрите тепловизором, на предмет локальных нагревов в местах трещин и рядом. Если их нет, то можно не парится и на трещины забить...   сто лет проработает Сообщение отредактировал Ixtim - 1.2.2018, 15:42 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть... | 
|   | |
| Гость_Jorin_* |  14.11.2019, 22:28 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Была аналогичная ситуации. Самый бюджетный вариант дальнейшей эксплуатации трансформатора, поставить хорошее принудительное охлаждение. Только не родное триаловское, а что нибудь получше типа Alpha или Alphatec. Но в будущем все равно прийдется заменить трансформатор.
				
				
				
			 | 
|   | |
| Гость_Jorin_* |  14.11.2019, 22:35 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Пока два трансформатора работали с  принудительным охлаждением, остальные два мы ремонтировали на заводе в Воскресенске. И кстати зря потратили время два трансформатора так и не сделали, слишком дорогим планировался ремонт. По итогу вернули трансы на объект, поставили нормальное охлаждение и три года трансформаторы продолжали работать, пока не было принято решение произвести реконструкцию подстанции. Трансформаторы поменяли, а вентиляцию потом перевесили на новые трансформаторы. На замену Trihal взяли испанские IMEFY.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  15.11.2019, 8:42 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170  | 
				В той ситуации отвозили на завод и залили место повреждения. Полет нормальный. Но надо сказать, что транс и на половину не загружен
				
				
				
			 | 
|   | |
|    | 