Допобмотка ТН НТМИ-10 , Появилось большое напряжение небаланса. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Допобмотка ТН НТМИ-10 , Появилось большое напряжение небаланса. |
7.2.2018, 19:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.2.2018 Пользователь №: 53629 |
Ув. профессионалы. Прошу разьяснить ситуацию. Сеть 10 кв с изолированной нейтралью. На дополнительной вторичной обмотке ТН ( разомкнутый треугольник) , включенной на реле напряжения контроля однофазных замыканий на землю при замерах обнаружено напряжение 22 вольт. При этом никакого перекоса по напряжениям измерительных обмоток и сетевым напряжениям не выявленно. Каков закон изменения напряжения на выводах ad-xd от изменения напряжений измерительных обмоток?
|
|
|
von Arnim Допобмотка ТН НТМИ-10 7.2.2018, 19:39
НИР Могут быть такие причины:
1. Где то в сети 10кВ ес... 8.2.2018, 7:26
von Arnim Фазные напряжения измерительной обмотки ТН 58-59 в... 8.2.2018, 17:46
Ваня Иванов Цитата(von Arnim @ 7.2.2018, 19:39) ...На... 10.2.2018, 3:32
von Arnim Не понял о каких емкостных токах относительно земл... 10.2.2018, 19:13
Ваня Иванов Цитата(von Arnim @ 10.2.2018, 19:13) Не п... 11.2.2018, 1:21
Сунцов Денис Цитата(von Arnim @ 7.2.2018, 19:39) Ув. п... 11.2.2018, 6:45![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 10:48 |
|
|
|
|