Перегрузил электросеть. Что теперь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Перегрузил электросеть. Что теперь |
| Гость_Павлин_* |
20.2.2007, 23:22
Сообщение
#1
|
|
Гости |
- Здравствуйте! В многоквартирном доме плита Лысьва, 3 комфорки + шкаф. К ней проводка в трубе. Я мудак купил приборчик на 4,5 кВт. Повесил розетку на проводку к плите. Завтра привезу приборчик, включу его и плиту. И тогда кранты моей проводочке?
|
|
|
|
|
20.2.2007, 23:33
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
В лучшем случае, проводка достаточная и всё выдержит - какое сечение-то?
В среднем случае, перед проводочкой стоит адекватный автоматик который, разделяя ваше мнение о вас, застрелится. В худшем случае, автоматик неадекватный и проводка сгорит в наиболее тонком месте - скорее всего, в соединении. |
|
|
| Гость_Павлин_* |
20.2.2007, 23:42
Сообщение
#3
|
|
Гости |
- [color=red][/color] - Не знаю, не мерил. Алюминий там. Сколько может быть для плиты...
|
|
|
21.2.2007, 9:26
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Если не хочется тянуть новый кабель, для так называемого "приборчика", тогда поступаешь так: Одновременно включаешь "приборчик," и не более 2 комфорок (маленькая и средняя) на "Лысьве". Выключаешь "приборчик", включаешь 3 комфорки.
Про духовку, 2 (3) комфорки и "приборчик" одновременно - можешь забыть. Включишь всё вместе- см. сообщение г-на Феодора -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
|
21.2.2007, 9:36
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Быстрей всего 4мм.кв. (диам. 1,12 мм; т.н. "проводка для электроплиты"), а это ток 27-29 А, максимальная мощность 5,9 кВт, так что ничего страшного не случиться.
Если провод 2,5 мм.кв. (диам. 0,89мм), то проводку надо перетягивать, либо одновременно всё не включать. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
21.2.2007, 10:44
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата(Flash) Быстрей всего 4мм.кв. (диам. 1,12 мм; т.н. "проводка для электроплиты"), а это ток 27-29 А, максимальная мощность 5,9 кВт, так что ничего страшного не случиться.
Насколько я помню, на полную загрузку "Лысьва" кушает около 6кВт. Если навесит еще 4,5кВт, тогда аллюминию 4мм кв., мало не покажется. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
21.2.2007, 11:10
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Не совсем мнимательно прочёл 1-й пост. Извинтиляюсь
Подумал, что "приборчик" - это и есть эл. плита. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
|
|
| Гость_Владимир__* |
18.6.2007, 11:08
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Цитата(Flash) Быстрей всего 4мм.кв. (диам. 1,12 мм; т.н. "проводка для электроплиты"), а это ток 27-29 А, максимальная мощность 5,9 кВт, так что ничего страшного не случиться.
Если провод 2,5 мм.кв. (диам. 0,89мм), то проводку надо перетягивать, либо одновременно всё не включать. А может радиус вместо диаметра. Площадь = Пи * Радиус^2 |
|
|
27.6.2007, 23:31
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
даже если перетянуть провода, сперва надо посмотреть на сколько ампер счётчик стоит, не знаю как у вас, у нас в латвии больше 40а на хату не ставят и то не у всех такие стоят... не проще протянуть три фазы и не париться с проводами по 6 квадрат...
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 18:54 |
|
|
|
|