Защита от отгорания нуля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Защита от отгорания нуля |
26.1.2018, 22:02
Сообщение
#51
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
говорю же троллинг
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
26.1.2018, 22:13
Сообщение
#52
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
в повторном заземлении "нуля" в ЭТ Никакого троллинга там не было. Повторное заземление только повышает безопасность человеков. Может выполняться в любой точке PEN и РЕ проводников. В данном случае легко выполнима.говорю же троллинг Голословное утверждение, не более. См."троллинг" хотя бы в вики. да Олега как всегда ходит вокруг да около )) Где это я "всегда ходит" ? ![]() Вокруг да около ходит элкъ, не могущий и на шестой раз ответить на вопрос о вреде от повторного ЗУ. |
|
|
26.1.2018, 22:30
Сообщение
#53
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Имхо, Вы все "ходите вокруг да около" ...
Если речь идет только о повторном заземлении, то я тоже не вижу никакой опасности. Но ведь это не значит, что после этого обязательно в квартиры должны тянутся РЕ проводники ... это возможно только после выполнения всех требований действующих правил. Сообщение отредактировал off.open - 26.1.2018, 22:31 |
|
|
26.1.2018, 22:34
Сообщение
#54
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Никакого троллинга там не было. Повторное заземление только повышает безопасность человеков. Может выполняться в любой точке PEN и РЕ проводников. В данном случае легко выполнима. да да... тянем "повторку" из ГРШ и землим гнилой нуль стояка... для того чтоб "безопасно" зануляться))))ну ОЧЧЕНЬ легко Цитата Голословное утверждение, не более. См."троллинг" хотя бы в вики. Смотрю...Тро́ллинг — форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении.... Сообщение отредактировал haramamburu - 26.1.2018, 22:36 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
26.1.2018, 23:14
Сообщение
#55
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
да да... тянем "повторку" из ГРШ и землим гнилой нуль стояка... для того чтоб "безопасно" зануляться)))) ну ОЧЧЕНЬ легко Смотрю... Тро́ллинг — форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении.... А теперь см. на собственный текст, последний. 1. Кто тянет "повторку из ГРШ" ? Где об этом сказано ? Предлагался кол в подвале. В принципе если ГРЩ не далеко, можно и туда проводник протянуть, будет дополнительным, для увелич.сечения (сведений о повторке в ГРЩ нет) 2. С чего это нуль стал гнилым ? Его элементарно не подтянули ни разу. (так могли и с 16мм2 по ПУЭ7 поступить) 3. Вернемся к плите (или др.ЭО по ПУЭ5). Эксплуатация этого оборудования продолжается ? Да! 4. Почему другое оборудование (мелкое переносное к примеру) не может эксплуатироваться аналогично ? Розеток с з/к не хватает до сих пор ? 5. И кто из нас троллит ? Если речь идет только о повторном заземлении, то я тоже не вижу никакой опасности. Но ведь это не значит, что после этого обязательно в квартиры должны тянутся РЕ проводники ... это возможно только после выполнения всех требований действующих правил. В сетях с глухозаземленной нейтралью зануление служит для быстрого срабатывания защиты, а заземление - для защиты от опасного напряжения прикосновения. Они используются совместно. В квартиры, согласно ПУЭ тех времен, тянутся отдельные зануляющие (а при глухом заземлении они же и заземляющие) проводники. От нуля стояка до корпусов оборудования. Это защитные проводники, имеющие связь с землей. Просто аббревиатуру (РЕ) в то время не использовали. Действующие сегодня ПУЭ на действующие ЭУ не распространяются (хотя и рекомендуются). Сообщение отредактировал Олега - 26.1.2018, 23:36 |
|
|
27.1.2018, 9:38
Сообщение
#56
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Действующие сегодня ПУЭ на действующие ЭУ не распространяются (хотя и рекомендуются). Как то не понятно написали ... в каком смысле не распространяются? Требования что ли?От Вас первого слышу, что где то рекомендуют, выполнять требования ПУЭ7, в домах с сетями по ПУЭ6 ... окромя рекомендации переоборудования ... но, после него, "действующее УЭ" уже не будет относится к ПУЭ6, т.е. ПУЭ7 распространится. |
|
|
27.1.2018, 10:28
Сообщение
#57
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Как то не понятно написали ... в каком смысле не распространяются? Требования что ли? В этом самом. А в каком же ещё ? "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки... Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок.." Или для вас распространение правил на ЭУ и применение требований - это разные штуки ? От Вас первого слышу, что где то рекомендуют, выполнять требования ПУЭ7, в домах с сетями по ПУЭ6 .. Еще раз та же цитата: "1.1.1. ..Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок.." Действующие - все, которые до ПУЭ7, уже введены (по ПУЭ6, и по более ранним) А которые с 2003-го они сами по себе по ПУЭ7. ... переоборудования ... но, после него, "действующее УЭ" уже не будет относится к ПУЭ6, т.е. ПУЭ7 распространится. После реконструкции действующие ЭУ будут соответствовать требованиям ПУЭ7. |
|
|
|
|
27.1.2018, 10:38
Сообщение
#58
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
"1.1.1. ... Для меня это обозначает ... рекомендуется переоборудование под требования, а ни чего больше.Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок..." Или для вас распространение правил на ЭУ и применение требований - это разные штуки ? Ни частично, ни участками, ни отдельными потребителями, а всего УЭ. |
|
|
27.1.2018, 10:41
Сообщение
#59
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Прочитал сначала.
Не пойму, о чём спор? Смысл рекомендаций ПУЭ 7 в отношении электроустановок, устроенных по более ранним Правилам, таков: "Мы, конечно, понимаем, что закон обратной силы не имеет; но вот если сделать так, как у нас, будет безопаснее". Но без фанатизма, блин! Но название темы: "Защита от отгорания нуля" - а тут народ бросился писать на тему "Защита от последствий отгорания нуля". По мне так лучшая защита - это правильное содержание и своевременное обслуживание этого самого нуля. А то накрутят меди с алюминием в сыром подвале под одну гайку...
Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2018, 10:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.1.2018, 10:52
Сообщение
#60
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. а всего УЭ.. Может все же "всей ЭУ" ? Ни частично, ни участками, ни отдельными потребителями, а всего УЭ. Вы в ПУЭ7 давно заглядывали ? Фрагмент того же п.1.1.1: "По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок." Владелец квартиры реконструировал свою часть электроустановки здания. Для меня это обозначает ... рекомендуется переоборудование под требования, а ни чего больше. Ну да, а "Правила... распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки" - это уже о чем-то другом.. весьма непонятное выражение затесалось в ПУЭ..
Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2018, 11:07 |
|
|
|
|
27.1.2018, 10:58
Сообщение
#61
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.1.2018 Пользователь №: 53537 |
лучшая защита - это правильное содержание и своевременное обслуживание этого самого нуля Все верно, но УК не заморачивается, это же тратиться надо, электриков нормальных искать, ЗП им платить. А так у них сидит какой-нибудь тяпкин-ляпкин за минимальную ЗП и крутит "медь и аллюминий под одну гайку в сыром подвале"... |
|
|
27.1.2018, 11:09
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Без модернизации стояка вполне законно использовать его нулевой проводник, выполняющий защитную функцию. Если зануление было сделано на момент действия архивного ПУЭ, то да. При модернизации в квартире, нужно смотреть свежее ПУЭ, которое требует 16 алюминия. почему повторное ЗУ может "не приветствоваться", т.е. в чем его вредность ? Соглашусь с иронией коллеги: прям как сейчас вижу (в шар конечно), как ТС под окном делает повторку, десяточкой по меди, ну ли 75(?) по стали гонит это дело до окна.. по хате... по коридору до ЭЩ и повторно заземляет... Т. е. человек может сделать заземление, не соответствующее ПУЭ и не будет за него отвечать. При отгорании нуля по этой конструкции пойдёт рабочий ток, а при повреждении она окажется под опасным напряжением. Я себе сделал такое зануление. Но оно "нелегально", т. к. в хате проведена модернизация и старинные ПУЭ уже не распространяются. Это решение себя оправдывает, уже была утечка на корпус и вместо удара током срабатывало УЗО. На корпусах нет неопасного, но неприятного напряжения от фильтра. Я готов к отгоранию нуля и смогу быстро отключить в своём щитке лишние провода. Но, как я уже сказал, не рекомендую повторять, это нарушает ПУЭ. Сообщение отредактировал Инк - 27.1.2018, 11:23 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
27.1.2018, 11:13
Сообщение
#63
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
27.1.2018, 11:20
Сообщение
#64
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Вы в ПУЭ7 давно заглядывали ? Фрагмент того же п.1.1.1: Мне кажется Вы спецом только фрагменты выкладываете (удобные для Вас в данный момент)."По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок." Владелец квартиры реконструировал свою часть электроустановки здания. Надеюсь, фрагмент со словами Цитата(ПУЭ) п.1.1.1. ...Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. поставит точку в этом вопросе.Если считаете, что, делая зануление, повышаете уровень безопасности своего заказчика - бог Вам судья. |
|
|
27.1.2018, 11:58
Сообщение
#65
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Мне кажется Вы спецом только фрагменты выкладываете (удобные для Вас в данный момент). Я привожу фрагменты строго в соответствии с вашими высказываниями 1-й - по вашей непонятке о нераспространении ПУЭ7 на действующие электроустановки (распростр. на вновь сооружаемые и реконструируемые). 2-й - по вашему удивлению что требования рекомендуются для действующих ЭУ (ранее введенных) 3-й - по вашему утверждению, что ЭУ в части не реконструируется. |
|
|
27.1.2018, 12:11
Сообщение
#66
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Там где-то в правилах, кажись, был глоссарий, где "требуется" и "рекомендуется" различаются.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.1.2018, 13:03
Сообщение
#67
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Надеюсь, фрагмент со словами... поставит точку в этом вопросе. п.1.1.1. ...Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. (ага, еще бы рекомендовалось снижение надежности и безопасности )Выделенное ничего не меняет в части "рекомендуется", это не обязалово. (п.1.1.17) Ситуация абсурдная.. но уж какая есть, господа. Если считаете, что, делая зануление, повышаете уровень безопасности своего заказчика - бог Вам судья. Уровень безопасности заказчика остается прежним (да, не высок), у него уже имеется оборудование с корпусом, подключенным к нулю стояка (и в квартире, и на этаже..) Если зануление было сделано на момент действия архивного ПУЭ, то да. При модернизации в квартире, нужно смотреть свежее ПУЭ, которое требует 16 алюминия. Модернизация в квартире привела к искоренению нуля выполняющего защитную функцию на её территории, 3-х проводка от этажного щитка. Если совмещающий функции проводник стояка менее 16 мм2 (о чем автор по-моему пока не сообщал ни разу), то при проведении реконструкции этой части ЭУ его утолщать уже не станут, а устроят отдельный РЕ. А пока он по-прежнему выполняет защитную функцию для оборудования 1 класса. С этим самым сечением. Т. е. человек может сделать заземление, не соответствующее ПУЭ и не будет за него отвечать. Я рекомендовал исключительно соответствующее. )) Сопротивление растеканию - до лампы. При отгорании нуля по этой конструкции пойдёт рабочий ток, а при повреждении она окажется под опасным напряжением. Рабочий ток всего здания пойдет через заземляющее устройство и оно в результате повредится ? Ужас-то какой ![]() Интересно, а при отгорании того же нуля изначальное отсутствие повторного заземления благотворно скажется на безопасности ? Я себе сделал такое зануление. Но оно "нелегально",.. это нарушает ПУЭ. Ничего повторное заземление (нуля, PEN, РЕ) в системах с глухозаземленной нейтралью (или иного проводника) не нарушает (не путать с ТТ) Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2018, 13:05 |
|
|
27.1.2018, 13:15
Сообщение
#68
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
На соседней ветке обсуждался случай, когда при обрыве (далось вам это "отгорание"!
Зато не погорели... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.1.2018, 13:32
Сообщение
#69
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На соседней ветке обсуждался случай, когда ... рабочий ток нейтрали оставшихся "за обрывом" домов стал возвращаться на нейтраль ТП через очень даже неплохое повторное Сильно много рабочего тока вернулось ? По сравнению с возможным током в нейтральном проводнике МКД это скока ? (Где-то и ранее уже спрашивал) |
|
|
27.1.2018, 13:39
Сообщение
#70
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 10:24 |
|
|
|
|