ИБП и управляемые розетки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ИБП и управляемые розетки |
22.10.2017, 18:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.10.2017 Пользователь №: 53051 |
Собираюсь подключить к своему большому ИБПшнику APC 2200 блок управляемых розеток.
Мне нужна удаленная перезагрузка, а серваки(3 шт. по 500Вт) без IP KVM и не умеют этого. Вроде бы все без проблем, но есть сомнение в допустимости нагрузки на 1 выход ИБП. Дело в том, что подобные устройства имеют 1 вход и 2+ выходов. Т.Е. мы будем отбирать нагрузку у ИБП с 1 выхода и отдавать ее нескольким серверам. Вот я и не знаю, не повредит ли такая схема самому ИБП ? P.S. под управляемыми розетками имел ввиду вот такие PE6108G-AX-G или NetPing 2/PWR-220 |
|
|
|
|
23.10.2017, 13:02
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Разъем С19/20 рассчитан на 16А, С13/14 на 10А. Ко всему смотрите документацию к своему ИБП, скорее всего есть общее ограничение на группу розеток. Например у него могут быть 4 розетки С13, но это не значит, что можно все четыре нагрузить по 10А.
То же касается и управляемых розеток. Вот у PE6108G-AX-G я вижу одна С19 на вход. Т.е. в сумме больше 16 А потребителей на нее вешать нельзя. При мощной нагрузке этот габарит можно выбрать всего двумя потребителями. Для ИБП с мощностью 2200ВА номинальный ток 10А. Для этой мощности вы можете снять всю нагрузку ИБП через 1 разьем С13. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 23:03 |
|
|
|
|