Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Важный вопрос по опорам!

Гость_Гость_Vladimir83_*_*
сообщение 26.1.2018, 2:16
Сообщение #1





Гости






Допускается ли устанавливать траверсу тм-9 на одностоечнную опору с широкой стороны (со стороны монтажных петель)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.1.2018, 7:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22761
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а есть запреты?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Vladimir83_*_*
сообщение 26.1.2018, 14:23
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 26.1.2018, 7:16) *
а есть запреты?

Заказчик говорит, что в типовом проекте она нарисована с боковой стороны и отказывается принимать объект.
Меняется ли при этом момент изгиба?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 26.1.2018, 14:40
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Гость_Vladimir83_* @ 26.1.2018, 14:23) *
Заказчик говорит, что в типовом проекте она нарисована с боковой стороны и отказывается принимать объект.
Меняется ли при этом момент изгиба?

Выпускайте узлы, не указанные в типовом проекте, и отдельно согласовывайте с заказчиком
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.1.2018, 15:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А нет таких требований. Пошерстил инет - были аналогичные ситуации, но толком никто ничего не смог объяснить....
Предлагаю обратиться на завод-изготовитель стоек СВ. Пусть объяснит письменно в какис стороны допускается тяжение, а в какие нет.
А вообще поговорку не зря придумали - Чтобы не быть пи..дежу, делай всё по чертежу. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 27.1.2018, 14:46
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(ЛЕША @ 26.1.2018, 17:36) *
А нет таких требований. Пошерстил инет - были аналогичные ситуации, но толком никто ничего не смог объяснить....
Предлагаю обратиться на завод-изготовитель стоек СВ. Пусть объяснит письменно в какис стороны допускается тяжение, а в какие нет.
А вообще поговорку не зря придумали - Чтобы не быть пи..дежу, делай всё по чертежу. icon_biggrin.gif

Траверса ТМ-9 со штыревыми изоляторами для промежуточной опоры нагрузку от тяжения проводов не несёт. Поэтому без разницы. На типовом чертеже промежуточной опоры 3.407.1-143.2.5. нет указаний с какой стороны устанавливать траверсу. Заказчик не хочет платить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 28.1.2018, 9:18
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Roman D @ 27.1.2018, 18:28) *
На обрыв проводов промежуточные опоры не рассчитываются?

Думаю, что не рассчитываются. Во всяком случае ни в одном типовом проекте расчёта я не видел. Стойка СВ-110 запроектирована с нужным запасом прочности на изгиб и этого достаточно. Но причём здесь траверса? Обрыв может быть как с одной стороны, так и с другой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 28.1.2018, 10:24
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Ещё раз посмотрел и понял: вы не правильно поставили опору - развернули её на 90 градусов. Заказчик прав. А вам не позавидуешь - нужно выдёргивать опору и переставлять. Хорошо, если одна... Смотрите внимательно схему установки опор на чертеже 3.407.1-143.2.5. Хотел прикрепить чертёж, но что-то не получается: открылось окно "Система готова для загрузки файлов" и всё - дальше тупик. Или я что-то не так делаю? Подскажите, кто знает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.1.2018, 12:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Или я что-то не так делаю? Подскажите, кто знает.
Последнее время что-то не так здесь с этим, поэтому картинку загрузите со стороны (по ссылке или разместив файл на сервер хранения графики).


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 28.1.2018, 18:35
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3224
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Zernomor @ 28.1.2018, 10:24) *
Ещё раз посмотрел и понял: вы не правильно поставили опору - развернули её на 90 градусов... Смотрите внимательно схему установки опор на чертеже 3.407.1-143.2.5.

Присоединяюсь к мнению уважаемого коллеги Zernomor. Сами накосячили - самим же придётся исправлять:
Прикрепленное изображение


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.1.2018, 15:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Не думал ни гадал, но понял, что и я должен задать вопрос подобного рода - как правильно установить опору (скажем СВ-95) по отношению к линии?
Как представил Ваня Иванов?
Это вид сверху?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.1.2018, 16:27
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Rezo @ 30.1.2018, 19:57) *
Это вид сверху?

Да. Скругленная сторона, гладенькая как персик icon_biggrin.gif - лицевая - к народу лицом, так сказать. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 31.1.2018, 8:12
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Rezo @ 30.1.2018, 17:57) *
Не думал ни гадал, но понял, что и я должен задать вопрос подобного рода - как правильно установить опору (скажем СВ-95) по отношению к линии?
Как представил Ваня Иванов?
Это вид сверху?

Это вид сверху разреза у основании опоры. Верхняя часть имеет другую форму сечения. При установке стойку можно поворачивать 180 градусов, но не на 90.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.1.2018, 9:15
Сообщение #14





Гости






Цитата(Zernomor @ 31.1.2018, 8:12) *
Это вид сверху разреза у основании опоры. Верхняя часть имеет другую форму сечения. ...

Не подскажете, у какой серии? Не доводилось сталкиваться, чтобы стойка имела разные формы сечения у основания и в верхней части. Дюже любопытно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.1.2018, 21:13
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22761
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Zernomor @ 28.1.2018, 11:24) *
вы не правильно поставили опору -

а провода на опоре не могут быть на все четыре стороны? или даже три?

Цитата(Гость_Vladimir83_* @ 26.1.2018, 15:23) *
Заказчик говорит, что в типовом проекте

а Вы по какому проекту делали? в договоре с заказчиком что написано?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 1.2.2018, 10:15
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Гость сочувствующий @ 31.1.2018, 11:15) *
Не подскажете, у какой серии? Не доводилось сталкиваться, чтобы стойка имела разные формы сечения у основания и в верхней части. Дюже любопытно!

Мы в разных мирах живём? Мне не доводилось сталкиваться со стойками равного сечения. Любая ж/б стойка к верху зауживается. См. типовик "Ж.Б. Элементы 3.407.1-143.7"

Цитата(с2н5он @ 31.1.2018, 23:13) *
а провода на опоре не могут быть на все четыре стороны? или даже три?

На промежуточной не могут. Если провода уходят на 3 или 4 стороны, это уже будет отпаячная опора. К ней другие требования.

Сообщение отредактировал Zernomor - 1.2.2018, 10:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.2.2018, 11:02
Сообщение #17





Гости






Цитата(Zernomor @ 1.2.2018, 10:15) *
Мы в разных мирах живём? Мне не доводилось сталкиваться со стойками равного сечения. ...
...

Получается что в разных ... Вот Ваши слова из 14 поста: "Верхняя часть имеет другую форму сечения." Поэтому и заинтересовался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2018, 12:42
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22761
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Zernomor @ 1.2.2018, 11:15) *
отпаячная опора.
К ней другие требования.

что за зверь?
какие?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 1.2.2018, 15:19
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(с2н5он @ 1.2.2018, 14:42) *
что за зверь?
какие?

Следующая опора должна быть от отпаячной не далее 15м. Если больше, по нужно ставить подкос и применять не штыревые изоляторы, а натяжные изолированные подвески.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.2.2018, 19:23
Сообщение #20





Гости






Цитата(Zernomor @ 1.2.2018, 15:19) *
Следующая опора должна быть от отпаячной не далее 15м. ...

Извините пожалуйста, а что всё-таки с разностью форм опор у основания и у верха опоры?
Вернуться в начало страницы